Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоход и вентиляция, Растояния между дымовой трубой и вентиляционной для котельной 100кВт
OlgaS
сообщение 22.11.2006, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.9.2006
Пользователь №: 4008



Подскажите пожалуйста нужна ли отдельная лицензия для проектирования и монтажа дымоходов или достаточно лицензий по вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.11.2006, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



На дымовые трубы есть указание в лицензии по проектировании в разделе высотные сооружения. Для проектирования дымоходов мне кажется нужно в лицензии разрешение на проектирование котельных. То же самое касается и монтажа. Нужна лицензия на монтаж котельных. Отдельное упоминание только о дымовых трубах (отдельностоящих)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KYTY3OB_*
сообщение 20.6.2008, 8:55
Сообщение #3





Guest Forum






Подскажите пожалуста расстояние между вывводами дымохода и вентиляции выполненных из нержавеющей оцинкованой стали для котельной мощьностью 100кВт. Монтаж труб выполнен по стене котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 20.6.2008, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Требований относительно расстояния между дымовыми трубами от котельной и воздуховодами в нормативной литературе по-моему нет.
Есть такое

СНиП 2.04.05-91* 3.73 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
Это положение СНиПа относится к дымовым трубам от печного отопления, но разницы особой нет.

Что касается приточки, то забор воздуха должен быть ниже устья дымовой трубы на 2 м.
Еще есть такое вот:
СНиП 2.04.05-91* 7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Не знаю можно ли этим руководствоваться применительно к трубам котельной, но все таки………
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных