Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет циркуляции
nast28
сообщение 1.7.2008, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



ДОбрый День! Считаю циркуляцию первый раз...основательно...по теплопотерям... Жилой дом, 16 этажный, 2 зонная система, длина дома порядка 150 метров, при этом ИТП расположено с торца. По расчетам получается, когда нет водоразбора циркуляционный расход на нижнюю зону 1,83 л/с, на верхнюю 2,28 л/с. Это при том, что расход Т3 на нижнюю зону 2,47 л/с, на верхнюю 2,5 л/с. Разве может быть такое? Как правило на циркуляцию расход не больше 30% от расхода Т3. И кроме того соответсвенно диаметр Т3 и Т4 на входе и выходе из ИТП одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.7.2008, 19:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(nast28 @ 1.7.2008, 16:57) [snapback]267390[/snapback]
Как правило на циркуляцию расход не больше 30% от расхода Т3.


Покажите, где это правило?
Правда больше 40% у меня никогда не получалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.7.2008, 21:31
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а что, расход циркуляции зависит от расхода потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.7.2008, 8:09
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Конечно не может быть такого, значит где-то ошиблись. В среднем расход циркуляционный 20% от Т3 получается. Зависит от протяжённости сетей. Чем протяжённей система Т3-Т4, тем больше будет циркуляционный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 4.7.2008, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Тогда расскажу как считала. Всего по дому 6 циркуляционных колец. Самое дальнее на расстоянии 90 метров от ИТП. Согласно расчету (теплопотери) расход по этому кольцу равен 0,24 л/с, потери напора 3,304м. Согласно п.8.7 СНиП 2.04.01 «В системах с одинаковым сопротивлением секционных узлов или стояков суммарные потери давления по подающему и циркуляционному трубопроводам в пределах между первым и последним стояками или узлами при циркуляционном расходе должны превышать в 1,6 раза потери давления в секционном узле или стояке при разрегулировке циркуляции 1,3 раза". Таким образом, расходы на следующих стояках определяла: 0,24*√((1)+1,6l1/l2), где l1 – расстояние от самого удаленного до расчетного узла ветви, l2 – расстояние от самого дальнего до самого ближнего к бойлеру узла расчетной ветви. А потери напора соответственно: 3,304*(1+ 1,6 l1/l2). Тогда расходы по кольцам получились: 0,24, 0,28, 0,33, 0,35, 0,39… В сумме расходы получились 1,83л/с. А потери напора: 3,304, 4,48, 6,37, 6,96, 8,59…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.7.2008, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У Вас по дебету одного контура Т4 = 0,24 л/с теплопотери 10 кВт (при дТ=10*С) ; на 6 контурах - 60 кВт. blink.gif
Куда уходит тепло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 4.7.2008, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



(144 м (6 стояков Т3)+64 м (полотенцесушители))х35,03/1000=7,29 кВт;
0,63 кВт – Т4 под потолком 8 этажа;
0,7 кВт – стояк Т4.
8,62/4,2*8,5=0,24 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.7.2008, 11:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nast28 @ 4.7.2008, 11:15) [snapback]268521[/snapback]
(144 м (6 стояков Т3)+64 м (полотенцесушители))х35,03/1000=7,29 кВт;
0,63 кВт – Т4 под потолком 8 этажа;
0,7 кВт – стояк Т4.
8,62/4,2*8,5=0,24 л/с

Ну так 0,24, а не 2,4 л/с. для системы, а не для 1 стояка. Что не так?

Сообщение отредактировал jota - 4.7.2008, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 4.7.2008, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Так 0,24 л/с это на одно циркуляционное кольцо, а их 6! И циркуляция будет по всем вместе в случае, когда не будет водоразбора. В итоге для системы в целом получается 1,83 л/с. И это при расходе на горячее водоснабжение 2,47 л/с. Подозрительно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.7.2008, 12:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы же в расчётах мощность 8,62 взяли теплопотери 6 стояков. А потом опять умножаете на 6.
8,62 кВт с одного стояка не может быть - это будет 40-этажный дом
У Вас мощность на ГВ около 520 кВт; Т3 = 9м3/ч (2,5 л/с); Т4 = 2,7 м3/ч(0,75 л/с) по расчётной программе Данфосс
Проверьте свою арифметику - где-то ошибка

Сообщение отредактировал jota - 4.7.2008, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 4.7.2008, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Я наверное чего-то не понимаю... 8,62 это с одного циркуляционного кольца, в которое входят 6 подающих стояков Т3. Но таких колец у меня 6, соответственно 36 стояков Т3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.7.2008, 12:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Начнём сначала
Какая мощность на ГВ в ИТП? Или сколько Г воды на Т3 - расчётный
У Вас общий расход на ГВ 2,47+2,5 = 4,97 л/с. Для простоты примем 5,0 л/с или 18 м3/ч
Мощность на ГВ Q= 1.163*G*dT = 1.163*18*50=1047 kW
дебет G (Т3) = 5,0 л/с или 18 м3/ч
G (Т4) = 1,51 л/с или 5,44 м3/ч
Мощность на теплопотери в Т4 - Q= 1.163*G*dT = 1,163*5,44*10=63,3 кВт (принимая dT = 10*С); если у вас другие условия, проставьте свою dT
По данным расчётной программы Данфосс 3.17. Т.е. Данфосс принимает циркуляцию 30% от Т3, учитывая потери в трубах и на полотенцесушители по 0,3 кВт/шт и dT = 10*С (снижение температуры в Т4 за счёт теплоотдачи)

Сообщение отредактировал jota - 4.7.2008, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2008, 13:29
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ssn @ 4.7.2008, 0:31) [snapback]268402[/snapback]
а что, расход циркуляции зависит от расхода потребителей?


косвенно, да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MisterSant_*
сообщение 7.7.2008, 15:40
Сообщение #14





Guest Forum






Подскажите где узнать теплопотери 1м полипропиленовой трубы различных диаметров. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 8.7.2008, 19:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Не думаю, что они сильно будут отличаться от теплопотерь стальных труб, поэтому считаю по стальным. Но если кто-то что-то знает были бы признательны... sport_boxing.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 8.7.2008, 20:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Цитата(jota @ 4.7.2008, 9:23) [snapback]268565[/snapback]
Т.е. Данфосс принимает циркуляцию 30% от Т3, учитывая потери в трубах и на полотенцесушители по 0,3 кВт/шт и dT = 10*С (снижение температуры в Т4 за счёт теплоотдачи)


Каким образом программа принимает такие значения? Я думаю, что в каждом конкретном случае свои значения должны быть, т.к. теплопотери зависят от длины труб, диаметров, и условий прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2008, 23:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nast28 @ 8.7.2008, 20:07) [snapback]269876[/snapback]
Каким образом программа принимает такие значения? Я думаю, что в каждом конкретном случае свои значения должны быть, т.к. теплопотери зависят от длины труб, диаметров, и условий прокладки.

30% получилось в данном, конкретном случае. Программа объём циркуляции определяет в зависимости от мощности ГВ по среднестатистическим данным. По этим данным устанавливается длина трубопровода и мощность на змеевики. Конечно, если трубопроводы без изоляции прокладываются в неотапливаемых помещениях программа это учесть не может. На практике, за 5 лет применения, небыло нареканий на недостаточность прогрева полотенцесушителей и остывание воды....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 9.7.2008, 6:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MisterSant_*
сообщение 9.7.2008, 16:41
Сообщение #19





Guest Forum






Теплопроводность ПП труб ниже чем у стальных это точно, вопрос насколько, я вот думаю намного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.7.2008, 17:13
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нарошно так вклинюсь....
А вот в каталоге рехау на стр 51 есть таблица....Там есть столбик - тепловая нагрузка в ваттах, случайно это не потери тепла трубой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MisterSant_*
сообщение 10.7.2008, 11:23
Сообщение #21





Guest Forum






что за каталог? может картинку сюда, если не сложно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 10.7.2008, 13:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



http://www.rehau.ru/files/TI_RAUTITAN_RU.pdf
Но кажется мне что не совсем то......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.7.2008, 13:35
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ага, именно это и смотрю, только у меня бумажный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MisterSant_*
сообщение 10.7.2008, 18:12
Сообщение #24





Guest Forum






Там написана теплопроводность, и что дальше. Как узнать к примеру какие потери будут на 1 метре трубы диаметром 32 мм, при температуре 55. вот непонятно huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных