Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modbus RTU в частотнике Danfoss FC302
Гость_zuxx_*
сообщение 24.6.2008, 13:07
Сообщение #1





Guest Forum






Частотник Danfoss FC302 подключен с компу через адаптер RКЫ485. Для сканирования портов использую программу ModScan32. Частотник при посылке команды чтения по всем указанным адресам в мануале всегда отвечает ошибкой. Например, запрос: 01 02 00 00 00 64 79 e1, то ответ: 01 82 01 81 60. Что это могло бы значить? Т.е. к номеру функции прибавляется 0х80. Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.6.2008, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Danfoss хитромудрый Modbus. Вы его в параметрах частотника включили? По-умолчанию там стоит протокол FC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 25.6.2008, 4:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Частотник вам говорит что функция 2 (чтение дискретных входов) не поддерживается. Посмотрите в мануале, может это действительно так, и для чтения данных нужно использовать функцию 3 ?

Сообщение отредактировал AlexG - 25.6.2008, 4:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuxx_*
сообщение 25.6.2008, 12:18
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 24.6.2008, 16:21) [snapback]265665[/snapback]
У Danfoss хитромудрый Modbus. Вы его в параметрах частотника включили? По-умолчанию там стоит протокол FC.

Да и параметры связи настроил, т.к. что-то он уже отвечает.

Цитата(AlexG @ 25.6.2008, 5:52) [snapback]265756[/snapback]
Частотник вам говорит что функция 2 (чтение дискретных входов) не поддерживается. Посмотрите в мануале, может это действительно так, и для чтения данных нужно использовать функцию 3 ?

Пробовал функции 2, 3, 4 ко всем в ответе прибавляет 0х80 и никаких данных. Перебрал все адреса указанные в мануале.

Может быть в настройках частотника нужно как-то разрешить чтение? В меню связи и управления ничего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.6.2008, 18:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Может быть в настройках частотника нужно как-то разрешить чтение? В меню связи и управления ничего не нашел.


К сожалению я не работал с новой серией FC, только с VLT2800 и VLT6000. Поэтому напишу про эти частотники, не думаю что Danfoss что-то кардинально изменил. Попробуйте поковырять частотник программой MCT10 (VLT Motion Control Tool) - бесплатно качается с сайта Danfoss. В настройках частотника выставите протокол FC, подключаетесь к частотнику и лезете в раздел Serial Communication - большинство его опций можно настроить ТОЛЬКО из этой программы. Дальше сами разберетесь, там все просто.

Так же с сайта качайте руководство по Modbus - там все разжевано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuxx_*
сообщение 26.6.2008, 12:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 25.6.2008, 19:40) [snapback]265971[/snapback]
Попробуйте поковырять частотник программой MCT10 (VLT Motion Control Tool)
лезете в раздел Serial Communication

MCT10 коннектится с частотником хорошо. Только раздела Serial Communication я не нашел, есть Comm. and Options.
Там меня смущают следующие параметры:
1) Control Word Source не имеющий значения Modbus, только FC RS485.
2) Control Word Profile имеет два варианта FC Profile и PROFIdrive Profile.

Цитата(Abysmo @ 25.6.2008, 19:40) [snapback]265971[/snapback]
Так же с сайта качайте руководство по Modbus - там все разжевано.

Чисто по modbus не нашел. У меня есть только DesignerGuid на английском, там есть описание modbus.

Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.6.2008, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Держите руководство по Modbus для старой серии, думаю оно Вам поможет!

Прикрепленный файл  doc_B_1_MG10S202.pdf ( 613,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Useful
сообщение 11.2.2013, 14:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144383



Здравствуйте, я прекрасно понимаю, что тема древняя, но нужна помощь. формула перевода номера переменной в mobus адрес следующая: адрес=номер*10 - 1 +30001, но что делать с 16 группой переменных, где в FC302 хранятся все переменные состояния двигателя и привода? По формуле для переменной 16-14 адрес должен быть 46140, чего быть не может, для переменных, у которых номер группы меньше 10 формула работает. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Useful - 11.2.2013, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных