> Глюк 3-х клавишного тритона с термостатом!!!!, Вместо текущей температуры, периодически выдает значение уставки.
OMORION
сообщение 1.7.2008, 22:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



3-х клавишный тритон (АББ) вместо текущей температуры, периодически выдает значение уставки. Причем все 3-х клавишные тритоны (на объекте около 10 штук), так что вряд ли это дефект конкретного выключателя.5-ти клавишный таким глюками не страдают. Пробовали менять аппликацию - не помогает. Кто сталкивался с такими проблемами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 3.7.2008, 16:43
Сообщение #2


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(OMORION @ 1.7.2008, 23:15) [snapback]267604[/snapback]
...вряд ли это дефект конкретного выключателя.
Пробовали менять аппликацию - не помогает. ... с такими проблемами?

Предполагаю, что все варианты "по лечению" доступные в ETS и в самой технологии KNX Вы перепробывали...
Перезалив, reset, сброс питания и т.д.
Похоже путь один - менять выключатели. Оно Вам надо лезть внутрь?
На моей (пусть и ограниченной) памяти такого не было. Глюки с оборудованием(с партией) бывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 4.7.2008, 10:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Да, Владимир, все разумные варианты испробованы, дальше только танцы с бубном......
Скорее всего придеться менять!!!! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 4.7.2008, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



А что на эту тему говорит Вадим Ежов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 17.1.2009, 23:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Написали рекламацию на АББ!!! Ответ положительный - глюк имеет место быть, готовят новую версию библиотеки!!! А пока не применяйте трехклавишные тритоны с термостатом для управления климатом! (Хотя тритоны это уже антидизайн и прошлый век, ИМХО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 19.1.2009, 8:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Цитата
Хотя тритоны это уже антидизайн и прошлый век


Весьма спорное суждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 19.1.2009, 17:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



У нас тоже есть на объектах трехклавишные тритоны. Это проблема конкретной партии? и когда будет обновление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 27.3.2009, 9:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Глюк проявляется из разных партий!
Busch Jaeger - пока ничего не исправил, бодание продолжается, а клиенты ноют!
В главных помещениях заменили на 5-ти клавишные (за свой счет thumbdown.gif )!

Сообщение отредактировал OMORION - 27.3.2009, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных