|
  |
CORRIGO E15...., как восстановить прошивку? |
|
|
|
18.10.2008, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164

|
 Я читал ту тему. Проводочки местами менял, но это бессмысленно, т.к. к другому то контроллеру все и так подключилось... Может и правда, подохли входные цепи 485 на контроллере... даже не подохли, а просто ведут себя неадекватно...
|
|
|
|
Гость_фыва_*
|
18.10.2008, 16:27
|
Guest Forum

|
Цитата(wise_fox @ 13.10.2008, 8:53) [snapback]301868[/snapback] имхо это жесть и ересь  пад сталом  подскажи, как препрограмировать пароли на Corrigo C40,если не известны старые?
|
|
|
|
|
20.10.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Можно однодневный пароль попробовать запросить. Это проще, чем аккумулятор, который в серии С впаян в плату, вытаскивать.
Сообщение отредактировал wise_fox - 20.10.2008, 10:48
|
|
|
|
Гость_amurgag_*
|
28.11.2008, 20:01
|
Guest Forum

|
Колеги, прошу помощи. Дело в том, что установив 3х Корриг е 28 без дисплея, я встретил проблемму контролеров, каторую не могу устранить. Установив Экран тип 2, я контролирую у1 у2 у3, но.... проблемма заключается в том, что нагрев на у1 всегда находится в положение 100%, конечно температуру корриго пытается вывести с помощью у2 и у3, но это не удачно, так как температура зашкаливает --> вот пример, - уставка 21, в канале 36, наулице - -7, а вода на подаче 70с. кориго делает у3 100%, го при этом нагрев тоже остается 100% и да же не двигается, у меня складывается впечатление что они вообще не для нагрева, а для охлаждения путём пост. нагрева с управлением холодом, до десятых долей. прошу помощи, помогите решить проблемму - подскажите если что знаете... спосибо
|
|
|
|
|
29.11.2008, 2:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что... Как сконфигурированы входы-выходы-аварии? может ручной режим по Y1? Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики. Увы, экстрасенсов тут нет.
Сообщение отредактировал ViS - 29.11.2008, 3:21
|
|
|
|
Гость_amurgag_*
|
29.11.2008, 21:16
|
Guest Forum

|
для VIs: я совета просил, а не пустой треп умника. я на коригах сабаку сьел и нечего тут глоголить "Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики" вы меня оскорбили. я вам не хамил. не можешь помочь - не лезь. прощайте.....
|
|
|
|
|
29.11.2008, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
(Последите лучше за своим тоном) Про датчики сказано на полном серьезе - никто не застрахован от ошибок, независимо от количества употребленных в пищу собак. У самого случались такие казусы, ничего оскорбительного в этом не вижу абсолютно. Кстати - а сколько собак-то съели (корриг поставили)? А то подобные формулировки вопроса наводят на мысль, что всего 3 упомянутых и поставили....
|
|
|
|
|
30.11.2008, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
здравствуйте! я конечно тут не первая с такой проблеммой... Но надежда умирает последней! " 1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается? " Вот,пожалуй, и все, что получилось. Отзывается, причем при поиске котроллера мигают и TxD и RxD. Находит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8. Но при попытке перегрузить контроллер с языковым набором №... некоторое время мигает RxD (TxD не мигает) и потом появляется сообщение "контроллер не подключен". Подскажите, пожалуйста! Как быть-то? контролпер Е8. После скачка напряжения взорвался варистор, а когда я его выпаивала, случайно нажала на пин ресет.
|
|
|
|
|
30.11.2008, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
аходит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8 Вот и поставте в E-Toll эти адреса(там сейчас 256, 256/кажется/). Потом залейте версию для Corrigo. Потом верните прежние адреса. Удачи!
|
|
|
|
|
30.11.2008, 23:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
вот здесь поставить? все равно пишет "не подключен"
Безымянный.png ( 36,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 229меня смущает, что не мигает TxD при попытке прошить...
|
|
|
|
|
30.11.2008, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
вот здесь поставить? Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы..
|
|
|
|
|
1.12.2008, 5:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 30.11.2008, 23:53) [snapback]321631[/snapback] вот здесь поставить? Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы.. Да нет, все правильно - здесь вводить в E-Tool адрес.. Vita, а при попытке прошить пишет именно "контроллер не подключен" ? Или может что-то типа "этот контроллер не является Корригой" ?
|
|
|
|
|
2.12.2008, 1:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
пишет именно "контроллер не подключен"
|
|
|
|
Гость_Saulius_*
|
2.12.2008, 14:52
|
Guest Forum

|
Попробуй поставить Modbus Address off, может быть поможет.
|
|
|
|
|
10.12.2008, 23:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
простите за долгое отсутсвие... Вот. пришла к следущему
Безымянный.png ( 30,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 286 у кого-то было такое? как выйти из положения???
|
|
|
|
|
11.12.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
а что ж адрес 254:254, а не 254:30?
|
|
|
|
|
28.12.2008, 1:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
А это еще один принесли. Тоже только курсор мигает, но находится по адресу 254:254
|
|
|
|
|
30.12.2008, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
Господа, даже неудобно как-то... Нашла другой 232->485 конвертер и все получилось!!! конвертер "ICP con i-7520" всем огромное спасибо за помощь! все равно не понятно,почему ч/з предидущий конвертер контроллер виделся но не шился, и скорость связи меняла и биты стоповые... всем огромное спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
15.1.2009, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716

|
Добрый день! Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру. У нас в офисе стоит Corrigo E15D-V, управляет приточной установкой. Прочитав в инструкции о возможности подключения её к компьютеру я кинул кабель ALARM 6x0.22 к серверной, взял попавшиеся под руку конверторы Rosslare MD-14 и Roline USB-RS232 (в компе нету СОМа), всё соединил, скачал программу E-Tool v1.8 и попробовал связаться. Ничего не вышло, как я не менял провода А и В местами. На другой день я принёс из дома свой конвертор VIRIAL Rev.1, на котором гордо было написано "Made in Ukraine", и который до этого прекрасно работал с контроллером PXL-250, подключил его. Сначала возникла ситуация, когда постоянно горел светодиод RxD на контроллере, но я поменял А и В местами, и он погас. На контроллере выставлен адрес 254.254. Программа не связывается с ним. При включении поиска на контроллере мигает RxD, т.е., команды от компа к нему доходят, но Тх молчит. Я в недоумении, что делать дальше? Критично ли, что я связываюсь через ЮСБ-КОМ адаптер, хотя он качественный, не китай? Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15? Почему контроллер не отвечает на запросы программы? Что делать дальше?
|
|
|
|
|
15.1.2009, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 16:31) [snapback]339155[/snapback] Добрый день! Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру. Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15? Почему контроллер не отвечает на запросы программы? Что делать дальше?  А для чего? с какой целью вы его хотите подключить к ПК? Приточка нормально работает или есть какието проблемы? Какая у вас версия прошивки? Мой опыт борьбы с коригой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30067Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован. Преобразователи USB -COM И СОМ -RS485 я брал у друзей, немного позже появилась нужда сделать пониже уставку защиты от замерзания по воде. Адаптервы я к тому времени вернул друзьям. Пришлось просить снова, USB - COM на месте не оказалось, и я купил его в магазине новый, вроде и производитель тот же. Но при подключении получаю сообщение "отказанно в доступе". Явно связь есть, все мигает как нужно, все выставлено как раньше но не достучаться. Резетить и экспериментировать не стал, изменил с пульта и оставил.
|
|
|
|
|
15.1.2009, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716

|
Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина.
Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам...
Modbus отключен, я проверял. Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы. Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить? Нужны новые идеи, я в ступоре...
|
|
|
|
|
16.1.2009, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 23:45) [snapback]339380[/snapback] Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина. Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло. Цитата Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам... По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет. Цитата Modbus отключен, я проверял. Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы. Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить? Нужны новые идеи, я в ступоре... По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd. Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM. Попробуйте заменить RS485 на RS422 По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter. Схема подключения такая: Tx+ -> B Tx- -> A Rx- -> N Rx+ -> E Успехов
Сообщение отредактировал arkt2006 - 16.1.2009, 5:20
|
|
|
|
|
16.1.2009, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716

|
Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback] Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло. Не производство - VIP офис одного оччччень крутого перца. Отсутствие комфортных условий может служить причиной к увольнению  поэтому я хочу вывести управление во все предполагаемые места моего пребывания. Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback] По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет. Абсолютно с вами согласен. Более того, я уже поднимал этот вопрос и перед тех. службой собственника здания, и перед организацией, монтировавшей нам вентустановку, но первые физически не могут дать горячую воду выше 50оС (теплообменник рассчитан на 90), а те люди, что монтировали, уже уволились и открещиваются от установки. Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback] По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd. Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM. Попробуйте заменить RS485 на RS422
По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter. Схема подключения такая: Tx+ -> B Tx- -> A Rx- -> N Rx+ -> E Успехов Мне тоже пришла в голову эта мысль, более того, я уже притащил один довольно древний ящик с аппаратным портом, чтобы исключить ЮСБ-КОМ преобразователь. И что вы думаете - пошло! Связь установилась, конфигурация считана! Сейчас буду ломать голову, как запустить всё это через ЮСБ-КОМ адаптер. Возможно, поищу новые драйвера, возможно, поиграюсь параметрами порта в Е-Туле, по крайней мере, я определил причину неудачи! Спасибо за поддержку! Будет что-то интересное, напишу. P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом  ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит...
|
|
|
|
|
16.1.2009, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716

|
Сейчас переустановил драйвера на Атеновский ЮСБ-КОМ адаптер на самые свежие, и связь наладилась. Проблема решена!
|
|
|
|
|
16.1.2009, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(Konst@nT @ 16.1.2009, 16:49) [snapback]339697[/snapback] P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом  ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит... В 1985-87 было еще ничего, беспредел начался после 2000, уже лет 10 обещают закрыть аглофабрику и никелевый. Народ бежит на материк, спецов почти не осталось ...... Успехов
|
|
|
|
|
16.1.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Вдогонку Пока не обеспечите нормальный теплоноситель система нормально работать не будет, или меняйте каклорифер на электрический, там всего то нужно будет добавить что то типа TTС2000 или подобный. И никакого риска замерзания Успехов
|
|
|
|
|
16.1.2009, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716

|
Да, сейчас пытаюсь достать тех, кто её ставил, чтобы увеличили мощность теплообменника. Как вариант (но хуже в плане затрат) - дополнительный электрокалорифер...
Кстати, адаптер RS485-RS232 Rosslare MD-14 тоже прекрасно заработал, его и использую, запитав 12В.
|
|
|
|
|
16.1.2009, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит.
|
|
|
|
|
21.1.2009, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667

|
Цитата(ViS @ 16.1.2009, 17:27) [snapback]339907[/snapback] Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит. Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования?
|
|
|
|
|
22.1.2009, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
Цитата(_Vita_ @ 21.1.2009, 21:00) [snapback]342255[/snapback] Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования? скорее прямоток-противоток
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|