Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> CORRIGO E15...., как восстановить прошивку?
Konst@nT
сообщение 22.1.2009, 13:53
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Цитата(ViS @ 16.1.2009, 16:27) [snapback]339907[/snapback]
Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки?

Если вы имеете ввиду как подключены трубопроводы, то подающий - к "Inlet", обратный - к "Outlet". На теплообменнике написано - температура воды 90/70 (подача/обратка), мощность 15.9кВт. Судя по тому, что в реале получается 50/27, т.е перепад где-то и есть 20 градусов, то можно предположить, что свою мощность он отдаёт, но недостаточна температура теплоносителя.
Или я ошибаюсь?

Полез сам, измерил положение шкивов, оказалось, центральные плоскости шкивов разнесены на 5мм. Много это при длине ремня 1060мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.1.2009, 0:55
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Я имел ввиду несколько другое - в какой ряд по ходу воздуха идет в теплообменник подача. Если подача в последний ряд, а обратка с первого - это так называемая "экономичная схема" для более полной утилизации тепла с теплоносителя. В этом случае при недостаточной температуре теплоносителя и низкой забортной может уходить в заморозку. Такое подключение, в основном, идет как стандартное в буржуинских схемах (потому как у них в Европах не такие холодные зимы и им более критична экономия тепла). В наших условиях лучше подавать тепло в первый ряд теплообменника - теплосъем меньше, но зато гораздо труднее разморозить. А уж соответствие надписям Inlet и Outlet это вторично smile.gif А также может помочь и в случаях, когда как увас - теплоноситель "холодноват" изначально.

Сообщение отредактировал ViS - 23.1.2009, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 23.1.2009, 12:25
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Судя по расположению труб, подача идёт в последний ряд. Если подключить наоборот - то будет ещё меньше теплосъём, а нам его и так не хварает.
Я смотрю, ещё в установке съэкономили на циркуляционных насосах, вода течёт за счёт циркуляционных насосов всего здания. Возможно, проток теплоносителя недостаточен.
Как думаете, если поставить насос, ситуация сильно изменится? Ещё раз напомню, сейчас перепад температур теплоносителя 50/27 градусов, на выходе воздух прибл. +10 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.1.2009, 0:32
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Циркуляционный насос ставить обязательно. Посмотрите перепад между прямой и обраткой, прикиньте скорость протока и посмотрите по данным калорифера - может и правда воды банально мало. Давите теплоснабженцев чтоб обеспечили необходимые условия на входе в систему, и по давлению и по температуре. В конце концов, если залить в машину 80-й вместо 98-го - она не поедет, объясните это им на пальцах.

P.S. Ушли от темы... это все лучше в отдельную тему... (может модеры отрежут?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 26.1.2009, 11:30
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Да, отошли немного... Спасибо за ответ!
Сейчас я реализовал схему управления, какую хотел smile.gif теперь могу управлять коригой из дома, и мне приходят СМСки о неисправностях в работе.
Всем помогавшим большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 5.2.2009, 12:28
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Господа, простите за археологию. Наткнулся на обьекте на Арктосовские шкафы. Мозги, коряга Е15. Системный пароль изменен. Кто знает, что они там пишут? И можно ли взломать с 8642?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 6.2.2009, 8:01
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Vian @ 5.2.2009, 16:28) [snapback]348772[/snapback]
Господа, простите за археологию. Наткнулся на обьекте на Арктосовские шкафы. Мозги, коряга Е15. Системный пароль изменен. Кто знает, что они там пишут? И можно ли взломать с 8642?

Чем шкафы управляют?
А какая нужда взламывать, для чего?, попробуйте пароль 8642, если не поможет, попробуйте найти тех кто запускал установку в работу и узнать пароль у них. Если это не поможет и очень нужен пароль , тогда только перепрошивка, тут много про нее написано.

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 6.2.2009, 9:00
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



arkt2006, в том то и дело, что машины не работают. Монтажники ушли и ничего знать не хотят. А контроллер постоянно выдает кучу ошибок. Есть подозрение, что там с конфигурацией накосячили. Тоесть, без захода на системный уровень реанимировать машины не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 6.2.2009, 10:31
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Обращайтесь в Арктику-Монтаж к Дмитрию Моторину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 6.2.2009, 14:03
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Vian @ 6.2.2009, 9:00) [snapback]349122[/snapback]
arkt2006, в том то и дело, что машины не работают. Монтажники ушли и ничего знать не хотят. А контроллер постоянно выдает кучу ошибок. Есть подозрение, что там с конфигурацией накосячили. Тоесть, без захода на системный уровень реанимировать машины не получится.


Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 6.2.2009, 14:43
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 6.2.2009, 14:03) [snapback]349307[/snapback]
Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool

Самый простой и оптимальный вариант rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViS - 6.2.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 7.2.2009, 23:25
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Анатолий1 @ 6.2.2009, 18:03) [snapback]349307[/snapback]
Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool

Не самое простое и однозначное решение, и для человека который осваивает КОРИГО, и имее свои "подводные камни"

Попробуйте все-же начать от "печки" , найдите или составьте схемы , проверьте монтаж, соответствие датчиков и их подключение, разберитесь с "кучей ошибок", если система выдает ошибки значит она работает, и ошибки придется так или иначе устранять и перепрошивка их не устранит.
После перепрошивки все равно возникнет необходимось конфигурировать систему и разбираться какой датчик и какой привод, на какой вход , выход подключен.
Если собираетесь делать наладку то начинайте "сначала" а не с "середины".

Кто поставлял шкафы управления? попробуйте узнать пароль у поставщика, и напишите версию прошивки контролера, ее можно посмотреть и без пароля.
Если не подойдет пароль 8642 или окажется что меню контролера не соответствует описанию, такое бывает у приточек фирмы системаир, там ничего изменить в конфигурации нельзя.
Тогда альтернативы перепрошивки нет.


Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 8:23
Сообщение #73





Guest Forum






Здраствуйте господа! У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!

Сообщение отредактировал Visl - 11.2.2009, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 17.12.2010, 9:39
Сообщение #74





Guest Forum






Здравствуйте!
Я новичок на этом ресурсе, да и в автоматике тоже. В реальной жизни занимаюсь системным администрированием. Ну, и поскольку на отдел повешали диспетчеризацию, приходится помаленьку разбираться что и зачем.
Сейчас столкнулся с проблемой контроллера Corrigo E15-V. Установлен в шкафу автоматизации сдвоенной тепловой завесы Teddington вместо оригинального. По RS485-USB подключается и синхронизируется с ноутбуком. Проблема в отсутствии системного пароля. При попытке прозвона в Арктику односуточный пароль не дают. Требуют номер заказа этого контроллера. Возможно это связано с вопросами безопасности, либо с нежеланием работать. Установщик системы как организация не существует. Выяснить номер этого заказа не представляется возможным.
Программой E-Tools 3.0 от Regin сохранил текущую конфигурацию. Попытки перепрошить контроллер натыкаются на необходимость ввода системного пароля. Полный отказ контроллера на несколько дней может привести к неприятным, а, в случае особо низкой температуры, и к катастрофическим последствиям.
1 В связи с вышеизложенным каковы могут быть мои действия?
2 Сбросит системный пароль в состояние по-умолчанию сброс контроллера?
3 Если да, то смогу ли я вернуть прошивку в исходное состояние из сохраненной конфигурации (версия прошивки - 1.7, версия E-Tool - 3.0)?
4 Изменится ли системный пароль при возврате прошивки из сохраненной конфигурации?
5 Возможно ли настроить работающую систему на прошивке контроллера 3.0, зная настройки на 1.7? Большая ли разница у этих прошивок?
6 Если кто-нибудь может посодействовать получению односуточного пароля от Regin - буду крайне благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 9:55
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Вам поможет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=521689
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 17.12.2010, 11:22
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(aslanbek @ 17.12.2010, 9:55) *

ок. попробую.
только не в пятницу, ибо завтра суббота и -30 С.
пусть это будет понедельник. Шансов поправиться больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 11:42
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Кнопка сброса-никак не обозначенное еле заметное отверстие на правом торце контроллера,влезет только иголка или небольшая скрепка(если конечно не разбирать корпус).
Если не затруднит,отпишитесь о результатах эксперимента и не забудьте предварительно сохранить текущую конфигурацию.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 21.12.2010, 12:42
Сообщение #78





Guest Forum






Итак, результаты. В понедельник получил по пятничному запросу односуточный пароль в Арктике.
1 Поменял системный пароль
2 Сменил режим на определенную температуру приточного потока
3 Решил проблему с Nan в уставке температуры приточного потока деактивацией внешних уставок
4 Выставил температуру приточного потока в 70 град С
4 Реальная температура не поднимается выше 30 град С, хотя, нужно 70. Что я делаю не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.12.2010, 15:33
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(mamonth @ 21.12.2010, 12:42) *
4 Выставил температуру приточного потока в 70 град С
4 Реальная температура не поднимается выше 30 град С, хотя, нужно 70. Что я делаю не так?

newconfus.gif 70 градусов приточного? А вода у вас какая на входе? А калорифер/вентилятор подобраны так, чтоб могли выдать эти 70?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 22.12.2010, 6:37
Сообщение #80





Guest Forum






нагревается тэнами.
про расчетные ограничения по температуре приточного потока ничего не знаю и навряд когда смогу узнать - конторы-установщика в природе нет уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 22.12.2010, 11:06
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Хм, ну да... с чегой-то я решил, что вы водой греетесь?.... smile.gif
Аварию никакую контроллер не выдает? Например "High supply air temp" ? По умолчанию заводская настройка ограничения максимальной температуры в канала - как раз 30 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saltison2011
сообщение 9.2.2012, 0:01
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574



Приятно что даже женщины осваивают столь сложные технологии!!!. всем обладателям EXOcompact C150, C280 они же апаратные клоны Corrigo E, поделитесь опытом перепрограмирования. сейчас трудятся 30 шт. под управлением EXO4, но стала задача управлять в ИТП трехходовым клапаном. отсюда вопрос можно ли с помощью E-tool (для кориг) перепрограмировать EXOcompact C150 на управление отоплением. прогу EXOdesinger запускал видит всех, проши меняет всем, готового макроса под отопления не нашол, только вент уст. (слил одну) может его там и нет, писать нужно самому, но не хватает опыта. E-tool берет своей простотой в обращении. может кому то удалось после ресета EXOcompact С150, достучатся к нему по 254:30, и накормить конфигом от E-tool..

Сообщение отредактировал saltison2011 - 9.2.2012, 0:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVent3_P3V3.rar ( 113,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SauliusS
сообщение 10.2.2012, 14:33
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180



Видел такой процесс, заливали около года назад. Делался ресет контролера скрепкой, потом заливали программу. Сначала E-Tool ругался, что не тот контроллер, но программу давал заливать, и всё работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 10.2.2012, 23:23
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(SauliusS @ 10.2.2012, 15:33) *
Сначала E-Tool ругался, что не тот контроллер, но программу давал заливать, и всё работало.

И когда он после резета находится Етулом, тот его как раз опознает как Exocompact, Корригу резетнутую wink.gif И опять Коррига становится собой после заливки прошивки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saltison2011
сообщение 11.2.2012, 19:05
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574



подключал E-tool 1,8 в режиме поиска к EXOcompact С280, действительно видет его как EXOcompact. после сброса нашолся его по 254:30, конфиг. залить отказался, подыскиваю другой RS232---RS485. битва продолжается...

Сообщение отредактировал saltison2011 - 11.2.2012, 19:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22042011_002_.jpg ( 478,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных