|
  |
Люки дымоудаления, Изоляция |
|
|
|
20.6.2008, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 11642

|
Всем добрый день! Обыскала весь форум, но ответ на свой вопрос так и не нашла. Склад в СПб, запроектировала люки дымоудаления, которые еще и работают для естественной вентиляции. Вроде все хорошо, но Заказчик боится, что зимой они замерзнут. Подскажите, пожалуйста, надо изолировать или нет? Если да, то лучше чем?
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Почему они должны замерзнуть? У меня весь завод Ниссан в таких люках и ничего. Никто не боится.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Inna @ 20.6.2008, 14:56) [snapback]264727[/snapback] запроектировала люки дымоудаления, которые еще и работают для естественной вентиляции. Вроде все хорошо, но Заказчик боится, что зимой они замерзнут. Если фирменные, н.п. Colt, то не замёрзнут. Если самопалы - кто их знает.....
|
|
|
|
|
20.6.2008, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 11642

|
По проекту люки Keroplast, но монтируем не мы. И другая фирма хочет заменить на MCR PROLIGHT. Прислали нам письмо, что бы мы подтвердили их. И в письме пунктик, что для дополнительного утепления использовать Rockwool Roof Batts. Просят толщину изоляции выдать.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ставили Керопласт и не раз. Нормальные (финские кажется) фонари. Утепления никто не просил. Обратитесь к представителям Керопласта, чтобы те в свою очередь предоставили бумагу, что утепление не нужно. А Роквул Руфф Баттс-это материал для утепления конструкции кровли. Что его, поверх фонаря что ли положить?
|
|
|
|
|
20.6.2008, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Замерзнуть они не должны. А вот конденсат точно будет капать. Я также озадачивался этим вопросом. Все импортные люки не приспособлены под русскую зиму. Некоторые компании, торгующие этой продукцией в России, адаптируют люки под отечественные условия. Поликарбонат заменяют на стеклопакеты с требуемым приведённым сопротивлением теплопередаче. В частности, как пример можно назвать московскую компанию ВЕСТИНСТРОЙ, торгующую адаптированной продукцией COLT DANPALON.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
1. Мадам(ы), "спишите слова" из НТД в которой допускается использовать "люки дымоудаления" для нужд "естественной вентиляции", и потом люк он и в Африке люк, чему замерзать-то? 2. А вот заслонки клапанов дымоудаления по московской погоде - случаются примерзают. 3. Можа, в Ниссанской Япона-Мамии, по-тепле.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 20:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Коллеги, обратите внимание на 8.10 СНиП 41-01-2003: "Допускается выброс продуктов горения: - через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2;" То есть для дымоудаления применять люки нельзя в средней полосе, у нас нагрузка поболее 60 кг/м2, а для естественной вентиляции не запрещено, значит можно. На моих заводиках фонари не примерзали, но ставил я их в основном над горячими цехами.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(vadim999 @ 30.6.2008, 20:26) [snapback]267129[/snapback] Можа, в Ниссанской Япона-Мамии, по-тепле. Завод Ниссан. Парголово, Санкт-Петербург. Расчетная зимняя -26. А складов, пардон, логистических центров я в Питере с этими фонарями напроектировала уже штук 10. Половина построена и работает.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 19:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 1.7.2008, 10:07) [snapback]267284[/snapback] Завод Ниссан. Парголово, Санкт-Петербург. Расчетная зимняя -26. А складов, пардон, логистических центров я в Питере с этими фонарями напроектировала уже штук 10. Половина построена и работает. Если хотя бы на одном объекте будет примерзать или капать конденсат складскую продукцию мало не покажется. Установленные мною фонари не примерзали и конденсат не тек только по тому, что это были це-ха с большими избытками тепла - в основ ном цеха с термопласт автоматами, соответственно влаж-ность низкая в холодное время года, а удаляемый воздух имеет температуру +30 +35 градусов , но знаю случаи когда фонари и примерзали и тек конденсат, поэтому надо быть поаккуратнее с их при-менением и считать точку росу на поверхности фонаря, особенно поликорбанатного. Еще поликорбанатные фонари - а это основной материал импортных поставщиков не проходит по нормируемому приведенное сопротивлению теплопередаче СНиП "Тепловая защита зданий".
|
|
|
|
|
2.7.2008, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Предполагается, что зимой они закрыты, а открываются только летом. Мы ставили как раз финские Керопласт, утепленные. Пока никто не жаловался.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте. Есть конференц-зал без естественного освещения на последнем этаже 9-этажного здания. Допускается ли для него делать естественное дымоудаление через дымовые люки на крыше с приводами? Есть ли какие-то нюансы при проектировании такого дымового люка? Посоветуйте, пожалуйста (в личку) люки, которые продаются в России и имеют необходимые сертификаты, разумную цену и нормальный внешний вид.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
P.S. к предыдущему посту: планирую прописать в проекте и в ПЗ, чтобы регулярно очищали снег с дымовых люков.
Делаю сейчас три больших (около 50 тысяч квадратных метров) офисно-гостинично-торговых-развлекательных центра с автостоянками – в зданиях куча разного рода лестниц, в том числе, и незадымляемых, и с тамбур-шлюзами, и лифтов, и лифтов с тамбур-шлюзами, и атриумами, и прочая, и прочая… Если с дымоудалением все более-менее понятно, то с подпором – «каша» в голове. Куда подавать воздух при пожаре, где можно обойтись (поскольку тамбур-шлюзов получается под сотню) в одном центре, и около 50 систем дымоудаления – в другом центре. Естественно, все это не считая вентиляции и кондиционирования… В общем, у кого есть толковые выдержки и методики расчета по подпора при пожаре – поделитесь, пожалуйста. Несмотря на свежий «Техэксперт», буду рад любой информации!
|
|
|
|
|
7.6.2011, 17:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Зольников Михаил @ 7.6.2011, 17:46)  Здравствуйте. Есть конференц-зал без естественного освещения на последнем этаже 9-этажного здания. Допускается ли для него делать естественное дымоудаление через дымовые люки на крыше с приводами? . Михаил, обрати внимание: 8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.ИМХО я бы поставил вентиляторы, экспертиза может до этого пункта докопаться - надо будет обосновывать.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Спасибо, Вано! Тогда, поставлю крышник. У меня давно вопрос был - в СНиПе четко прописано, что в системах дымоудаления и подпора должен быть обратный клапан. Но ведь клапана дымоудаления находятся в закрытом положении и почти не пропускают воздух в выключенном состоянии, есть ли необходиомсть в клапанах? Конечно, ставить их буду, чтобы не вызывать вопросы у экспертизы, но, по логике - нужны ли они?
И второй вопрос - один из торговых центров, кторый делаю, разной этажности (от 1 до 3 этажей, не считая подземной стоянки). Одноэтажная часть занимает почти половину площади этого центра - обычный гипермаркет. Можно ли для этой одноэтажной части применять естественное дымоудаление, или это спорный вопрос?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
вспомнил что давно хотел спросить! если время эвакуации всех людей меньше времени заполнения продуктами горения пожарного отсека, то дымоудаление не делаем? если расматривается обычные торговые центры. и кто должен выполнять расчеты по времени эвакуации людей?
|
|
|
|
|
8.6.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485

|
Цитата(vovganmgk @ 7.6.2011, 18:50)  вспомнил что давно хотел спросить! если время эвакуации всех людей меньше времени заполнения продуктами горения пожарного отсека, то дымоудаление не делаем? если расматривается обычные торговые центры. и кто должен выполнять расчеты по времени эвакуации людей? Этот расчет должны предоставлять архитекторы. Если время эвакуации меньше времени заполнения дымом то дымоудаление не делается. Мы на одном объекте провели такую процедуру... архитекторы предоставили расчет времени эвакуации, мы всё это дело согласовали с МЧС (т.е. ушли от дымоудаления), заказчик был очень благодарен. Хотя конечно изначально ручки потирали, что дымоудаление таки делать придётся!
|
|
|
|
|
8.6.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В СНиП 41-01-2003 и в новом СП не указано, сколько клапанов дымоудаления можно присоединять к одной шахте на этаже. В МДС написано, что не более двух. Но в МДС указано, что дымоприемное устройство обслуживает коридор 30 м, а вышеуказанные документы – что коридоры по 45 м. Все документы действующие. Кому верить? (В СНиП «Автомобильные стоянки» вообще написано, что количество клапанов, присоединяемых к шахте, не нормируется)
|
|
|
|
|
8.6.2011, 15:42
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Chris @ 8.6.2011, 10:18)  Если время эвакуации меньше времени заполнения дымом то дымоудаление не делается. В России этот пункт уже не действует.
|
|
|
|
|
8.6.2011, 21:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Зольников Михаил @ 7.6.2011, 19:47)  И второй вопрос - один из торговых центров, кторый делаю, разной этажности (от 1 до 3 этажей, не считая подземной стоянки). Одноэтажная часть занимает почти половину площади этого центра - обычный гипермаркет. Можно ли для этой одноэтажной части применять естественное дымоудаление, или это спорный вопрос? ИМХО как раз не спорный для одноэтажных гипермаркетов самое то. Цитата(Зольников Михаил @ 8.6.2011, 16:14)  Все документы действующие. Кому верить? (В СНиП «Автомобильные стоянки» вообще написано, что количество клапанов, присоединяемых к шахте, не нормируется) Михаил, почитайте отдельный подфорум по дымоудалению или поиском помню тема обсуждалась, не помню выводов поэтому не подскажу. А еще попросите модеров перенести тему в подфорум дымоудаления - думаю там больше будет ответов.
|
|
|
|
|
9.6.2011, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Спасибо за ответы, Иван! Темы сначала почитал. Может, где-то было написано "между строк", из-за большого объема информации не увидел. В теме "дымоудаление" нашел ответы а многие вопросы.
|
|
|
|
|
28.8.2023, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда ставятся люки дымоудаления для естественной вытяжной противодымной системы, нужно ли соблюдать п.7.11 "г" СП7 "выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов". И как то делать на практике - предусматривать защиту кровли негорючим материалом, как это написано в томже пункте, или поднимать шахту и на ней люк ставить?
|
|
|
|
|
28.8.2023, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Flow @ 28.8.2023, 12:46)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда ставятся люки дымоудаления для естественной вытяжной противодымной системы, нужно ли соблюдать п.7.11 "г" СП7 "выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов". И как то делать на практике - предусматривать защиту кровли негорючим материалом, как это написано в том же пункте, или поднимать шахту и на ней люк ставить? 1. Да2. Да - выдаёте задание АР/КЖ/КМ на проёмы для установки конкретных типоразмеров люков и обустройства негорючей кровли вокруг них.
|
|
|
|
|
28.8.2023, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
письмо МЧС от 29.11.2012 - ... считаем не обязательным. Могу скинуть письмо на эл.почту.
|
|
|
|
|
28.8.2023, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(трое пожарников @ 28.8.2023, 15:56)  письмо МЧС от 29.11.2012 - ... считаем не обязательным. Могу скинуть письмо на эл.почту. Если сюда нельзя, то скиньте пжл в личку. Но вызывает сомнение - там оголовки для установки люков меньше 1 метра по высоте, скорость небольшая. Ветер сильный дунет - кровля прогорит. Да ещё и письмо 11-ти-летней давности, мало верится сегодня - СП 7 от 2013 г.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.8.2023, 16:07
|
|
|
|
|
29.8.2023, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(трое пожарников @ 28.8.2023, 15:56)  письмо МЧС от 29.11.2012 - ... считаем не обязательным. Могу скинуть письмо на эл.почту. Здравствуйте, скиньте в личку пожалуйста. Цитата(ИОВ @ 28.8.2023, 14:34)  1. Да 2. Да - выдаёте задание АР/КЖ/КМ на проёмы для установки конкретных типоразмеров люков и обустройства негорючей кровли вокруг них. Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|