*Эн*
сообщение 7.6.2008, 6:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.6.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 19442



Второй раз уже обращаюсь за помощью!
Первый раз вы меня очень выручили! Спасибо, всем тем кто откликнулся в прошлый раз! rolleyes.gif
Надеюсь и здесь кто-нибудь поможет. helpsmilie.gif
Фирма выиграла тендер на проектные работы по объекту "Реконструкция кинотеатра"
Необходимо сделать художествено-постановочное освещение сцены.
Может у кто-нибудь делал что-то подобное? за любую оказанную помощь буду очень благодарна.
С уважением, Эн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 10.6.2008, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Рассказывать долго. Проще найти типю проект сельского дома культуры и посмотреть там. Там должна быть рампа на сцене (три цвета+ белые фонари) верхнее освещение сцены (тоже три цвета + белый), разные прожекторы и световые пушки из зала и т.д.
Все это управляется из одного места, откуда видно сцену. Обычно это где-то рядом с кинобудкой.
Делал очень давно (еще в СССР), что-то найти сейчас нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 10.6.2008, 23:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Теперь уже и продукции Гостеасвета, которая там в этих типовых проектах заложена днём с огнём не найдёте. Теперь такие проекты делают либо продавцы-шаромыжники либо серьёзные организации типа московской I.S.P.A.
Пляшут тут ес-сно от выбранного оборудования (проекторы и т.п.), поэтому и занимаются этим как правило продавцы . Если планируется постановочный свет (для театральных спектаклей к примеру) то это достаточно серьезный проект. К примеру захолустный театр на 200 мест - рампа (10 точек подключения) 3 плана по 20 подключений, выноса (по 2х10), кулисы (2х10) Мощность зависит от применяемых прожекторов, как правило 1 кВт на точку. Плюс, ещё с десяток управляемых розеток по сцене\залу для разных хотелок. Всё это питается через диммеры (специальные регуляторы), установленные поближе к точкам. К диммерам подтягивается питание, как правило 3 фазы, управляется всё это от светового пульта по цифровому протоколу или если пульт оставляют древний то по аналогу (для извращенцев). В советских проектах старые диммеры стояли, как правило, в специальном отдельном помещении - тогда новые ставят туда же. Ну и освещение зала с темнителем, дежурным освещением и т.п...

Сообщение отредактировал Макс - 10.6.2008, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Berlioz
сообщение 11.6.2008, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146



Делал Дома культуры. bleh.gif По электрике. wink.gif Так нанимали специализир. фирму, кот. занимается (монтирует) сценическое. Тут, брат, свои тонкости... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_b_e_l_k_a_*
сообщение 12.6.2008, 23:47
Сообщение #5





Guest Forum






Для регулируемых линий используются димера, для нерегулируемых блоки прямых включений или через автоматы.
Управляется все по протоколу DMX.
Эл. проводку постановочного освещения необходимо выполнит в трубах не более 24 проводов в трубе, я всегда закладывал 40 ого деаметра.

пример с размещением приборов ПО небольшого дома культуры:
Прикрепленный файл  ПО.pdf ( 182,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 13.6.2008, 2:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Не всегда по DMX А если там старый пульт хотят оставить? А там на выходах аналог 0-10В... А ещё надо подумать о развязке звукофикации от света...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Эн*
сообщение 19.6.2008, 12:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.6.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 19442



Спасибо всем огромное. rolleyes.gif
не знаю чтобы делала без вас и без этого форума... просто голова кругом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Эн*
сообщение 24.6.2008, 6:56
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.6.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 19442



Цитата(Макс @ 13.6.2008, 5:49) [snapback]262469[/snapback]
Не всегда по DMX А если там старый пульт хотят оставить? А там на выходах аналог 0-10В... А ещё надо подумать о развязке звукофикации от света...

Нет пульт они новый будут ставить, но как обычно заказчик хочет все и сразу: чтобы дешево, надежно и практично... dry.gif ...
проблема просто в том что я раньше подобными объектами не занималась и теперь как-то сложновато сразу все это охватить и разобраться... типового проекта нет... сижу по крупицам собираю...
Если бы не вы и не форум не знаю что бы вообще делала. rolleyes.gif
P.S. Если у кого-то что-то еще похожее есть, вышлите пожалуйста или ссылку киньте на почтовый ящик. Буду благодарна любой помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных