Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость в решетке
Гость_авок_маша_*
сообщение 4.7.2008, 10:34
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормы где были бы прописаны скорости воздуха в решетках, чтобы было к чему привязаться. По проекту мне выдали Акт технического обследования объекта (кафе) в котором указано: "Скорость воздуха по решеткам близка к норме (V=1.2-1.7 м/c)" Что это могут быть за нормы? Спасибо!

Сообщение отредактировал авок_маша - 4.7.2008, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.7.2008, 11:51
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В своё время тоже искала по нормативам эту цифру, но не нашла. Пришла к выводу, что всё дело в шуме, создаваемым воздухом при входе-выходе из решётки. В Справочнике Проектировщика И.Г. Староверова в главе "Борьба с шумом..." есть формула для расчёта общего уровня звуковой мощности шума генерируемого воздухораспределительными и др. устройствами. В ней есть составляющая по скорости= 60lg v. Подставте в неё разные значения скорости. При v= 1 м/с она равна 0, при v= 2 м/с - 18 дБ, при v= 3 м/с - 28 дБ. Думаю всё дело в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 4.7.2008, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Предыдущий пост справедлив для вытяжных решеток. В приточных решетках помимо шума ограничение на скорость в решетке накладывает нормируемая подвижность воздуха в помещении, т. е. решается обратная задача: зная максимальную подвижность воздуха в помещении и схему распределения приточного воздуха вычисляем максимально возможную скорость в сечении приточной решетки.

Сообщение отредактировал mik29 - 4.7.2008, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 4.7.2008, 12:09
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Насколько я понимаю этот вопрос, нормируется скорость воздуха в РЗ и шум. оба параметра для разных ВРУ - в таблицах от их производителей. скоррсть в РЗ зависит от длины струи при заланном расходе.

а фраза "Скорость воздуха по решеткам близка к норме (V=1.2-1.7 м/c)" мне кажется странной. В некоторых случаях может потребоваться и 3 и 5м/с. это что, тогда, не по норме?

упс опередили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_авок_маша_*
сообщение 4.7.2008, 12:22
Сообщение #5





Guest Forum






Ладно с этим вроде все понятно. Спасибо! rolleyes.gif А теперь можно еще один вопрос в СНиПе Защита от шума, есть данные по максимальному уровню шума, для кафе эта цифра равна 65. в проекте в обеденном зале заложено 5 приточных решеток и уровень шума по каталогу на каждую решетку равно 25дБа. Мне же не надо складывать ити цифры, а надо просто чтобы они были не больше 65. Правильно я думаю ли нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2008, 12:30
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В каккойто мере 25 шум от решетки при выпуске того или иного объема воздуха при таком то типе распределения. Требуется также учитывать шум от вентилятора доходящий до ВР. Именно по этому при акустическом расчёте берется как правило самый близко расположенный воздухораспределитель от вентилятора. (поверхностно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.7.2008, 12:36
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Просто складывать точно не надо. Есть формула для расчёта от нескольких источников, закавыристая. Там не прямолинейные зависимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 5.7.2008, 22:59
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



в каталоге системайр 2008 на стр 651 есть в разделе теория такая табличка - для сложения двух источников шума. при сложении шума от источников соответственно 40 и 38дБ нужно к 40 прибавить разницу между 40 и 38. но по той же таблице если разница 0, то и прибавлять надо 0. Странно, однако.

+1 к вопросу EJIEHA.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.7.2008, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(EJIEHA @ 4.7.2008, 13:36) [snapback]268574[/snapback]
Просто складывать точно не надо. Есть формула для расчёта от нескольких источников, закавыристая. Там не прямолинейные зависимости.

Действительно, помнится были "Рекомендации Союзсантехпроекта" по определению суммарного уровня звукового давления от совместной работы нескольких вентиляторов в венткмере по частотным полосам, сложения шума разных источников и приходилось иногда выдавать "Задание строителям" на изоляцию помещений венткамер, а шумы (суммарные) предаваемые по воздуховодам тоже нужно было блокировать разными ухищрениями. Даже была какая-то программы для этих расчётов на ЕС-ЭВМ.
Сегодня наверняка подобных программ море - там просто математика - голые формулы.

Скорость в живом сечении "шумит" + порождает "отраженное эхо". Помню, что как-то пришлось отстреливаться - укажи шум от вентиляции в разных точках помещения и что он меньше допустимого.
Замордуешься, если повстречаешь на пути своего проекта "умника"!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.7.2008, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 21.9.2009, 14:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



а из каких соображений производители (напр. Евроклима) указывают рекомендуемую скорость? особенно ее нижний предел (напр. для наружной решетки DXT-A указано Vmin=2.5м/с; Vmax = 4.5м/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 22.9.2009, 8:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата
а из каких соображений производители (напр. Евроклима) указывают рекомендуемую скорость? особенно ее нижний предел (напр. для наружной решетки DXT-A указано Vmin=2.5м/с; Vmax = 4.5м/с)


Читал статью в Мире климата, в которой расматривалась скорость экономически целесообразная в различных элементах центрального кондиционера. Т.е. берем скорость в решетке 4,5 м/с, получаем потери давления, которые потом нужно компенсировать мощностью двигателя. Плюс шум и т.п., несколько параметров рассматривалось для анализа. Возможно из таких соображений и Евроклимат рекомендует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 23.9.2009, 15:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Видел в книжке кажицца в справочнике проектировщика раздел по решеткам. Там была такая фраза, что мол Vна решетке <=6 м/с. Но 6- это уже слишком много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 25.2.2025, 12:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Апну тему, господа.

У меня сейчас задача - подача воздуха в помещение танцевального зала. Заказчик настаивает на раздаче соплами (приточная установка с охлаждением уже существует, отталкиваемся от ее кубатуры), но при выбранном Заком решении скорость воздуха на выходе составит 4, 4 м/с

У меня возникает опасени, что холодный воздух с такой скоростью будет не очень хорошо влиять на разгоряченных людей, занимающихся танцами - простудятся попросту (там еще и потолки низкие).

Есть ли именно пункт какого-либо норматива, регламентирующий скорость воздуха на выходе ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2025, 13:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Cоплами раздача охлаждённого воздуха хороша при большой высоте зала - успевает смешаться. Смоделировать поток воздуха можно в бесплатной программе Halton Hit. https://www.halton.com/product-selection-tools/
Если помещение сравнительно невысокое и подача решётками, то проблема решается вытяжкой 80% из нижней зоны по периметру, 20% из верхней, можно из одного места.

Сообщение отредактировал jota - 25.2.2025, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2025, 14:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(winch @ 25.2.2025, 12:51) *
У меня сейчас задача - подача воздуха в помещение танцевального зала. Заказчик настаивает на раздаче соплами (приточная установка с охлаждением уже существует, отталкиваемся от ее кубатуры), но при выбранном Заком решении скорость воздуха на выходе составит 4, 4 м/с

У меня возникает опасени, что холодный воздух с такой скоростью будет не очень хорошо влиять на разгоряченных людей, занимающихся танцами - простудятся попросту (там еще и потолки низкие).

Есть ли именно пункт какого-либо норматива, регламентирующий скорость воздуха на выходе?

Надо читать и выполнять указания прилож. Д СП 60...2020. Там нормируются скорость и температура притока при входе струи в обслуживаемую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.2.2025, 15:16
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А после того как прочитал, моделировать и сравнивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 25.2.2025, 16:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Цитата(jota @ 25.2.2025, 13:33) *
Cоплами раздача охлаждённого воздуха хороша при большой высоте зала - успевает смешаться. Смоделировать поток воздуха можно в бесплатной программе Halton Hit. https://www.halton.com/product-selection-tools/
Если помещение сравнительно невысокое и подача решётками, то проблема решается вытяжкой 80% из нижней зоны по периметру, 20% из верхней, можно из одного места.


А можно подробнее пояснить, как можно решить проблему вытяжкой? У вытяжной решетки всасывающий спектр очень небольшой и практически не влияет в большинстве случаев на распределение воздуха в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2025, 17:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если подающие и вытяжные решётки у потолка, то поступающий воздух смешивается с внутренним при этом, наружный и внутренний воздух движутся навстречу друг другу. По высоте помещения самый загрязнённый воздух будет наверху. В рабочую зону поступает смешанный воздух. Если организовать основную вытяжку снизу, то и внутренний и поступающий воздух движутся в одном направлении и самый чистый воздух будет наверху. В зоне дыхания воздух будет чище и загрязнения, влажность не будет подниматься наверх, а движется вниз и выбрасывается из нижней зоны.
Зона всасывания решётки для общеобменной вентиляции, в отличие от местной, значения не имеет. Решётка должна обеспечить движение воздуха из чистой зоны в найболее грязную. Оптимально вытягивать 80% снизу, 20% сверху чтобы убрать влажный воздух, который скапливается у потолка. Такие системы применяются особенно при воздушном отоплении (например спортивные арены). Тёплый воздух движется сверху вниз и ненужны стратификаторы. При охлаждении картина немного другая. При вытяжке снизу нельзя подавать переохлаждённый воздух - надо следовать нормам по температуре подачи в рабочую зону, но учесть что при этом охлаждённый воздух не так смешивается с тёплым внутренним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.2.2025, 12:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Немного не в тему, а порекомендуйте пожалуйста литературу где можно почитать про расчет воздухораспределения из щели.

Сообщение отредактировал Амиго - 26.2.2025, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2025, 13:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 26.2.2025, 12:54) *
Немного не в тему, а порекомендуйте пожалуйста литературу где можно почитать про расчет воздухораспределения из щели.

Видела, но сама не рассчитывала - тыц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 26.2.2025, 17:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Раздача компактных и щелевых струй.
Шепелев И.А Аэродинамика воздушных потоков в помещениях.
сопла - стр. 104
щель - стр. 111.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.2.2025, 10:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 15:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных