> Пожаротушение, И еще вопросик знатокам!!! :)
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 15:54
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, такую вещь: имеется водоем от него нужно забирать воду в случае пожара на внутреннее пожаротушение производственного цеха!!! Как правильно выполнить забор воды с водоема? есть ли какие требования и где можно их прочитать??? И еще, после забора воды из водоема будет запроектированна отдельно стоящая насосная станция, могу ли я от нее сделать систему наружнего пожаротушения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 7:36
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спросите службу пожаротушения этого цеха или завода. Вам в ТУ напишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 24.6.2008, 7:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



СНиП Водоснабжение. Наружные сети... п.9.28 К водоёму должен быть обеспечен свободные подъезд. Станцию запроектировать можно. Объем воды в водоёме позволяет использовать его на нужды пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_4den_*
сообщение 24.6.2008, 7:45
Сообщение #4





Guest Forum






Да позволяет! Водоем большой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 7:56
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(4den @ 24.6.2008, 10:45) [snapback]265545[/snapback]
Да позволяет! Водоем большой!


Ага, а если в этом водоеме красную рыбу развонят, а тут вы со своими пожарными трубами подключитесь без разрешения? Посадят и света белого не увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 24.6.2008, 9:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Русловой водозабор, меры по рыбозащите, промежуточный резервуар, насосная, сеть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 9:23
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(AlexStar @ 24.6.2008, 12:15) [snapback]265574[/snapback]
Русловой водозабор, меры по рыбозащите, промежуточный резервуар, насосная, сеть...

А пожарной машине ехать до озера 3 часа.... И привет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 26.6.2008, 9:29
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(4den @ 24.6.2008, 8:45) [snapback]265545[/snapback]
Да позволяет! Водоем большой!

В Краснодарском крае есть один большой водоём - Черное море biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_4den_*
сообщение 26.6.2008, 10:12
Сообщение #9





Guest Forum






Нет это не море ))))) Друзья мож у кого нить есть чертежик решения моего вопроса? скиньте пожалуйста! очень нада!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 26.6.2008, 10:54
Сообщение #10





Guest Forum






Я бы посоветовал начать всёж-таки со СНиПа 2.04.02-84. Мож картинки сами и появяться. Конкретные случаи всегда имеют свои нюансы, упирающиеся в нормативку. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артюшок_*
сообщение 27.6.2008, 10:58
Сообщение #11





Guest Forum






Кто-то забыл про Краснодарское водохранилище как источник водозабора wink.gif Стыдно, батенька!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_4den_*
сообщение 27.6.2008, 15:10
Сообщение #12





Guest Forum






И тут промашечка, не водохранилище это! и не река Кубань! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных