> Растояние между инженерными сетями ит фундаментами, Мероприятия по уменьшению растояний
DA_
сообщение 23.6.2008, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Добрый день товарищи специалисты, подскажите пожайлуста ибо сталкиваюсь первый раз! Вобщем так : строители выдают задание! Шести этажное офисное здание со встроенным кофе. Через участок земли где проектируется это здание проходит Канализационный коллектор Ф600 , чтоб использовать максимально землю строители принимают там решение, в месте коллектора под зданием оставляют проезд (см прилагаемый документ)
Собственно вопрос: Смотрим на расстояние по осям, этого проезда, 6400 сама толщина стены 200и 200 =6000 минус Ф600 = 5400! Смотрим СНиП ІІ-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ таблица 9 «расстояние от фундаментов до самотечной канализации 3м минимум в свету».
ГИП говорит что надо выполнить мероприятии по заключении этого коллектора в футляр! Вот если канализации пересекает что нибуть (водопровод, канал ,Ж/д дорогу) то такие мероприятия мне ясны! Как же в этом случаи ???? Подскажите пожайлуста , и вообще я здраво рассуждаю или я чего то не понимаю и как быть с тем проектируемым колодцем возможна ли установка его там?


Р.С : В тех условиях написано что подключится в коллектор в районе застройки!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВК.dwg ( 385,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 23.6.2008, 10:51
Сообщение #2





Guest Forum






Футляр или ж/б обойма. Конструктивное решение разрабатывает проектировщик ВиК с последующим согласованием у эксплуататоров (Сочинский Водоканал). Устройство КК - как на проезжей части. В стеснённых городских условиях - это нормальная вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.6.2008, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Мне вот тока сейчас Московский водоканал запретил такую штуку сделать. Правда у меня 3хD1400 напорка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2008, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А высота этой арки какая?Кран и экскаватор не только на строительстве нужен,но и во время ремонта тоже. И под арками в 2-е трубы проходят.
Несдаваемо в Москве так как нарисовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 23.6.2008, 12:33
Сообщение #5





Guest Forum






Значит разработанный конструктив не соответствует условиям прокладки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 23.6.2008, 14:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 12:28) [snapback]265281[/snapback]
А высота этой арки какая?Кран и экскаватор не только на строительстве нужен,но и во время ремонта тоже. И под арками в 2-е трубы проходят.
Несдаваемо в Москве так как нарисовано.

Высота арки 4 метра!
Если я правильно понял то если убрать выпуски из зданий(в том направлении , что почти не возможно) то можно, положив его предварительно в футляр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2008, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если расширить(!) и повысить арку(?),то двойными трубами в обойме ж\б и контрольный уже после арки и потом только врезаться.Можно было б сославшись на стесненность поразговаривать в водоканалом.
Это типа раздумий после обеда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 23.6.2008, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 16:50) [snapback]265395[/snapback]
Если расширить(!) и повысить арку(?),то двойными трубами в обойме ж\б и контрольный уже после арки и потом только врезаться.Можно было б сославшись на стесненность поразговаривать в водоканалом.
Это типа раздумий после обеда.

И всетаки мне не ясно как на действующий коллетор можно надеть обойму??? И если рассширить и повысить вроде как получается что ни какокой обоймы не нужно! В СНиПе вроде как от фундамента растояние указано! а под пркой получается что можно! Или я не верно размышляю?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2008, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вокруг ф600 ставят опалубку(армирование само собой) и заливают бетоном.вот и вся обойма.
Так со всеми трубами,что ближ 5 метров к фундаменту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 23.6.2008, 16:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 17:20) [snapback]265411[/snapback]
Вокруг ф600 ставят опалубку(армирование само собой) и заливают бетоном.вот и вся обойма.
Так со всеми трубами,что ближ 5 метров к фундаменту

этож что получится залили и забыли? замена в этом случае не буддет возможна!!! Но ход мыслей я понял! осталось тольк разобраться какие размеры заливать вокруг этой канализации . нет ли где про это прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2008, 9:52
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Дагомыс, однако 8-9 баллов по сейсмичности! blink.gif
У нас 7-8 и жесткие обоймы не применяются...
9.5. Заглубленные здания необходимо распола¬гать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12Dext (Dext — наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов.
9.9. Прочность канализационных сетей необходи¬мо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.
9.10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыко¬вых соединений, определяемых расчетом.
СНиП 2.04.03-85

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.6.2008, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 24.6.2008, 12:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback]
У нас 7-8 и жесткие обоймы не применяются...

какие применяются?
Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback]
9.5. Заглубленные здания необходимо распола¬гать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12Dext (Dext — наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов.

Я так понимаю что у меня не заглубленное здание! Или я чего то не так понимаю?
Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback]
9.9. Прочность канализационных сетей необходи¬мо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.
9.10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыко¬вых соединений, определяемых расчетом.
СНиП 2.04.03-85

Дело в том что коллектор действующий , и кроме как залить опалубку вокруг него , и тем самым получить лоток , другого решения я не вижу!
Примерно так (смотри загруженный фаил)



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lotok.dwg ( 50,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2008, 16:02
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(DA_ @ 24.6.2008, 12:43) [snapback]265640[/snapback]
какие применяются?

Я так понимаю что у меня не заглубленное здание! Или я чего то не так понимаю?

Дело в том что коллектор действующий , и кроме как залить опалубку вокруг него , и тем самым получить лоток , другого решения я не вижу!
Примерно так (смотри загруженный фаил)

Жесткая обойма, как я понимаю, это когда трубу заливают снаружи цементным раствором без зазоров.
Заглубленное здание, как я понимаю, это когда имеются помещения ниже отметки земли.
Так как Вы нарисовали в принципе и делается, но зазоры между раструбами трубы и стенками канала должны быть достаточными, чтоб труба могла изгибаться на стыках не ударяясь в стенку при землетрусе.
И профилированное основание под трубу надо - так лежать не может.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.6.2008, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 26.6.2008, 8:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2008, 17:02) [snapback]265925[/snapback]
Так как Вы нарисовали в принципе и делается, но зазоры между раструбами трубы и стенками канала должны быть достаточными, чтоб труба могла изгибаться на стыках не ударяясь в стенку при землетрусе.
И профилированное основание под трубу надо - так лежать не может.

Спасибо Вам Сергей, теперь все ясно, а то думаю при чем тут заглубленое , уже решил что у меня было неправильное понятие о заглубленых зданий!
Всем спасиБо за учавствие!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юля П.
сообщение 31.10.2011, 9:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если канализационную трубу от ззавода до точки врезки в документах называют канализационным коллектором, есть ли какие-то специальные требования? Конкретно меня интересуют расстояния до застройки и водопровода. Я в нормативных документах ничего такого не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2011, 9:45
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Труба - это то из чего сделан коллектор. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных