Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> CORRIGO E15...., как восстановить прошивку?
alex.kora
сообщение 18.10.2008, 12:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



smile.gif
Я читал ту тему. Проводочки местами менял, но это бессмысленно, т.к. к другому то контроллеру все и так подключилось... Может и правда, подохли входные цепи 485 на контроллере... даже не подохли, а просто ведут себя неадекватно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_фыва_*
сообщение 18.10.2008, 16:27
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(wise_fox @ 13.10.2008, 8:53) [snapback]301868[/snapback]
имхо это жесть и ересь smile.gif пад сталом clap.gif

подскажи, как препрограмировать пароли на Corrigo C40,если не известны старые? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 20.10.2008, 10:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Можно однодневный пароль попробовать запросить. Это проще, чем аккумулятор, который в серии С впаян в плату, вытаскивать.

Сообщение отредактировал wise_fox - 20.10.2008, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amurgag_*
сообщение 28.11.2008, 20:01
Сообщение #34





Guest Forum






Колеги, прошу помощи. Дело в том, что установив 3х Корриг е 28 без дисплея, я встретил проблемму контролеров, каторую не могу устранить. Установив Экран тип 2, я контролирую у1 у2 у3, но.... проблемма заключается в том, что нагрев на у1 всегда находится в положение 100%, конечно температуру корриго пытается вывести с помощью у2 и у3, но это не удачно, так как температура зашкаливает --> вот пример, - уставка 21, в канале 36, наулице - -7, а вода на подаче 70с. кориго делает у3 100%, го при этом нагрев тоже остается 100% и да же не двигается, у меня складывается впечатление что они вообще не для нагрева, а для охлаждения путём пост. нагрева с управлением холодом, до десятых долей. прошу помощи, помогите решить проблемму - подскажите если что знаете... спосибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.11.2008, 2:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что... Как сконфигурированы входы-выходы-аварии? может ручной режим по Y1? Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики. Увы, экстрасенсов тут нет.

Сообщение отредактировал ViS - 29.11.2008, 3:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amurgag_*
сообщение 29.11.2008, 21:16
Сообщение #36





Guest Forum






для VIs: я совета просил, а не пустой треп умника. я на коригах сабаку сьел и нечего тут глоголить "Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики" вы меня оскорбили. я вам не хамил. не можешь помочь - не лезь. прощайте.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.11.2008, 22:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



(Последите лучше за своим тоном) Про датчики сказано на полном серьезе - никто не застрахован от ошибок, независимо от количества употребленных в пищу собак. У самого случались такие казусы, ничего оскорбительного в этом не вижу абсолютно. Кстати - а сколько собак-то съели (корриг поставили)? А то подобные формулировки вопроса наводят на мысль, что всего 3 упомянутых и поставили....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.11.2008, 21:53
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



здравствуйте!

я конечно тут не первая с такой проблеммой... Но надежда умирает последней!

" 1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается? "

Вот,пожалуй, и все, что получилось. Отзывается, причем при поиске котроллера мигают и TxD и RxD. Находит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8. Но при попытке перегрузить контроллер с языковым набором №... некоторое время мигает RxD (TxD не мигает) и потом появляется сообщение "контроллер не подключен".
Подскажите, пожалуйста! Как быть-то?

контролпер Е8. После скачка напряжения взорвался варистор, а когда я его выпаивала, случайно нажала на пин ресет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.11.2008, 22:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



аходит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8
Вот и поставте в E-Toll эти адреса(там сейчас 256, 256/кажется/).
Потом залейте версию для Corrigo. Потом верните прежние адреса.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.11.2008, 23:32
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



вот здесь поставить? все равно пишет "не подключен"

Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 36,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229


меня смущает, что не мигает TxD при попытке прошить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.11.2008, 23:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



вот здесь поставить?
Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы..


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 1.12.2008, 5:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 30.11.2008, 23:53) [snapback]321631[/snapback]
вот здесь поставить?
Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы..

Да нет, все правильно - здесь вводить в E-Tool адрес..
Vita, а при попытке прошить пишет именно "контроллер не подключен" ? Или может что-то типа "этот контроллер не является Корригой" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 2.12.2008, 1:32
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



пишет именно "контроллер не подключен"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saulius_*
сообщение 2.12.2008, 14:52
Сообщение #44





Guest Forum






Попробуй поставить Modbus Address off, может быть поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 10.12.2008, 23:17
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



простите за долгое отсутсвие...
Вот. пришла к следущему

Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 30,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286

у кого-то было такое?
как выйти из положения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 11.12.2008, 11:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



а что ж адрес 254:254, а не 254:30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 28.12.2008, 1:34
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



А это еще один принесли. Тоже только курсор мигает, но находится по адресу 254:254
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.12.2008, 22:49
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



Господа, даже неудобно как-то...
Нашла другой 232->485 конвертер и все получилось!!! tomato.gif

конвертер "ICP con i-7520"
всем огромное спасибо за помощь!

все равно не понятно,почему ч/з предидущий конвертер контроллер виделся но не шился, и скорость связи меняла и биты стоповые...

всем огромное спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 15.1.2009, 12:31
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Добрый день!
Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру.
У нас в офисе стоит Corrigo E15D-V, управляет приточной установкой. Прочитав в инструкции о возможности подключения её к компьютеру я кинул кабель ALARM 6x0.22 к серверной, взял попавшиеся под руку конверторы Rosslare MD-14 и Roline USB-RS232 (в компе нету СОМа), всё соединил, скачал программу E-Tool v1.8 и попробовал связаться. Ничего не вышло, как я не менял провода А и В местами.
На другой день я принёс из дома свой конвертор VIRIAL Rev.1, на котором гордо было написано "Made in Ukraine", и который до этого прекрасно работал с контроллером PXL-250, подключил его. Сначала возникла ситуация, когда постоянно горел светодиод RxD на контроллере, но я поменял А и В местами, и он погас.
На контроллере выставлен адрес 254.254. Программа не связывается с ним. При включении поиска на контроллере мигает RxD, т.е., команды от компа к нему доходят, но Тх молчит.
Я в недоумении, что делать дальше?
Критично ли, что я связываюсь через ЮСБ-КОМ адаптер, хотя он качественный, не китай?
Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15?
Почему контроллер не отвечает на запросы программы?

Что делать дальше? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 15.1.2009, 14:01
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 16:31) [snapback]339155[/snapback]
Добрый день!
Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру.

Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15?
Почему контроллер не отвечает на запросы программы?

Что делать дальше? blink.gif


А для чего? с какой целью вы его хотите подключить к ПК?
Приточка нормально работает или есть какието проблемы?
Какая у вас версия прошивки?

Мой опыт борьбы с коригой rolleyes.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30067

Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован.

Преобразователи USB -COM И СОМ -RS485 я брал у друзей, немного позже появилась нужда сделать пониже уставку защиты от замерзания по воде.
Адаптервы я к тому времени вернул друзьям. Пришлось просить снова, USB - COM на месте не оказалось, и я купил его в магазине новый, вроде и производитель тот же. Но при подключении получаю сообщение "отказанно в доступе".
Явно связь есть, все мигает как нужно, все выставлено как раньше но не достучаться.
Резетить и экспериментировать не стал, изменил с пульта и оставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 15.1.2009, 19:45
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина.

Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам...

Modbus отключен, я проверял.
Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы.
Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить?
Нужны новые идеи, я в ступоре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 5:17
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 23:45) [snapback]339380[/snapback]
Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина.


Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите rolleyes.gif
Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло.
Цитата
Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам...

По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет.

Цитата
Modbus отключен, я проверял.
Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы.
Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить?
Нужны новые идеи, я в ступоре...


По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd.
Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM.
Попробуйте заменить RS485 на RS422

По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E


Успехов

Сообщение отредактировал arkt2006 - 16.1.2009, 5:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 12:49
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите rolleyes.gif
Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло.
Не производство - VIP офис одного оччччень крутого перца. Отсутствие комфортных условий может служить причиной к увольнению huh.gif поэтому я хочу вывести управление во все предполагаемые места моего пребывания.

Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет.
Абсолютно с вами согласен. Более того, я уже поднимал этот вопрос и перед тех. службой собственника здания, и перед организацией, монтировавшей нам вентустановку, но первые физически не могут дать горячую воду выше 50оС (теплообменник рассчитан на 90), а те люди, что монтировали, уже уволились и открещиваются от установки.
Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd.
Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM.
Попробуйте заменить RS485 на RS422

По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E
Успехов


Мне тоже пришла в голову эта мысль, более того, я уже притащил один довольно древний ящик с аппаратным портом, чтобы исключить ЮСБ-КОМ преобразователь. И что вы думаете - пошло! Связь установилась, конфигурация считана! Сейчас буду ломать голову, как запустить всё это через ЮСБ-КОМ адаптер. Возможно, поищу новые драйвера, возможно, поиграюсь параметрами порта в Е-Туле, по крайней мере, я определил причину неудачи!
Спасибо за поддержку!
Будет что-то интересное, напишу.


P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом rolleyes.gif ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 13:54
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Сейчас переустановил драйвера на Атеновский ЮСБ-КОМ адаптер на самые свежие, и связь наладилась.
Проблема решена!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 15:22
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 16.1.2009, 16:49) [snapback]339697[/snapback]
P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом rolleyes.gif ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит...


В 1985-87 было еще ничего, беспредел начался после 2000, уже лет 10 обещают закрыть аглофабрику и никелевый.
Народ бежит на материк, спецов почти не осталось ......

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 16:50
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Вдогонку
Пока не обеспечите нормальный теплоноситель система нормально работать не будет, или меняйте каклорифер на электрический, там всего то нужно будет добавить что то типа TTС2000 или подобный. И никакого риска замерзания rolleyes.gif

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 17:22
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Да, сейчас пытаюсь достать тех, кто её ставил, чтобы увеличили мощность теплообменника. Как вариант (но хуже в плане затрат) - дополнительный электрокалорифер...

Кстати, адаптер RS485-RS232 Rosslare MD-14 тоже прекрасно заработал, его и использую, запитав 12В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 16.1.2009, 17:27
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 21.1.2009, 21:00
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



Цитата(ViS @ 16.1.2009, 17:27) [snapback]339907[/snapback]
Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит.


Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 22.1.2009, 8:34
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Цитата(_Vita_ @ 21.1.2009, 21:00) [snapback]342255[/snapback]
Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования?

скорее прямоток-противоток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных