> Расчет зоны конденсации в многослойной конструкции, SOS нужна программа расчета (проверки) зоны конденсации в наружном огр
teplovoj
сообщение 15.6.2008, 22:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Очень нужна програмка для расчета (проверки) наличия-отсуствия зоны конденсации в наружном многослойном ограждении.... bang.gif
Может кто имеет свою простенькую в Excele? Поделитесь люди добрые helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 16.6.2008, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Точно не помню, а под рукой нет, но в программах теплотехнического расчета ака клоны КАН, нпример HERZ OZC и овентроп- были графики помоему. Скачайте и посмотрите, они бесплатные
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t=0&start=0 - обсуждение и ссылки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 16.6.2008, 12:25
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



RTI от ЗАО Поток могёт это делать тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.6.2008, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20857
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Термика, но на англ. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplovoj
сообщение 17.6.2008, 17:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Цитата(jota @ 16.6.2008, 12:30) [snapback]263104[/snapback]
Термика, но на англ. smile.gif


Спасибочки...агромадное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 18.6.2008, 14:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Поделитесь, пожалуйста, методикой расчета тепловой изоляции чтобы не образовывался конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chron
сообщение 19.6.2008, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 3037



Все прописано в книге К.Ф. Фокина "Строительная теплотехника", 1973.
Считаешь распределение температуры по толще конструкции, по температуре и данным СНиП опредеяешь максимальное парциальное давление
E, Па.
Далее рассчитываем распределение парциальных давлений по толще конструкции e, Па. Если e<E конденсации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oxymoron_*
сообщение 11.7.2008, 9:05
Сообщение #8





Guest Forum






Подскажите пожалуйста как заполнять четвертую строчку в TERMIKA: diffusive resist. 0-0.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 10:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20857
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(oxymoron @ 11.7.2008, 9:05) [snapback]270846[/snapback]
Подскажите пожалуйста как заполнять четвертую строчку в TERMIKA: diffusive resist. 0-0.4.

И справочной табличке, значок "блокнот " рядом с значком принтера.
Delta - коэф. паропроницаемости - выбираете по материалу
(g/(m·h·hPa))
Если легче по-польски, жмите значок польского флага

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oxymoron_*
сообщение 12.7.2008, 8:41
Сообщение #10





Guest Forum






Я спрашивал про диффузионное сопротивление (m2·h·hPa/g) - сопротивление влагообмену. Вопрос снят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274