Теплообменники в ИТП, Какие есть мнения |
|
|
Гость_Konstant_*
|
18.6.2008, 14:45
|
Guest Forum

|
Доброго всем дня. Какие есть мнения по такому вопросу. Есть складской комплекс [u]с собственной котельной[/u]. В каждом складе размещается ИТП, где готовится горячая вода для отопления и вентиляции. Вопрос: целесообразно-ли размещение в ИТП теплообменников, или зависимая схема более рациональна в данном случае (лично я склонен именно к ней)?
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
18.6.2008, 14:56
|
Guest Forum

|
Моё мнение, что если нет горячей воды и комплекс не сильно большой, то можно обойтись и без теплообменников.
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
18.6.2008, 15:02
|
Guest Forum

|
ГВС конечно же есть, но для этого клиент хочет отдельный котел, который будет работать только на ГВС. А как отражаются размеры комплекса на применении теплообменников???
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
если своя котельная, то смысла в ТО нет.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Konstant @ 18.6.2008, 14:45) [snapback]264003[/snapback] Доброго всем дня. Какие есть мнения по такому вопросу. Есть складской комплекс [u]с собственной котельной[/u]. В каждом складе размещается ИТП, где готовится горячая вода для отопления и вентиляции. Вопрос: целесообразно-ли размещение в ИТП теплообменников, или зависимая схема более рациональна в данном случае (лично я склонен именно к ней)? Как я понял, то у Вас с ТО независимая схема. Она приемлема, если есть необходимость отделить котлы от системы отопления и вентиляции (чище вода в контуре котлов будет). Котел на ГВС тоже приемлем, если нагрузка на ГВС мала, а основные котлы мощные. Вообще можно делать по-разному, надо внимательно отработать нагрузки и режимы потребления, и выбрать лучший вариант.
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
18.6.2008, 16:02
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 18.6.2008, 16:48) [snapback]264050[/snapback] Как я понял, то у Вас с ТО независимая схема. Она приемлема, если есть необходимость отделить котлы от системы отопления и вентиляции (чище вода в контуре котлов будет). Котел на ГВС тоже приемлем, если нагрузка на ГВС мала, а основные котлы мощные. Вообще можно делать по-разному, надо внимательно отработать нагрузки и режимы потребления, и выбрать лучший вариант. Теплообменники для контура котлов будут стоять в котельной. Я именно про теплообменники в ИТП. В каком случае их применение целесообразно?
|
|
|
|
|
19.6.2008, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Konstant @ 18.6.2008, 14:45) [snapback]264003[/snapback] В каждом складе размещается ИТП, где готовится горячая вода для отопления и вентиляции. Если ТО в котельной, то зачем в ИТП ещё ТО (плюс доп. насосы)? Делал подобное для котеджей. В них по зависимой схеме три контура: отопление - регулируемый по температуре нар. в-ха, на вентиляцию нерегулируемый и на ГВС (емкостный бойлер). В зависимости от нагрузки на ГВС, вопрос летнего котла актуален (бытовой котел с своим учетом газа, бытовым регулятором газа), только вот тепловая схема котельной по независимой схеме уже нерациональна. Не видно полной картины, но напрашивается вариант с устройством централизованного ГВС от котельной (4-х трубка) - меньшее количество бойлеров (ТО) и насосов для ГВС. Словом рекомендую при независимой схеме в котельной: - в ИТП ТО не ставить; - сделать систему ГВС централизованой; - установить бытовой котел (котлы) для летнего режима; - выполнить теплосеть по складам 4- трубной; - ну и обосновать применение независимой схемы в котельной (что за котлы ставить собираетесь?).
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
19.6.2008, 9:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Konstant @ 18.6.2008, 16:02) [snapback]264020[/snapback] ГВС конечно же есть, но для этого клиент хочет отдельный котел, который будет работать только на ГВС. А как отражаются размеры комплекса на применении теплообменников??? Возможность более гибкого регулирования, различная температура внутри помещения, недостаточный напор из сетевого контура, еще надо учесть состав воды (при открытом водоразборе большая постоянная подпитка, но я так понимаю это не в вашем случае), параметры самой котельной, систему теплоснабжения 2-х или 4-х трубная. Если я Вас правильно понял то у Вас отдельная котельная только на нужды комплекса с отдельным котлом на приготовление ГВС ? тогда я согласен с вариантом предложенным Спец, а котловой контур лучше закрыть теплообменниками в любом случае.
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
19.6.2008, 15:44
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 19.6.2008, 8:51) [snapback]264221[/snapback] Если ТО в котельной, то зачем в ИТП ещё ТО (плюс доп. насосы)? Делал подобное для котеджей. В них по зависимой схеме три контура: отопление - регулируемый по температуре нар. в-ха, на вентиляцию нерегулируемый и на ГВС (емкостный бойлер). В зависимости от нагрузки на ГВС, вопрос летнего котла актуален (бытовой котел с своим учетом газа, бытовым регулятором газа), только вот тепловая схема котельной по независимой схеме уже нерациональна. Не видно полной картины, но напрашивается вариант с устройством централизованного ГВС от котельной (4-х трубка) - меньшее количество бойлеров (ТО) и насосов для ГВС. Словом рекомендую при независимой схеме в котельной: - в ИТП ТО не ставить; - сделать систему ГВС централизованой; - установить бытовой котел (котлы) для летнего режима; - выполнить теплосеть по складам 4- трубной; - ну и обосновать применение независимой схемы в котельной (что за котлы ставить собираетесь?). Котлы будут скорее всего Viessmann. а может LOOS или Buderus
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
19.6.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 19.6.2008, 8:51) [snapback]264221[/snapback] Если ТО в котельной, то зачем в ИТП ещё ТО (плюс доп. насосы)? Насосы в ИТП я все же ставлю для циркуляции и еще треходовой клапан на обратке каждого контура. Может двухходовой лучне поставить...? Привожу набросок схемы одного из ИТП. Какие мнения?
|
|
|
|
|
19.6.2008, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
3х - ходовые на подачу, чтобы работали как смесители и смещивание происходило бы в клапане, а не в трубе.
|
|
|
|
|
19.6.2008, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(jota @ 19.6.2008, 16:27) [snapback]264449[/snapback] 3х - ходовые на подачу. Согласен. Насосы я бы применил сдвоенные. Что за обозначение Т31, Т41, Т51??
Сообщение отредактировал спец - 19.6.2008, 19:11
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 8:15
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 19.6.2008, 17:27) [snapback]264449[/snapback] 3х - ходовые на подачу, чтобы работали как смесители и смещивание происходило бы в клапане, а не в трубе. Не понимаю  А смешения потоков на насосе не достаточно??
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 10:38
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 19.6.2008, 20:11) [snapback]264482[/snapback] Согласен.
Насосы я бы применил сдвоенные. Что за обозначение Т31, Т41, Т51?? А в чем преимущество сдвоенных насосов? 100% резервирования они не обеспечивают. Разве что место и деньги экономят.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 10:38) [snapback]264645[/snapback]  Разве что место и деньги экономят. Иногда это немаловажно.
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 11:28
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 20.6.2008, 12:02) [snapback]264650[/snapback] Иногда это немаловажно. Просто мне не понятно, если насос не обеспечивает 100% резервирования , то второй-то насос все равно надо ставить. В чем выгода?
|
|
|
|
|
20.6.2008, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Нет второй насос ставить не обязательно, если есть сдвоенный насос. Вопрос по резервированию - очень скользкий, если глубоко копать, то можно прийти к выводу, что и пара насосов тоже не дают 100% резервирования. Вы мне лучше скажите на какой температурный график расчитана ваша система вентиляции?
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 14:44
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 20.6.2008, 15:31) [snapback]264709[/snapback] Нет второй насос ставить не обязательно, если есть сдвоенный насос. Вопрос по резервированию - очень скользкий, если глубоко копать, то можно прийти к выводу, что и пара насосов тоже не дают 100% резервирования. Вы мне лучше скажите на какой температурный график расчитана ваша система вентиляции? Это как так пара насосов не обеспечивает 100% резерва???????? Не понимаю, прошу пояснить, пожалуйста. Про температурный график не знаю, надо с вентиляционщиками говорить. Суммарная мощность на отопление и вентиляцию - 13 МВт, вода 95/70 оС.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 14:44) [snapback]264715[/snapback] Про температурный график не знаю, надо с вентиляционщиками говорить. ?????????? А как считали 3х-ходовые клапана? Приняли по диаметру трубы? Насчёт резервирования zeman, же говорит - если глубоко копать....но Вы то не копаете..... Двухголовые насосы выйдут дешевле и проще монтаж, зато сложнее с ремонтом - надо акуратно голову снимать
Сообщение отредактировал jota - 20.6.2008, 14:52
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 14:53
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.6.2008, 15:48) [snapback]264717[/snapback] ?????????? А как считали 3х-ходовые клапана? Приняли по диаметру трубы? Клапаны не считал - стадия "П"
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 15:44) [snapback]264715[/snapback] Это как так пара насосов не обеспечивает 100% резерва???????? Не понимаю, прошу пояснить, пожалуйста. Потому что насос включен в общую систему и никуда мы не денемся от этих взаимосвязей. Ну например, что делать, если у вышедшего из строя насоса не держит задвижка на всасе?
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 15:04
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.6.2008, 15:48) [snapback]264717[/snapback] ?????????? А как считали 3х-ходовые клапана? Приняли по диаметру трубы? Насчёт резервирования zeman, же говорит - если глубоко копать....но Вы то не копаете..... Двухголовые насосы выйдут дешевле и проще монтаж, зато сложнее с ремонтом - надо акуратно голову снимать  Пожалуйста, поясните (тоже хочется глубоко копнуть) ПОЧЕМУ не обеспечивается резерв при дублировании насосов????  Цитата(zeman @ 20.6.2008, 16:00) [snapback]264731[/snapback] Потому что насос включен в общую систему и никуда мы не денемся от этих взаимосвязей. Ну например, что делать, если у вышедшего из строя насоса не держит задвижка на всасе? А... Вы в этом смысле. Спасибо за пояснение, а то я просто в ступор вошел.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 20.6.2008, 15:00) [snapback]264731[/snapback] Потому что насос включен в общую систему и никуда мы не денемся от этих взаимосвязей. Ну например, что делать, если у вышедшего из строя насоса не держит задвижка на всасе? Вообще-то после насосов обратные клапана. Они должны держать, а задвижки для ремонта или длительного закрытия. При системе попеременного автоматического включения насосов никто задвижки не закрывает. А давление контролирует дифманометр. Если отключенный насос начинает шунтировать, включается сигнал тревоги. Насчёт "глубоко копать" я понял Вас так, что если не использовать полнофункциональную автоматическую систему резервирования, можем говорить о неполном резервировании с зависимостью от человеческого фактора..... Автору: есть комплектные станции АВР у Вилло и Грундфосс
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 15:16
|
Guest Forum

|
Пожалуйста, поясните есе же, почему трехходовые клапаны ставить на прямом потоке, а не так как приведено на моей схеме? Что там Вы говорили про перемешивание потоков
Сообщение отредактировал Konstant - 20.6.2008, 15:23
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 15:30
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 19.6.2008, 20:11) [snapback]264482[/snapback] Что за обозначение Т31, Т41, Т51?? Просто вентиляционщики свои трубопроводы так обозначили, а у меня на них ссылка.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 20.6.2008, 16:10) [snapback]264735[/snapback] Насчёт "глубоко копать" я понял Вас так, что если не использовать полнофункциональную автоматическую систему резервирования, можем говорить о неполном резервировании с зависимостью от человеческого фактора..... Да вариантов множество на самом деле. В том числе и с полнофункциональной автоматической системой. А с неисправной задвижкой до насоса второй насос конечно работать будет, но снять неисправный насос для ремонта будет невозможно без останова котельной.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 15:16) [snapback]264738[/snapback] Пожалуйста, поясните есе же, почему трехходовые клапаны ставить на прямом потоке, а не так как приведено на моей схеме? Что там Вы говорили про перемешивание потоков  Вы включили 3 ходовые как 2 ходовые, используя среднее подключение как бай пасс. Зх ходовые клапана в себе имеют смесительную камеру, в которой потоки равномерно и пропорционально смешиваются и сопротивление минимальное. Поэтому датчик температуры можно ставить значительно ближе чем в случае смешения в трубе. Грех не использовать эти преймущества 3х ходовых. Цитата(zeman @ 20.6.2008, 15:30) [snapback]264745[/snapback] Да вариантов множество на самом деле. В том числе и с полнофункциональной автоматической системой. А с неисправной задвижкой до насоса второй насос конечно работать будет, но снять неисправный насос для ремонта будет невозможно без останова котельной. Возразить нечем. Кроме как - на неисправном оборудовании работать нельзя! Но это уже за рамками проектирования...
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 16:17
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.6.2008, 16:40) [snapback]264747[/snapback] Вы включили 3 ходовые как 2 ходовые, используя среднее подключение как бай пасс. Зх ходовые клапана в себе имеют смесительную камеру, в которой потоки равномерно и пропорционально смешиваются и сопротивление минимальное. Поэтому датчик температуры можно ставить значительно ближе чем в случае смешения в трубе. Грех не использовать эти преймущества 3х ходовых. Спасибо за объяснение, исправлюсь  Хотя все же не ясно, что смешения в самом насосе не достаточно? Не поймите, что настаиваю на своем, просто хочется понить "физику" процесса.
Сообщение отредактировал Konstant - 20.6.2008, 16:19
|
|
|
|
|
20.6.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 16:17) [snapback]264766[/snapback] смешения в самом насосе не достаточно? Не поймите, что настаиваю на своем, просто хочется понить "физику" процесса. У вас смешение не в насосе, а в месте соединения труб под прямым углом перед насосом. Это вызывает резкое перераспределение статического и динамического давления в точке соединения. Поэтому "успокоение" и выравнивание температуры по сечению далеко за этой точкой. В смесительных клапанах потоки сходятся по касательной в расширенном объёме. Сама форма клапана расчитана на лучшее смешение и найменьшее сопротивление
|
|
|
|
Гость_Konstant_*
|
20.6.2008, 18:32
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.6.2008, 17:34) [snapback]264772[/snapback] У вас смешение не в насосе, а в месте соединения труб под прямым углом перед насосом. Это вызывает резкое перераспределение статического и динамического давления в точке соединения. Поэтому "успокоение" и выравнивание температуры по сечению далеко за этой точкой. В смесительных клапанах потоки сходятся по касательной в расширенном объёме. Сама форма клапана расчитана на лучшее смешение и найменьшее сопротивление Т.е., если я правильно понял, дело в меньших потерях давления при установке трехходового клапана на прямой линии перед насосами. Если клапан поставить на обратке (как стоит на моей схеме) будут большие потери давления, но смешение потока и выравнивание температуры произойдет уже в насосе, а не в клапане, и этого будет достаточно. Датчик температуры мы ставим все равно после насоса. Так??
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|