Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Расход на горячее водоснабжение
PaGal
сообщение 7.7.2008, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Проектирую наружную теплосеть, температурный график 130-70 отопительный, 70-40 - для горячего водоснабжения. Точка срезки графика 115 С (при -15 С). Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -23 С.

По всем СНиПам и книжкам расход воды на горячее водоснабжение считается на перепад 70-40 (температура в трубах в точке срезки температурного графика (летом)).

На работе начальство говорит считать на этот расход на 130-70, мотивируя тем, что все равно вода в трубах одна.
На мое замечание, что мы же занижаем расход воды в два раза в этом случае, мне говорят, что мы занижаем его на срезке, когда расход на отопление все равно снижен, т.к. он рассчитывается на температуру максимально холодной пятидневки.
Т.е. снижение расхода на отопление компенсирует занижение расхода ГВС в переходный период. Летом отопления и вентиляции нет. А зимой температура все равно в трубе 130-70 - логически все вроде верно.

Интуиция подсказывает, что где-то здесь ошибка, но доказать логически ничего не могу. Что я просмотрел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 7.7.2008, 9:55
Сообщение #2





Guest Forum






Ну вы для начала скажите двухтрубная у вас система или 4-х ?3
Если двухтрубная то считать по 130-70, если четырех то 70-40 tongue.gif
У Вас дельта по температуре 60 и 30 градусов и ессно вы уменьшаете расход в 2 раза при большей дельте и количество тепла то остается постоянным.
Какое то объяснение запутанное или я в понедельник не проснулся еще.
Если у Вас 2-х трубка то считать надо на максимальное отопление+ средний гвс
если трубы отдельные то максимальное и по отоплению и по гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.7.2008, 10:07
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Посчитайте, используя температуры в точке срезки Вашего графика.

Расчет по 130/70 ошибочен - при высоких наружных температурах, возможно, удастся получить требуемый расход на подогрев ГВС за счет снижения отопительного расхода (и то это надо подтвердить расчетом!), но при температурах воздуха в районе точки срезки однозначно будет дефицит.

И поясните пожалуйста, зачем срезка сделана на 115 ?

Сообщение отредактировал Машинист - 7.7.2008, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 7.7.2008, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Срезку на 115 дает ТСО которая как обычно или не держит температуру на источнике или не хочет трубу регистрировать. А считать надо на 70-40 при центральном теплоснабжении. Летом же вода горячая нужна будет, а 115 (а уж тем более 130) вы там не дождетесь (можно начальству график показать, в котором при +8 градусах температура подачи 70 градусов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 7.7.2008, 11:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Простите, нечетко обозначил проблему.

Система - двухтрубная, срезку. как уточнил К.Д. дает именно теплосеть. Причем в переходный период (около 0 С) в трубах вообще 70 - 40.
Основной вопрос - в занижении диаметров труб при занижении расхода на ГВС, летом диаметра хватит в любом случае, т.к. расход меньше зимнего. - а вот зимой???

Я тут подумал: краеугольный камень мысли начальства - то, что котельная теплосетей дает один и тот же расход воды, что при -23 С, что около 0.
Никто не знает, как идет регулирование отпуска тепла в котельных? Снижают ли они подачу при температурах около 0 С?

To Машинист - Ваше замечание не учитывает фактическое снижение теплоты на нужды отопления о чем я писал в заглавном посте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2008, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Самый тяжёлый режим по дебету- переходной (начало и конец отопительного периода), когда температура теплоносителя для отопления и подготовки ГВ почти одинаковой температуры....и дебет максимальный.
Поэтому, для полного удовлетворения нужд на отопление и ГВ нагрузку надо сложить и расчитать дебет на сумму нагрузок....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 7.7.2008, 14:45
Сообщение #7





Guest Forum






вроде у нас обычно система регулирования качественная за счет изменения температуры, а количесвто воды на отопление при этом всегда постоянное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.7.2008, 14:50
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ах вот оно что )))
А я понял так, что у Вас график срезан на 115 в меньшую сторону !
А он оказывается ограничен сверху 115 градусами.
Максимальный расход теплоносителя приходится на точку излома.
Посчитайте расходы на отопление и на ГВС при параметрах точки излома и сложите их.

Под точкой излома я подразумеваю температуру наружного воздуха, при которой t подачи становится равной 70 градусов и при дальнейшем потеплении не меняется.

Сообщение отредактировал Машинист - 7.7.2008, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2008, 15:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pavlik @ 7.7.2008, 14:45) [snapback]269327[/snapback]
вроде у нас обычно система регулирования качественная за счет изменения температуры, а количесвто воды на отопление при этом всегда постоянное.

При подготвке ГВ на летнем режиме 70/40 дебет термофиката больше чем зимой 115/40. А дебет на отопление, как Вы правильно заметили, постоянный. Поэтому общий дебет на О и ГВ самый большой в переходные периоды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 7.7.2008, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Пересчитал как указал jota:

получается дебет-расход в 1,5% раза больше, чем по методу СНиПа.
Но в этот период тепловая нагрузка на отопление невелика, так что и теплопотребление должно быть ниже, так?..

Вот еще продолжение вопроса:
СНИП 41-02-2003 Тепловые сети" рекомендует:
"считать теплосеть на режим зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода"
При каких условиях это возможно, если одноступенчатые схемы присоединения теплообменников ГВС (закрытые), рекомендуемые СП "Проектирование тепловых пунктов" не предусматривают забор воды на обогрев холодной воды из обратки?

Сообщение отредактировал PaGal - 8.7.2008, 7:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.7.2008, 8:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(jota @ 7.7.2008, 16:08) [snapback]269341[/snapback]
При подготвке ГВ на летнем режиме 70/40 дебет термофиката больше чем зимой 115/40. А дебет на отопление, как Вы правильно заметили, постоянный. Поэтому общий дебет на О и ГВ самый большой в переходные периоды

так собсно никто и не спорит biggrin.gif
просто меня немного поставила в тупик фраза "срезка на 115". По моему в данном случае это не срезка по температурному графику, а недогрев воды в котельной huh.gif

тока ГВС надо считать не на 70-40, а на перепад температуры по данному графику при +8 градусах, т.е. при самом малом перепаде температуры и соответственно самом большом расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2008, 10:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Срезка обозначает то, что линия Т1 графика идёт по наклону 130*С, а не 115*С и доходя до 115*С переходит в горизонталь, т.е. с понижением Тнар, Т1 не растёт. А Т2 продолжает рости по графику 130*/70*С, тем самым увеличивая температурный напор в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.7.2008, 11:19
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



меня ставит в тупик другое - зачем вообще срезать таким образом ?
Понятно что регистрировать трубу нет желания, но как быть с регулированием в области срезки графика? Количественно ? Или как получится ?
Не проще ли перейти на график 115/70 ?
А с практической точки зрения - выше 105-110 все равно не нагреете, потому что завоет потребитель сразу. Никому не известно каких шайб и каких сопел они там себе налепили, под страхом срезки графика. Мы раз дали 110 (как раз по графику))) и через минут 15 пришла команда снизиться до 100, потому что закипели местные системы, запузырились пластиковые трубы, зажурчали подвальные теплоузлы и утром из каждого второго подвала валил густой пар, при -35 на улице. Потрясающая картина.
Так что уж если снижать график - так не срезкой, а именно снижать. 115/70 или 110/70 делать. Иначе чехарда с регулированием получится как в теплое время (переходный период), так и в мороз. Оно Вам надо ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2008, 11:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 8.7.2008, 11:19) [snapback]269633[/snapback]
Так что уж если снижать график - так не срезкой, а именно снижать. 115/70 или 110/70 делать. Иначе чехарда с регулированием получится как в теплое время (переходный период), так и в мороз. Оно Вам надо ?

Все элеваторные узлы спроектированы с учётом стандартного графика. К ним стандартные системы отопления 95/70. Если независимый ИТП или зависимый, но с регулированием и насосом, и система 80/60 - график значения не имеет. Поэтому срезка дань стандартизации и унификации. Никто не будет делать элеваторы под заказ....Единственное, что можно менять в элеваторе - это К смешения подбирая сопло и подстраивая к системе. Но это не изменяет угол наклона графика, а только его уровень. Поэтому, при Тнар выше (в +) точки среза будет недогрев при смене угла наклона характеристики с 130* на 115*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.7.2008, 11:47
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да, при переходе от графика 130/70 к 115/70 все элеваторные узлы потребуют замены сопел на бОльший диаметр.

По поводу угла наклона - несогласен. Линии t1 и t2 при любом графике (150/70, 130/70, 110/70), если их продолжить, сойдутся в точке +18/+18, не так ли ? Ну или +20/+20, что непринципиально. Так вот изменение диаметра сопла элеватора - вызовет при одинаковой обратке именно "поворот" линии температуры подачи вокруг этой крайней точки, а не параллельный ее сдвиг вверх-вниз. (не могу прицепить рисунок - не позволяет машина).

Да и бог с ним - элеватор, не элеватор. Как требуемую нагрузку потребителю отпустить при горизонтальной подаче и косой обратке, вот что хотелось узнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2008, 12:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



После излома, при понижении Тнар сети должны увеличить давление т.е. дебит, на элеваторе перепад должен увеличится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.7.2008, 12:51
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



И поэтому они, не мудрствуя лукаво, включат дополнительно один-два сетевых насоса, чтобы "продавить" через сеть больше воды.
Регулирование при этом никакое - держат t подачи как умеют, обратка какая придет - такая придет; почему я и против срезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2008, 13:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.7.2008, 14:17
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



biggrin.gif
Дополнительно пару сетевых насосов - это конечно круто. Но я ж не знаю масштабов системы теплоснабжения в данном случае. Подозреваю, что городок небольшой или район большого, раз уж график 130/70 был когда-то, до того как его срезали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2008, 14:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И у кого то элеваторы остались считаные на 130 ,а у кого то на 115.И пошел беспредел по рассыерливанию сопел,да еще и замене их на просто патрубки.
И по прошествии времени теперь вообще концов не сыскать,где, что как и почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.7.2008, 16:45
Сообщение #21





Guest Forum






Вот поэтому одна из экспертиз пытаеться нас заставить прикладывать к тепловым сетям проект реконструкции итп biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 8.7.2008, 17:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Как правило, срезки делают не для того, чтобы не регистрировать трубу, а для того, чтобы просто все нафик не порвалось и не крякнуло в отопительный период, видели бы вы в каком состоянии трубопроводы. Так же всевозможные проблемы с энергетическим оборудованием могут быть. Вопрос перевода системы со 130/70 на 115/70 потребует не только регулировку сопел элеваторов, а еще и увеличения диаметров труб магистральных и квартальных сетей, дабы компенсировать недостачу расходом. Кто считать умеет, тот прикинет удельные при том и другом графике. Теплообменники считаются на худшие условия и тут уже об этом писалось, но в ТУ энергоснаб. организации разве не пишут по какой схеме должны быть включены теплообменники. вариантов несколько и самые распространенные смешенная и смешенная с ограничением, при повышенном графике в сети -последовательная, ну и соотношения нагрузок имеют немалую роль.
Да и еще период стояния температур близких к пятидневке не так часто бывает продолжительным, и зачастую аккумулирующая способность зданий, тепловыделения, плюс пару свитеров в эти периоды не дают замерзнуть ))) Остальное время как правило отопительный график более менее в пределах обычного.
Опять же везде по разному но в основном как правило стараются делать так.


Сообщение отредактировал borm - 8.7.2008, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных