|
  |
О пуске вентиляторов |
|
|
Гость_НаталиY_*
|
10.6.2008, 15:52
|
Guest Forum

|
Прошу немного просветить,я не профессиональный электрик. Смонтировали вытяжную систему. 1 радиальный вентилятор, вперед загнутые лопатки,система простая,все как обычно.Погоняли часов 10,просто попробовали,подключение было со стороны заказчика(это завод, там свои электрики). Затем объект "заморозили",не производили ни наладку,ничего другого. Звонок от заказчика: вентилятор не работает. Выезжают наши ребята-"движок готов". Причем наши говорят "обрыв обмоток", их-"звонит на корпус"  Звоним на завод изготовитель,он просит у заказчика аксонометрию, и через день присылают письмо. "На Ваше письмо от 06.06.2008 сообщаем, что на основании оценки вент. системы, сопряженной с вентилятором ВР 280-44-5, отсутствие оценки нагрузки на вентилятор и его электродвигатель (путем замера тока электродвигателя и расхода воздуха) при пусконаладочных работах и факте выхода из стоя электродвигателя по истечении нескольких часов работы считаем наиболее вероятной причиной выхода из строя электродвигателя его перегрузку из-за неправильной регулировки вент., системы(согласно проектных значений вент., системы и аэродинамических характеристик вентилятора) и недостаточной защиты от перегрузки по току. Наше предприятие готово произвести замену электродвигателя за счет заказчика". Мы и не начинали наладку! Термозащита стояла. Пуск производился заказчиком. Прошу обьяснить, на будущее, каким образом регулировка дросселей влияет на "убийство" вентилятора. В будущем, любой дядя Вася, вертанув заслонку и подав вместо 1000 2000 кубов на решетку, гробит вентилятор? Монтировали множество систем, с расходом до 45000 (правда, в основном забугорная техника), никогда не парились, подошел и включил. Или это ловкий соскок от гарантийного случая?  Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 16:56
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Есть стандартная процедура и первого запуска (с замером тока), и сдачи (акт инд. испытания). Так что недоработка ваша, и теперь уже ничего не докажете: надо работать по проверенной стандартной схеме. Неграмотное включение - случай негарантийный.
Что касается самого вопроса, - то сами пересчитайте сеть, наложите на характеристику вентилятора, если причина в сети, то всё станет понятно. Конечно, причины могут быть и другими.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 7:30
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
радиальные вентиляторы без нагрузки по сети (или с недостаточной нагрузкой) работают на запредельных электрических режимах. Соотвественно, если давление чрезвычайно завышено у вентилятора, то движок горит. Есть даже требование запускать такие системы с закрытыми воздушными клапанами, и потом их открывать постепенно.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата ...если давление чрезвычайно завышено у вентилятора, то движок горит. Есть даже требование запускать такие системы с закрытыми воздушными клапанами... Похоже, у Вас описка, либо мысль желательно уточнить. Суть можно оформить примерно так: при значительном снижении сопротивления вентсети растёт производительность вентилятора, что в большинстве случаев приводит к росту требуемой мощности, и как критический случай - к перегрузке двигателя вентилятора.
|
|
|
|
Гость_НаталиY_*
|
11.6.2008, 10:27
|
Guest Forum

|
Движки надо "мотать"нормальные! А если я включаю вентилятор вообще без сети, что, сразу на помойку?
|
|
|
|
|
11.6.2008, 10:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Движки надо "мотать"нормальные учить надо было физику в школе, а не учить производителя че и как мотать... Цитата А если я включаю вентилятор вообще без сети, что, сразу на помойку? вентиляторы - они разные все. но у каждого есть характеристика, где обязательно показаны запрещеные зоны. и если без сети включить вент, у которого есть такая запрещеная зона - то движок сгорит обязательно.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ну, что ж,Вы, товарищи на внучку-то напали! Её и так любимый ГИП (или др. шеф) "подставил". Не хорошо-с! Не ожидал! По сути. Конечно, "заводские" напартачили. И на разборку надо было ехать не "нашим ребятам", а "монстрам электризма", вплодь до "наемников". "ЗаключениЯ о "готовности" двигателя ( см. первоисточник),те ещё перлы на фоне "Термозащита стояла ...", так,что "монстрам, есть ещё где порыться". По механики. По "качеству" согласен с "предыдущими араторами", а насчет " количества"- увольте!, это как надо бало "подобрать" ветродуй под расчетную сеть, что-бы он при открытых дроселях (заслонках) сработа по "zv...a", или от его производной см. "old patriot".
|
|
|
|
|
11.6.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Обращаю внимание, что автор темы не "внучка", а участник мужского пола. Вас сбил с толку необычный ник. А что касается сути вопроса, то здесь верно заметил уважаемый LordN Цитата ...где обязательно показаны запрещеные зоны. и если без сети включить вент, у которого есть такая запрещеная зона - то движок сгорит обязательно. И вина полностью лежит на монтажной организации. Прежде чем гонять несколько часов вентилятор без минимально необходимого сопротивления сети, надо было ознакомиться с характеристиками вентилятора. А если Заказчик гонял вентилятор без разрешения монтажной организации, то пусть теперь восстанавливает вентилятор за свой счёт. Производитель виноват, может быть только в том случае, если не предоставил информацию о нерабочих зонах на графике производительность/давление. Специалист должен соответствовать, иначе так и будет "дрова ломать".
|
|
|
|
Гость_НаталиY_*
|
16.6.2008, 9:34
|
Guest Forum

|
Вот только проект был не наш, это химическое производство,у них свой институт, и вряд ли проектировщикам что-то докажешь. Чую,чую, уплывают любимые денюшки из карманцев
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|