> Магистрали К1 и К2 по паркингу, 6 жилых домов с объединенным подземным паркингом
dudkas3
сообщение 12.7.2008, 0:22
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Svetlana_2205 @ 11.7.2008, 13:56) [snapback]270957[/snapback]
Пушкинский Водоканал - это что-то... Я с ними только по телефону общалась - хватило. Они как раз общее решение не собираются рассматривать даже. Типа, ваши проблемы - вы и решайте =) Да, кстати, наружку делает человек, прикормленный там. так даже он ничего не может сделать (((
Сейчас пытаюсь собирать стоки от жилья по офисам - по коридорчикам и отделяя часть стены под каналью (зашивку) от рабочих комнат. типа, не под потолком получается, а в прилегающей стене ;-)
А из офисов - сололифтиками. В те же колодцы.

кажется мне что проще все,
сдается там наружник выведет все нормально..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_2205
сообщение 14.7.2008, 10:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.7.2008
Из: СПб
Пользователь №: 20272



Цитата
кажется мне что проще все

в смысле? боитесь за результат моего проектирования? )))))))

Цитата
сдается там наружник выведет все нормально..

как можно вывести нормально, если я выведу ненормально? )))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2008, 14:02
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 11.7.2008, 20:31) [snapback]271191[/snapback]
Сергей,а видите как сразу вы грамотно стали искать вынужденных союзников для правильного решения задачи по канализованию.
А Зак где был? Чего молчал? Или просто хлопах глазами или самоустранился?

А что зак? Зак-не специалист... Тут ГИП(ГАП) должен был соображать.
Нет техэтажа - значит надо увязывать жилье и офисы на стадии планировки.
А то выходит такое-

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.7.2008, 14:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_8_1171958787.jpg ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 14.7.2008, 15:42
Сообщение #64





Guest Forum






Всё одно - будет так:

smile.gif biggrin.gif laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_18_1170761099.jpg ( 38,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_2205
сообщение 14.7.2008, 15:52
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.7.2008
Из: СПб
Пользователь №: 20272



перешли во флуд )))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kz_aika
сообщение 18.3.2011, 7:13
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72143



Здравствуйте! Столкнулась со схожим объектом! ГИП сказал чтобы не выходить за границы участка под паркингом провести канализацию.1-ый раз сталкиваюсь с тем чтобы внутреннюю канализацию тянуть в земле получается Помогите! Как в итоге проект порешали?Если можно скиньте чертежи.Буду благодарна!!!

Протяженность от дальнего выпуска более 100м заглубление будет более 2м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:15
Сообщение #67


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry626275
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 27.3.2015, 12:37
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Добрый день! У меня вот какой вопрос, в подземном паркинге для отвода воды в случае пожара, предусмотрены приямки с дренажными насосами, подскажите, каким образом расставить приямки, они должны быть ближе к колонам?строит.конструкциям? как напорный трубопровод оттуда вывести? (магистральный трубопровод будет проложен под потолком)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 27.3.2015, 18:23
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Поближе к колоннам и конструкциям - по возможности

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 25,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 27.3.2015, 22:14
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Valenta @ 27.3.2015, 18:23) *
Поближе к колоннам и конструкциям - по возможности

Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 28.3.2015, 5:27
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



валента - вы зачем даете такие советы? это ж медвежья услуга...

никогда не лезьте с приямками и стояками к колоннам!!! там идет усиленное армирование перекрытий и плит, возможны уширения монолита, в основании колонны обычно идет ростверк... вас строители за такие решения растерзают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.3.2015, 8:28
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Персона @ 27.3.2015, 12:37) *
Добрый день! У меня вот какой вопрос, в подземном паркинге для отвода воды в случае пожара, предусмотрены приямки с дренажными насосами, подскажите, каким образом расставить приямки, они должны быть ближе к колонам?строит.конструкциям? как напорный трубопровод оттуда вывести? (магистральный трубопровод будет проложен под потолком)
Никогда не предусматривайте насосные станции для откачки стоков после пожара. Это бессмысленное мероприятие. И большие материальные затраты. Вспомните хотя бы последний пожар в супермаркете в Казани.
При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами. И вторая причина того, что делать насосные нецелесообразно: пожар может возникнуть через 5 - 50 лет после постройки (или вообще не возникнуть никогда). За это время насосная выйдет из строя от бездействия.
Как будет удаляться вода из подземных помещений? На 2-10-й день после пожара будут привлечены организации типа Водоканала, пожарной части, жэка и т.п. Они с помощью своих передвижных (переносных) насосов типа "ГНОМ", шлангов и рукавов откачают воду куда надо.
Работа инженера-сантехника заканчивается на том, что он выдает задание архитекторам на приямок размером примерно 400х400х200(h) мм, что позволит разместить в нем переносной насосик и откачать воду полностью. Приямок должен находиться поближе к въезду в здание.

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2015, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 28.3.2015, 22:32
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Цитата(SV_vrn @ 28.3.2015, 5:27) *
валента - вы зачем даете такие советы? это ж медвежья услуга...

никогда не лезьте с приямками и стояками к колоннам!!! там идет усиленное армирование перекрытий и плит, возможны уширения монолита, в основании колонны обычно идет ростверк... вас строители за такие решения растерзают

Было сказано "по возможности". Естественно, вплотную к колонне приямок разместить не получится. Вопрос размещения приямков решается совместно с конструктором. Хотелось бы конечно чтобы меньше ездили по приямку, хотя... Видела план, где машина вообще стоит на приямке, и ничего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 30.3.2015, 11:31
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Skorpion @ 28.3.2015, 9:28) *
Никогда не предусматривайте насосные станции для откачки стоков после пожара. Это бессмысленное мероприятие. И большие материальные затраты. Вспомните хотя бы последний пожар в супермаркете в Казани.
При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами. И вторая причина того, что делать насосные нецелесообразно: пожар может возникнуть через 5 - 50 лет после постройки (или вообще не возникнуть никогда). За это время насосная выйдет из строя от бездействия.
Как будет удаляться вода из подземных помещений? На 2-10-й день после пожара будут привлечены организации типа Водоканала, пожарной части, жэка и т.п. Они с помощью своих передвижных (переносных) насосов типа "ГНОМ", шлангов и рукавов откачают воду куда надо.
Работа инженера-сантехника заканчивается на том, что он выдает задание архитекторам на приямок размером примерно 400х400х200(h) мм, что позволит разместить в нем переносной насосик и откачать воду полностью. Приямок должен находиться поближе к въезду в здание.

Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать

Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2015, 13:08
Сообщение #75


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31) *
Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать

Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста

Я обычно закладываю насос переносной грязевой и шланг до ближайшего окна - хранить на складе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 30.3.2015, 13:13
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31) *
Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать

Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста


И мы ставим переносные, только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 30.3.2015, 13:40
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(yulki @ 30.3.2015, 13:13) *
И мы ставим переносные, только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку)

Спасибо большое, Всем, кто отозвался. А где эти переносные насосы хранятся?Их тоже нужно в проект закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.3.2015, 13:47
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Не надо закладывать, иначе они скоро окажутся у кого-нибудь на даче

Цитата(yulki @ 30.3.2015, 13:13) *
, только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку)
Это все лишнее. Откачают через рукава, а трубу завалит. И
Цитата
И мы ставим переносные
всё это не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 30.3.2015, 14:01
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Skorpion @ 30.3.2015, 13:47) *
Не надо закладывать, иначе они скоро окажутся у кого-нибудь на даче

Это все лишнее. Откачают через рукава, а трубу завалит. И всё это не надо.

Skorpion, моя задача разместить приямки? Через какие рукава откачают? Я не представляю, как все будет происходить в случае пожара. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif. Для чего тогда нужны эти приямки, если там не будет насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 30.3.2015, 21:12
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31) *
Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно.

Одним приямком на входе тут явно не обойтись. обычно приямки расставляют с учётом обеспечения уклона пола к ним.
В нормативе сказано: В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения. Не ведром же черпать - значит ставим насос.

Цитата(Skorpion @ 28.3.2015, 8:28) *
При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами.

А как же система АПТ в гараже? Для чего тогда она, если всё равно всё сгорит дотла? Надеюсь, она всё-таки сработает, пожар будет потушен, и тогда встанет вопрос об удалении воды (пены или чего там ещё).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.3.2015, 21:57
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Персона @ 30.3.2015, 14:01) *
Skorpion, моя задача разместить приямки? Через какие рукава откачают? Я не представляю, как все будет происходить в случае пожара. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif. Для чего тогда нужны эти приямки, если там не будет насосов?
Посмотрите, как откачивают воду сантехники из подвалов жилого дома в случае их затопления. Я сам работал мастером-сантехником на БАЭС. У меня был передвижной самовсасывающий насос с бензиновым двигателем, бригада откачивала через пожарные рукава, проложенные по земле, в ближайший колодец. Слава Богу, пожаров не было, но часто приходилось откачивать воду после аварий на водопроводах из подвалов и колодцев. Разместите приямки (уклоны делать не надо - при больших площадях архитекторы взвоют), а в пояснениях к проекту напишите примерно в духе: "Удаление воды после пожара предусматривается путем откачки передвижным насосом из предусмотренного приямка (...ков) на проезжую часть...". Сам я видел несколько крупных систем АПТ на ВАЗе и других заводах но нигде не было предусмотрено стационарных насосных установок. Советую подойти в пожарную часть в инженерную службу, которая имеет дело с нормами и проектами, задайте этот вопрос, что они вам ответят? Я уже проходил это. Они мне ответили: "Делайте по нормам". Приямки мелкие нужны для того, чтобы на поверхности пола не осталась вода (5-10 см), которую больше не может захватить насос.

Сообщение отредактировал Skorpion - 30.3.2015, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных