Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Жидкое топливо в котельной
К.Д.
сообщение 7.7.2008, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Подскажите, можно ли законно установить во встроенном помещении котельной бак с соляркой на 5 кубов.. При этом помещение имеет отдельный выход и полностью глухие стены с котельной. В СНиПе сказано про пристроенные здания, но на объекте такого не сделать.

Сообщение отредактировал К.Д. - 7.7.2008, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.7.2008, 14:42
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Можно. Но стена между котельной и складом топлива, конечно же, должна быть глухой и несгораемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.7.2008, 19:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



так и сделали. не пройдет.по определению пристроенное здание имеет свой фундамент, стены и кровлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.7.2008, 20:27
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да чушь. Кто такое выдумал-то, что нельзя ?
Ставили котельную в бывших гаражных боксах на предприятии - в двух боксах котельный зал, а третий отгородили кладкой в один кирпич и закатили туда два резервуара по 20 кубов - никто и не пискнул даже; где проблема-то, я не понимаю ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 11.7.2008, 8:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Мы тоже делали во встроенном помещении и нормуль все было: два бака по 10куб. и один подземный аварийный снаружи. Кстати, по той же теме щас вопрос волнует: нужно ли выполнять остекление в таком складе и какое, где может быть про это написано в какой НТД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 11.7.2008, 14:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Однако это уже не меня волнует. Проект почти экспертизу прошел, но пожарник сволочь дотошный попался. Увидел эту фигню в СНиПе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 11.7.2008, 21:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(К.Д. @ 11.7.2008, 15:39) [snapback]271019[/snapback]
Однако это уже не меня волнует. Проект почти экспертизу прошел, но пожарник сволочь дотошный попался. Увидел эту фигню в СНиПе.

Хорошо... - значит кто-то выжевет после Ваших решений.
2vladis "...щас вопрос волнует: нужно ли выполнять остекление в таком складе и какое, где может быть про это написано в какой НТД."
Остекление - это для газовых котельных (площадь м2), а у Вас хранение топлива - самый доступный НТД СП 32-106-2004
Там обеспечение пожаротушения - думать надо... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.7.2008, 9:21
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А СП 32-106-2004... про метрополитен вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 14.7.2008, 21:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Машинист @ 10.7.2008, 21:27) [snapback]270753[/snapback]
Да чушь. Кто такое выдумал-то, что нельзя ?
Ставили котельную в бывших гаражных боксах на предприятии - в двух боксах котельный зал, а третий отгородили кладкой в один кирпич и закатили туда два резервуара по 20 кубов - никто и не пискнул даже; где проблема-то, я не понимаю ?

clap.gif
"Можно. Но стена между котельной и складом топлива, конечно же, должна быть глухой и несгораемой."
На сколько не сгораемой? И как далеко удалённой от очага возгарания?
2Машинист
"А СП 32-106-2004... про метрополитен вообще."
Да жёсткме требования ... там smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.7.2008, 16:39
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
На сколько не сгораемой? И как далеко удалённой от очага возгарания?


Помещение склада должно быть отделено от других помещений противопожарной перегородкой первого типа. п.4.4 СНиП 2.11.03-93
Предел огнестойкости для такой перегородки 45 минут. Табл.1 п.5.14 СНиП 21-01-97* Насколько я знаю, под этот норматив проходят даже металлические стены и колонны, если обшить их гипсокартоном. Кирпичная кладка - и подавно.
По требованиям касательно удаленности от очага возгорания - ничего не могу пока сказать, не знаю.
Опираясь на СНиП "Котельные установки" - запретить сложно.

Ну жесткие нормативы для метро, это правильно - но зачем же их на котельные-то распространять ?
Что такое метро ? Это толпа разномастного народу под землей, давка безо всякого пожара, и давка в квадрате по любому поводу, включая и пожар. И множество жертв. Отсюда и нормы жесткие.
А что такое котельная? Это объект, на котором ЗАПРЕЩАЕТСЯ (ибо нефиг делать) присутствие посторонних лиц. А кому можно - те обучены и аттестованы, и средствами пожаротушения обеспечены, и тренировки проведены пожарные.

Так что, я считаю, применение норм метрополитена тут несколько преждевременно, расположение склада в описываемом автором варианте правомерно, а обеспечение его пожаротушения - это вопрос другой и скорее всего тоже решаемый.
Я же не предлагаю забить на нормы. Просто соблюдать с разумением надо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.7.2008, 20:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



запрет в "котельных установках". п. по моему 11.59.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.7.2008, 20:26
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не понял: СНиП "Котельные установки", п. 11.59 * гласит про подвод природного газа... для встроенных пристроенных и крышных котельных до 5 кПа, по простенку не менее 1,5 м
Не перепутали ничего ?

Сообщение отредактировал Машинист - 15.7.2008, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.7.2008, 5:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Конечно ошибся blink.gif . п.11.51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.7.2008, 8:08
Сообщение #14


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



11.51 Допускается в пристроенных помещениях.
А у вас встроенное...

У меня недостаточно опыта, чтобы выступать в роли толкователя СНиПа; свое мнение по этому вопросу имею такое: этот пункт направлен на то, чтобы баки с топливом не устанавливались в котельном зале (сверх допускаемых расходных согласно п.11.49).
В том же СНиПе "Котельные установки" пункт 11.39 говорит "...вне помещения котельной..." Не вне здания котельной вообще, а вне котельного зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.7.2008, 9:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Дык в том и вопрос, что в котельном зале не более 1 куба расходник. А пункт касается складов топлива, т.е его запаса. Тут кирдык, тольтко политически решать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GuTherm
сообщение 18.7.2008, 9:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457



Было такое: Здание Б/Ц, пристроенная котельня, к котельне топливохранилище, т.е. общей стены и фундамента со зданием не имеет и непропустили пожарники. Ессно всё 0,75 часа...
Выход из сложившейся ситуации оказался под землёй bang.gif  
Обязательна локализация от разлива топлива - подземный кисон. Ну там погоги в топливохранилище от разлива всего топлива и всё это дело в кисон.
А ващет пожарники(МЧС) они добрые и не хапуги rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.5.2011, 9:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



ИПС "Кодекс" коговрит, что п.11 "АЗГРУЗКА, ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОДАЧА ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ " СНиП "Котельные установки", не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.

Что это значит? Типа этот пункт теперь не действует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных