ARTEM
сообщение 11.6.2008, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Как правильно определить какое количество теплоносителя пройдет через отопительный прибор (см. прикрепленный файл)
Если магистраль диаметром 76 мм, надо ли замыкающий участок уменьшать и на сколько?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Отопительный_прибор.pdf ( 10,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 11.6.2008, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(ARTEM @ 11.6.2008, 7:14) [snapback]261927[/snapback]
Добрый день.
Как правильно определить какое количество теплоносителя пройдет через отопительный прибор (см. прикрепленный файл)
Если магистраль диаметром 76 мм, надо ли замыкающий участок уменьшать и на сколько?

Используя закон равенства сопротивления делящихся потоков Н1=Н2 - сопротивление через замыкающий равно сопротивлению через подводки, арматуру на них и сам прибор и плс/минус гравитационная составляющая Не.

Решить уравнение,
G1*G1*S1=G2*G2*S2 при этом G1+G2=G стояка, а разностью объёмных весов в замыкающем и приборе и возникающей от этого Не принебречь.
S1, S2 - проводимости участков.
Подсчитав G1 (расход через прибор) - получите "затекание".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 17.6.2008, 3:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



А где можно взять проводимость участков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных