A_S_D
сообщение 26.6.2008, 6:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20061



Вообщем проблема такая! Есть 6 установок SCK-1V1 в качестве регулятора (контролера) использовались КПК которые все померли (своей или не своей смертью история умалчивает) есть идея заменить енти КПК на Свободно программируемые контролеры. Вот собсно в чем проблема необходимо описание протокола между КПК и платой I\O ну и алгоритм работы (регулирования) тобишь как оно происходит ПИ-регулятором или просто открыл заслонку достиг верхней уставки закрыл заслонку. Может у кого есть схемы ентих шкафчиков и еще лучше схемы автоматизации для таких установок. Заранее Благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.6.2008, 6:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



выкинте енту плату нафиг. такоеиже уродство как и почифший в бозе DOТ 302. Вам нужен новый шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 26.6.2008, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Прикрепленный файл  SCK.rar ( 4,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 669


В архиве:
- документация на щит SCK в pdf (которую можно найти и на официальном сайте)
- сканы приложений к документации A и B - принципиальные схемы (их на сайте обнаружить не удалось).

Принципиальные видимо идут к конкретному щиту. В данном случае - SCK-1V1-N-1F.
Схему автоматизации прикладывать не стал - стыдно за такую лепнину smile.gif
В "двух" словах:
- приточка с одним водяным калорифером;
- управление воздушной заслонкой, трехходовым клапаном на калорифере, насосом на калорифере, приводом вентилятора;
- контроль перепада давления на фильтре, перепада давления на вентиляторе, температуры в канале после калорифера (термостат - защита от заморозки), температуры в канале на выходе установки (цифровой датчик типа DS-18B20 - регулирование температуры).
- датчиков температуры наружного воздуха и обратки калорифера нет (имеются на более навороченных - с охлаждением, увлажнением, и т.д., причем обратка контролируется термостатом).

Протокол обмена вроде MODBUS посредством RS-485.
Регулятор видимо ПИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CONYC_*
сообщение 25.7.2008, 12:06
Сообщение #4





Guest Forum






ЕСТЬ СХЕМЫ ШКАФОВ СКИНЬТЕ залезте на сайт vts clima там залезьте в архивы сам скачивал от туда удачи tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 28.7.2008, 10:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Было бы неплохо дать прямые ссылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blois
сообщение 10.12.2010, 12:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85273



У меня та же проблема, сдох КПК, я видел в этом шкафу порт RS-232 (COM) Может есть программа управления этой установкой через компьютер? Если есть поделитесь плиз или скиньте ссылочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blois
сообщение 10.12.2010, 13:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85273



Вот еще вопрос... А возможно ли снять этот злополучный КПК с одной установки подцепить к другой и задать программу работы? Т.Е. само управление системой идет от КПК или он просто задает программу работы контроллеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_volodj07_*
сообщение 21.6.2011, 14:51
Сообщение #8





Guest Forum






продаем щит SCK xxxxxxx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 23.6.2011, 8:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Blois @ 10.12.2010, 14:19) *
Вот еще вопрос... А возможно ли снять этот злополучный КПК с одной установки подцепить к другой и задать программу работы? Т.Е. само управление системой идет от КПК или он просто задает программу работы контроллеру?

Нет, невозможно. КПК и является контроллером. В самом шкафу только карта входов-выходов. Без КПК она работать не будет. Если нужны программы для КПК, могу скинуть. Загружать через задний разъем с флешки типа "Компактфлеш". Но возиться с этим барахлом не вижу смысла. Автоматика с самого начала была не особо удачной. А с учётом сегодняшней цены на КПК, порядка 92 тыс. рублей, отсутствия в поставке карт входов-выходов и датчиков для этих карт, ремонт совершенно нецелесообразен. Купите любую готовую под вашу установку или соберите сами, на коряге например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bpon
сообщение 24.4.2013, 15:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190383



Добрый день. У меня тоже проблема с КПК. Раз в месяц умирает батарейка. Очень хотелось бы знать причину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.4.2013, 11:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(bpon @ 24.4.2013, 16:40) *
Добрый день. У меня тоже проблема с КПК. Раз в месяц умирает батарейка. Очень хотелось бы знать причину.



все просто, постоянная зарядка кпк, в старом доте скорее нет контроля зарядки в автомате
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных