> что выбрать коагуляцию или ультрафильтрацию?, Задание есть по водоподготовке, пробуем новые варианты
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 13:34
Сообщение #1





Guest Forum






Что проще и дешевле в установке, эксплуатации... коагуляция или ультрафильтрации wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2008, 13:38
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Исходники хоть сообщили бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 13:48
Сообщение #3





Guest Forum






Мутность - 0,39
Цветность - 15
Железо - 0,28

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 18.6.2008, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



А расход воды какой? И еще просветите - это что альтернативные методы? ph34r.gif

Сообщение отредактировал Насосник - 18.6.2008, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 13:50
Сообщение #5





Guest Forum






Думаем да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 13:56
Сообщение #6





Guest Forum






расход 60 в час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2008, 13:57
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А цветность чем обусловлена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 13:59
Сообщение #8





Guest Forum






Это котельная с открытой системой отопления

Наличием органики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2008, 14:02
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если это котельная, почему Вас не волнует жесткость? Она в норме? Поверхностный водозабор?
Чем не нравится стандартная схема водоподготовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kasty_*
сообщение 18.6.2008, 14:06
Сообщение #10





Guest Forum






С жесткость справились своими силами... Скважиннное водоснабжение... Ищем новые пути, варианты... Пробуем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2008, 14:14
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



С жесткостью справились, а органика осталась?
Хорошая у Вас скважина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 18.6.2008, 15:09
Сообщение #12





Guest Forum






Если на анализ вода взята из крана на системе, то такое качество обусловлено самим типом отопления. Сделайте "закрытый" контур и отдельно ГВС - дешевле для такого расхода. Если вода изначально такого качества, то "скважина" скорее всего на верхних (не артезианских) пластах (хотя про Зап. Сибирь не знаю). Тогда для ГВС лучше брать воду от ХВС - опять-таки "закрытая" система. Или бурите новую скважину smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2008, 15:26
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да лан, ребята ищут новые пути smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 19.6.2008, 12:42
Сообщение #14





Guest Forum






Понимаю, сам любитель поискать сложности smile.gif Если они оправданы biggrin.gif Однако, со временем приходишь к пониманию, что кто-то до тебя их уже испытал на своей... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arsenal
сообщение 19.9.2008, 15:18
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020



Цитата(Kasty @ 18.6.2008, 14:34) [snapback]263959[/snapback]
Что проще и дешевле в установке, эксплуатации... коагуляция или ультрафильтрации wink.gif

Если считать эксплуатационные расзоды - до замены мембран - то почти сопоставимы, за исключением расходов на промывную воду (УФ - больше). Если приплюсовать ст-ть мембран - ого как дороже, чем контактная коагуляция.
В капвложениях, пока тоже перевес в сторону УФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных