> проблема с чиллером Trane, chiller mod to EXV mod comm failure
irekson
сообщение 24.6.2008, 12:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654



Выдает такую ошибку "chiller mod to EXV mod comm failure"
В чем может быть проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serakuz
сообщение 24.6.2008, 16:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19967



Хотелось бы уточнить, ошбка возникает при работе чиллера, уходит он в аварию?

Хотелось бы уточнить, ошбка возникает при работе чиллера, уходит он в аварию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serakuz
сообщение 24.6.2008, 16:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19967



Данное сообщение "chiller mod to EXV mod comm failure" трактуется как: "неудачное переключение чиллера из одного режима в другой (EXV)" или не получено связи подтверждение (сomm) перехода в другой режим.
Для уточнения причины ошибки, опишите кратко режим работы при котором чиллер уходит в аварию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irekson
сообщение 24.6.2008, 17:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654



Чиллер просто не запускается
После сброса аварии через 10 сек. (не запускаясь) опять таже авария
Неделю назад он отлично работал - давление в норме, уличные конденсорные блоки тоже
"неудачное переключение чиллера из одного режима в другой (EXV)"
EXV - я так понял при запуске (при подаче на него питания) он не может обнаружить ТРВ - возможно ли такое
Не могли бы поделиться схемами (по автоматике) одноконтурного чиллера rtua-110, да и документацию на русском тоже не мешало бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных