Цитата(Svetlana_2205 @ 11.7.2008, 13:56) [snapback]270957[/snapback] Пушкинский Водоканал - это что-то... Я с ними только по телефону общалась - хватило. Они как раз общее решение не собираются рассматривать даже. Типа, ваши проблемы - вы и решайте =) Да, кстати, наружку делает человек, прикормленный там. так даже он ничего не может сделать ((( Сейчас пытаюсь собирать стоки от жилья по офисам - по коридорчикам и отделяя часть стены под каналью (зашивку) от рабочих комнат. типа, не под потолком получается, а в прилегающей стене ;-) А из офисов - сололифтиками. В те же колодцы. кажется мне что проще все, сдается там наружник выведет все нормально..
|
|
|
|
|
14.7.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.7.2008
Из: СПб
Пользователь №: 20272

|
Цитата кажется мне что проще все в смысле? боитесь за результат моего проектирования? ))))))) Цитата сдается там наружник выведет все нормально.. как можно вывести нормально, если я выведу ненормально? )))))))))))
|
|
|
|
|
14.7.2008, 14:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 11.7.2008, 20:31) [snapback]271191[/snapback] Сергей,а видите как сразу вы грамотно стали искать вынужденных союзников для правильного решения задачи по канализованию. А Зак где был? Чего молчал? Или просто хлопах глазами или самоустранился? А что зак? Зак-не специалист... Тут ГИП(ГАП) должен был соображать. Нет техэтажа - значит надо увязывать жилье и офисы на стадии планировки. А то выходит такое-
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.7.2008, 14:07
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
14.7.2008, 15:42
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
14.7.2008, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.7.2008
Из: СПб
Пользователь №: 20272

|
перешли во флуд )))))))
|
|
|
|
|
18.3.2011, 7:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72143

|
Здравствуйте! Столкнулась со схожим объектом! ГИП сказал чтобы не выходить за границы участка под паркингом провести канализацию.1-ый раз сталкиваюсь с тем чтобы внутреннюю канализацию тянуть в земле получается Помогите! Как в итоге проект порешали?Если можно скиньте чертежи.Буду благодарна!!!
Протяженность от дальнего выпуска более 100м заглубление будет более 2м
|
|
|
|
|
18.3.2011, 9:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
|
|
|
|
|
27.3.2015, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Добрый день! У меня вот какой вопрос, в подземном паркинге для отвода воды в случае пожара, предусмотрены приямки с дренажными насосами, подскажите, каким образом расставить приямки, они должны быть ближе к колонам?строит.конструкциям? как напорный трубопровод оттуда вывести? (магистральный трубопровод будет проложен под потолком)
|
|
|
|
|
27.3.2015, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333

|
Поближе к колоннам и конструкциям - по возможности
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 25,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
27.3.2015, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(Valenta @ 27.3.2015, 18:23)  Поближе к колоннам и конструкциям - по возможности Спасибо огромное!
|
|
|
|
|
28.3.2015, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
валента - вы зачем даете такие советы? это ж медвежья услуга...
никогда не лезьте с приямками и стояками к колоннам!!! там идет усиленное армирование перекрытий и плит, возможны уширения монолита, в основании колонны обычно идет ростверк... вас строители за такие решения растерзают
|
|
|
|
|
28.3.2015, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Персона @ 27.3.2015, 12:37)  Добрый день! У меня вот какой вопрос, в подземном паркинге для отвода воды в случае пожара, предусмотрены приямки с дренажными насосами, подскажите, каким образом расставить приямки, они должны быть ближе к колонам?строит.конструкциям? как напорный трубопровод оттуда вывести? (магистральный трубопровод будет проложен под потолком) Никогда не предусматривайте насосные станции для откачки стоков после пожара. Это бессмысленное мероприятие. И большие материальные затраты. Вспомните хотя бы последний пожар в супермаркете в Казани. При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами. И вторая причина того, что делать насосные нецелесообразно: пожар может возникнуть через 5 - 50 лет после постройки (или вообще не возникнуть никогда). За это время насосная выйдет из строя от бездействия. Как будет удаляться вода из подземных помещений? На 2-10-й день после пожара будут привлечены организации типа Водоканала, пожарной части, жэка и т.п. Они с помощью своих передвижных (переносных) насосов типа "ГНОМ", шлангов и рукавов откачают воду куда надо. Работа инженера-сантехника заканчивается на том, что он выдает задание архитекторам на приямок размером примерно 400х400х200(h) мм, что позволит разместить в нем переносной насосик и откачать воду полностью. Приямок должен находиться поближе к въезду в здание.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2015, 8:30
|
|
|
|
|
28.3.2015, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333

|
Цитата(SV_vrn @ 28.3.2015, 5:27)  валента - вы зачем даете такие советы? это ж медвежья услуга...
никогда не лезьте с приямками и стояками к колоннам!!! там идет усиленное армирование перекрытий и плит, возможны уширения монолита, в основании колонны обычно идет ростверк... вас строители за такие решения растерзают Было сказано "по возможности". Естественно, вплотную к колонне приямок разместить не получится. Вопрос размещения приямков решается совместно с конструктором. Хотелось бы конечно чтобы меньше ездили по приямку, хотя... Видела план, где машина вообще стоит на приямке, и ничего...
|
|
|
|
|
30.3.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(Skorpion @ 28.3.2015, 9:28)  Никогда не предусматривайте насосные станции для откачки стоков после пожара. Это бессмысленное мероприятие. И большие материальные затраты. Вспомните хотя бы последний пожар в супермаркете в Казани. При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами. И вторая причина того, что делать насосные нецелесообразно: пожар может возникнуть через 5 - 50 лет после постройки (или вообще не возникнуть никогда). За это время насосная выйдет из строя от бездействия. Как будет удаляться вода из подземных помещений? На 2-10-й день после пожара будут привлечены организации типа Водоканала, пожарной части, жэка и т.п. Они с помощью своих передвижных (переносных) насосов типа "ГНОМ", шлангов и рукавов откачают воду куда надо. Работа инженера-сантехника заканчивается на том, что он выдает задание архитекторам на приямок размером примерно 400х400х200(h) мм, что позволит разместить в нем переносной насосик и откачать воду полностью. Приямок должен находиться поближе к въезду в здание. Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста
|
|
|
|
|
30.3.2015, 13:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31)  Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать
Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста Я обычно закладываю насос переносной грязевой и шланг до ближайшего окна - хранить на складе.
|
|
|
|
|
30.3.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31)  Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. И в тоже время с Вами соглашусь, неизвестно когда эти насосы понадобятся..Вообщем не знаю, что и делать
Может у кого-нибудь будут еще какие-нибудь идеи?Помогите , пожалуйста И мы ставим переносные, только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку)
|
|
|
|
|
30.3.2015, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(yulki @ 30.3.2015, 13:13)  И мы ставим переносные, только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку) Спасибо большое, Всем, кто отозвался. А где эти переносные насосы хранятся?Их тоже нужно в проект закладывать?
|
|
|
|
|
30.3.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Не надо закладывать, иначе они скоро окажутся у кого-нибудь на даче Цитата(yulki @ 30.3.2015, 13:13)  , только подводим к приямкам трубу стальную в полу с БРС в приямке, а у ближайшей колонны поднимаем её под потолок и в канажку) Это все лишнее. Откачают через рукава, а трубу завалит. И Цитата И мы ставим переносные всё это не надо.
|
|
|
|
|
30.3.2015, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(Skorpion @ 30.3.2015, 13:47)  Не надо закладывать, иначе они скоро окажутся у кого-нибудь на даче
Это все лишнее. Откачают через рукава, а трубу завалит. И всё это не надо. Skorpion, моя задача разместить приямки? Через какие рукава откачают? Я не представляю, как все будет происходить в случае пожара.  . Для чего тогда нужны эти приямки, если там не будет насосов?
|
|
|
|
|
30.3.2015, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333

|
Цитата(Персона @ 30.3.2015, 11:31)  Паркинг очень большой по площади и не ставить насосы в приямкам считаю не совсем правильно. Одним приямком на входе тут явно не обойтись. обычно приямки расставляют с учётом обеспечения уклона пола к ним. В нормативе сказано: В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения. Не ведром же черпать - значит ставим насос. Цитата(Skorpion @ 28.3.2015, 8:28)  При пожаре ваша насосная с трубами, электрокабелями сгорит или останется под завалами. А как же система АПТ в гараже? Для чего тогда она, если всё равно всё сгорит дотла? Надеюсь, она всё-таки сработает, пожар будет потушен, и тогда встанет вопрос об удалении воды (пены или чего там ещё).
|
|
|
|
|
30.3.2015, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Персона @ 30.3.2015, 14:01)  Skorpion, моя задача разместить приямки? Через какие рукава откачают? Я не представляю, как все будет происходить в случае пожара.  . Для чего тогда нужны эти приямки, если там не будет насосов? Посмотрите, как откачивают воду сантехники из подвалов жилого дома в случае их затопления. Я сам работал мастером-сантехником на БАЭС. У меня был передвижной самовсасывающий насос с бензиновым двигателем, бригада откачивала через пожарные рукава, проложенные по земле, в ближайший колодец. Слава Богу, пожаров не было, но часто приходилось откачивать воду после аварий на водопроводах из подвалов и колодцев. Разместите приямки (уклоны делать не надо - при больших площадях архитекторы взвоют), а в пояснениях к проекту напишите примерно в духе: "Удаление воды после пожара предусматривается путем откачки передвижным насосом из предусмотренного приямка (...ков) на проезжую часть...". Сам я видел несколько крупных систем АПТ на ВАЗе и других заводах но нигде не было предусмотрено стационарных насосных установок. Советую подойти в пожарную часть в инженерную службу, которая имеет дело с нормами и проектами, задайте этот вопрос, что они вам ответят? Я уже проходил это. Они мне ответили: "Делайте по нормам". Приямки мелкие нужны для того, чтобы на поверхности пола не осталась вода (5-10 см), которую больше не может захватить насос.
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.3.2015, 22:03
|
|
|
|