Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категории теплоснабжения
Морозова
сообщение 10.6.2008, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4085



Уважаемые специалисты,подскажите где написано про деление на категории объекта теплоснабжения.А то кинулась,но быстро не смогла найти rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.6.2008, 15:23
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Про категории теплоснабжения ничего вам не скажу, потому что не знаю...
а вот про категории трубопроводов рекомендую почитать п. 1.1.3
ПБ 03-75-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 10.6.2008, 21:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Морозова @ 10.6.2008, 15:20) [snapback]261722[/snapback]
Уважаемые специалисты,подскажите где написано про деление на категории объекта теплоснабжения.А то кинулась,но быстро не смогла найти rolleyes.gif

Наверно и не пытались
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории - остальные потребители тепла.
Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР. clap.gif ph34r.gif
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.
P.S. чиновники много всяк чего на выпускали, но основы не забывать главное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 29.6.2011, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



А не подскажете, уважаемые специалисты, нет ли в каком постановление правительства или в федеральном законе, статей дублирующих пункт 1.11 СНиП "Котельные установки" или пункт 4.2 СНиП "Тепловые сети", потому что они не много отличаются друг от друга. И кому из них верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 29.6.2011, 17:12
Сообщение #5


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
А не подскажете, уважаемые специалисты, нет ли в каком постановление правительства или в федеральном законе, статей дублирующих пункт 1.11 СНиП "Котельные установки" или пункт 4.2 СНиП "Тепловые сети", потому что они не много отличаются друг от друга. И кому из них верить?

Решили пойти по пути наименьшего сопротивления и использовать нормативный акт большей силы)))
Предоставьте примеры где статьи из этих снипов противаоречат друг другу и почитайте на что распространяются данные снипы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 30.6.2011, 7:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Ответ для АБорисыч. СНиП 41-02-03 "Тепловые сети" введение:Настоящие строительные нормы и правила устанавливают комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления тепловой энергии, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

СНиП "Котельные установки" п. 1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С

Как я понимаю, одна статья - логическое продолжение другой статьи, мы приготовили воду в котельной (для потребителя) и пустили её по трубам (тому же потребителю), соответственно потребитель для которого мы готовим и для которого мы поставляем воду одной и тойже категории, но СНиП "Тепловые сети" говорит о двух категориях потребителей, а СНиП "Котельные установки" о трех категориях потребителей. Вот и появляется вопрос, а кому из них верить? Наверное нужно "спросить третьего" т.е посмотреть в ФЗ или в Постановление Правительства, а может и не так, может быть вы подскажите?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных