Вентиляция коттеджа, механическая приточно-вытяжная + естественная |
|
|
|
30.6.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Здраствуйте! Заказчик пожелал сделать приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором тепла удаляемого воздуха. Кроме этого хочет и естественную вентиляцию. При использовании механической вентиляции, все вентканалы ВЕ (кроме топочной) хочет закрывать. Дублировал ли кто-нибудь так системы? ЗЫ: В будущем еще хочет установить сплиты.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
делайте приток в комнаты а вытяжку из них естественную, а в сан узлах в сущ вент каналы вентиляторы переменного действия (от присутствия к примеру). и объединять каналы вытяжек кухни с санузол (так приведено на чертежах) я бы не стал.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 16:16
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
По проекту П1 VX400E должна подавать 325 кубов, значит на сеть, заборную решетку решетку и прочее всего 120ПА. Не маловато? Но это оффтоп. Летом он хочет естественную, типа чтоб вентиляторы не гонять? а естественная летом работать не будет так хорошо, как зимой. Тогда зачем козе баян?
|
|
|
|
|
30.6.2008, 17:02
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Александр Васильев @ 30.6.2008, 17:16) [snapback]267066[/snapback] ...естественная летом работать не будет так хорошо, как зимой... Со стато-механическими дефлекторами будет
|
|
|
|
|
30.6.2008, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Вот и я про тоже. Что нету смысла в приточно-вытяжной установке. Можно сделать приточку + естественная вытяжка, но куды ж тогда пихнуть рекуператор..... очень уж хочется заказчику экономить на утилизации тепла удаляемого воздуха  . Никто кстати не в курсе за сколько он примерно окупается на таких расходах? Цитата Со стато-механическими дефлекторами будет rolleyes.gif Куда ж там дефлектора то еще? там же все каналы друг с дружкой рядом выходят .
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.6.2008, 18:56
|
Guest Forum

|
Однажды делал коттедж с механической и естественной вентиляцией. Решетки в 2 ряда. Каналы естественной вытяжки идут естественно вверх, каналы механической - вниз. Очень просто!
|
|
|
|
|
30.6.2008, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
А когда какая работала собственно?
|
|
|
|
|
30.6.2008, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для Украины рекуператор окупится за год, полтора. Для России лет 5-6. Механическую проектируете как обычно. Естественную вытяжку тоже : каналы, решётки. Натуральная и мех. системы прекрасно уживаются... Я думаю, что и летом механическая будет работать. Расход электричества на сами вентиляторы мизерный. Зато фильтрованный воздух без мух и комаров. Если надумает сплиты повесить, так и экономия холода летом.....
|
|
|
|
|
30.6.2008, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Это все хорошо.... только не пойму когда ж работать то естественной вентиляции? Получается и зимой и летом механика работать будет.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Вован (Киев) @ 30.6.2008, 20:18) [snapback]267150[/snapback] Это все хорошо.... только не пойму когда ж работать то естественной вентиляции? Получается и зимой и летом механика работать будет. Если летом механику отключить и открыть окна, форточки - работает натуральная. Если окна закрыты и работает механика - натуральная практически стоит - по принципу: нельзя налить из порожнего...
|
|
|
|
|
1.7.2008, 8:43
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Вован (Киев) @ 30.6.2008, 18:09) [snapback]267093[/snapback] ...Куда ж там дефлектора то еще? там же все каналы друг с дружкой рядом выходят .
Сообщение отредактировал tuguzak - 1.7.2008, 8:45
|
|
|
|
|
1.7.2008, 8:58
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(tuguzak @ 30.6.2008, 18:02) [snapback]267091[/snapback] Со стато-механическими дефлекторами будет  Скажите, а где поподробней почитать можно?
|
|
|
|
|
1.7.2008, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Это вы предлагаете такую хрень на коттедже водрузить?  С таким микроскопическим воздухообменом форточками бы он обошелся.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 13:49
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Странная Белка @ 1.7.2008, 10:10) [snapback]267285[/snapback] ...форточками бы он обошелся Залповым проветриванием с подветренной или с наветренной стороны в зависимости от направления ветра  ибо нефиг  P.S. При желании можно замутить всё на крышниках выглядят примерно также
Сообщение отредактировал tuguzak - 1.7.2008, 14:02
|
|
|
|
|
1.7.2008, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tuguzak @ 1.7.2008, 13:49) [snapback]267387[/snapback] Залповым проветриванием с подветренной или с наветренной стороны в зависимости от направления ветра  ибо нефиг  P.S. При желании можно замутить всё на крышниках выглядят примерно также К врачу....
|
|
|
|
|
1.7.2008, 17:38
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(jota @ 1.7.2008, 15:27) [snapback]267407[/snapback] К врачу.... ...тех кто тратит бабло на ветер 7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать: а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 19:57
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(tuguzak @ 1.7.2008, 18:38) [snapback]267493[/snapback] ...тех кто тратит бабло на ветер 7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать: а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением. т.е., иначе говоря, во всех случаях, за исключением постройки дома на альпийском лугу
|
|
|
|
|
1.7.2008, 23:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(tuguzak @ 1.7.2008, 17:38) [snapback]267493[/snapback] ...тех кто тратит бабло на ветер 7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать: а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением. Извините, а Вы в состоянии обеспечить метеопараметры комфорта (температура, влажность, подвижность) естетственной вентиляцией? Пробовали? Получилось? В последнем, позвольте усомниться.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 9:05
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Skaramush @ 2.7.2008, 0:17) [snapback]267631[/snapback] ...температура, влажность, подвижность...Пробовали? Пробовал, у себя на даче поставил дефлектор и не жужжу Речь в нашем случае идёт не об отказе от механической вентиляции, а о совмещении её с естественной. Для ХП - невозможно на естественой выехать, чтоб уж совсем комфортно было; и как раз с рекуператором - то что нужно...считал - окупается за три года. Ув. Skaramush, для ТП на мой взгляд - механическая вентиляция не нужна - если это не элитный дом который строят на продажу кому-нибудь, чтоб потом впарить подороже (в таком можно и на активных балках всё засандалить, обвешаться кондюками VRV...и т.д), но не стоит забывать о лимите на электричество в коттеджах, обычно и без СКВ за полтинник потребление зашкаливает, а дают по 25 кВА...  Когда строят для себя прежде всего думают о комфорте, энерго экономичности и без геморойности (чтоб как можно меньше железа обслуживать). И, поэтому с заказчиком Вована совершенно согласен. На стато-механических, кстати тоже получается не дёшево, а гемора на порядок меньше, а в качестве механической на ХП можно предложить GOLD без калориферов догрева работает чисто на рекуперацию, на поддержание температуры пусть котельная с теплыми полами и радиаторами работает.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 9:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
"GOLD без калориферов догрева работает чисто на рекуперацию"
И окупается за каких-то сто лет))))
|
|
|
|
|
2.7.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Для Украины рекуператор окупится за год, полтора. Для России лет 5-6. Цитата И окупается за каких-то сто лет)))) Думаю истина где-то посередине - лет так за 50 окупится, если не сломается :-). Даже если рекуператор будет экономить в среднем 1 кВт элетроэнергии, то за отопительный сезон в Киеве это выходит не более 150 евриков. При стоимости установки 2000 евриков..... А если еще посчитать по науке с процентными ставками нацбанка и т.п.? Нет я не против рекуператоров - выглядят внушительно, особенно Системаировские, уменьшают необходимую мощность подвода тепла и т.п. но о окупаемости в пределах Украины и тем более России говорить пока рано.
|
|
|
|
|
2.7.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tuguzak @ 2.7.2008, 9:05) [snapback]267690[/snapback] Пробовал, у себя на даче поставил дефлектор и не жужжу Речь в нашем случае идёт не об отказе от механической вентиляции, а о совмещении её с естественной. Для ХП - невозможно на естественой выехать, чтоб уж совсем комфортно было; и как раз с рекуператором - то что нужно...считал - окупается за три года. а в качестве механической на ХП можно предложить GOLD без калориферов догрева работает чисто на рекуперацию, на поддержание температуры пусть котельная с теплыми полами и радиаторами работает. Цитата(Александр Васильев @ 2.7.2008, 9:55) [snapback]267711[/snapback] И окупается за каких-то сто лет - Для дефлектора нужен ветер. Дача - это не дом, а место временного пребывания.
- Рекуператор не для комфорта, а для экономии энергии.
- Тёплые полы и радиаторы за счёт инерции не справятся с комфортным подогревом наружного воздуха. Рекуператор без подогрева в ХП - ухудшение комфорта вплоть до невозможности в некоторых местах вообще находиться....
- Не обязательно GOLD, есть Митсубиши.
- Хотелось бы выкладку подсчёта окупаемости в 100 лет - с какого фонаря сняли......
- Не забывайте, что автор с Украины - там другие цены.
- И у вас тоже самое будет...и очень скоро.
- И вообще, человек задал конкретный вопрос о совместной работе механической и натуральной вентиляции, а вы ему впариваете дачные варианты в коллективном саду....

|
|
|
|
|
3.7.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Всем спасибо за обсуждение. Вобщем установка приточно-вытяжная с рекуператором прошла на ура! Приток в жилые помещения - выятяжка через кладовые и санузлы!
|
|
|
|
|
4.7.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
не надо ляля. если не знаете. для украины рекуператор окупится за 2 года! делали расчеты. крым донецк запорожье.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата не надо ляля. если не знаете. Так поделитесь результатами, чтобы не ляля. Только так чтобы с коэффициентами использования, среднегодовыми температурами, банковскими ставками, инфляцией, доп затратами на обслуживание, замену дополнительных фильтров, доп сопротивлением, уменьшением кап затрат на котельную и т.п. подробностями экономических обоснований. Цитата Вобщем установка приточно-вытяжная с рекуператором прошла на ура! Они всегда на ура проходят, для тех кто не считает денег. Да и мне, как монтажнику, с ними минимум проблем - встроенная автоматика, компактные размеры.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Valentin_K @ 4.7.2008, 16:34) [snapback]268719[/snapback] Так поделитесь результатами, чтобы не ляля. Только так чтобы с коэффициентами использования, среднегодовыми температурами, банковскими ставками, инфляцией, доп затратами на обслуживание, замену дополнительных фильтров, доп сопротивлением, уменьшением кап затрат на котельную и т.п. подробностями экономических обоснований. Сравнивать надо не рекуперационную камеру и ничего, а рекуп и механическую приточно вытяжную вентиляцию без возврата тепла. Т.е. в стоимость добавляется теплообменник, а фильтры и всё прочее и в ПВ будет входить А так как Вы пытаетесь считать - это счёты двоечника  или демагогия
Сообщение отредактировал jota - 4.7.2008, 16:46
|
|
|
|
|
4.7.2008, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Может и демагогия, но я по крайней мере пытаюсь говорить цифрами. Разница в стоимости приточно-вытяжной установки с рекуператороим и без него для маленького котеджа составляет порядка 1000уе, т.е. при 13.5% ставки по кредитам, годовую экономию можно смело уменьшать на 135уе.
Теплообменник для догрева есть и в приточке с рекуператором, а вот фильтр на вытяжку в установке без рекуператора ставить совсем необязательно. Теплообменник не является расходным материалом, а фильтр хотя бы раз в год надо менять, а это еще 15 уе. Итого экономия минус 150 уе.
Для нагрева 400кубов воздуха от -20 надо порядка 5кВт тепла, т.е. при среднезимных -2град средняя мощность нагрева без рекуперации 2.5кВт, кпд рекуператора -50% в среднем, отопительный сезон 190 суток, загрузка системы вентиляции по времени максимум 50%, цена 1 кВт*час электроэнергии 0,05уе. Итого годовая экономия электроэнергии на нагрев - 2,5*0,5*0,5*24*190*0,05= 142уе. При чем это при нагреве электроэнергией, которая дороже газа в 2 раза минимум. Даже такой прикидочный расчет показывает, что рекуператор при наших ценах не окупится никогда.
Если где-то серьезно ошибаюсь, исправьте пожалуйста двоечника :-)
|
|
|
|
|
4.7.2008, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Valentin_K @ 4.7.2008, 17:31) [snapback]268740[/snapback] Если где-то серьезно ошибаюсь, исправьте пожалуйста двоечника :-) Рекуперационная камера Mitsubishi Lossnay 400 м3/ч с гигроскопичным рекуператором, коэф возврата тепла выше 70%; цена 1715,39 дол. США источник: http://goods.marketgid.ru/goods/459979/ к ней канальный нагреватель с пульсером Приточная камера SystemAir TLP 400 м3/ч - 680 EU = 1062 дол. США источник: http://www.norrisvent.ru/ShowPricesNID32.htmlВытяжной вентилятор, фильтр, глушитель, - даже лень искать. Если просчитать общую цену обоих вариантов, разница 300-400 дол. США А если брать не 50% возврат (как Вам хотелось бы), а 70% и выше (у гигроскопических), то вполне в условиях Украины окупится за 2 сезона. Фильтры G3 класса не выбрасываются, а чистятся пылесосом. У меня дома уже 6 лет работает такая камера Mitsubishi и фильтры менять не приходилось. Вам 2 - повторно
|
|
|
|
|
4.7.2008, 18:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Valentin_K @ 4.7.2008, 18:31) [snapback]268740[/snapback] Если где-то серьезно ошибаюсь, исправьте пожалуйста двоечника :-) Был такой прикол, делался проект по малюсенькому загородному дому. Зак на новый котелок денег пожалел указав делать эл нагрев, предложили рекуператор отказался. Когда пришел покупать доп мощности его просто послали, сказав что то что он просит идет на пол посёлка.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|