Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужен щит управления вентиляторами
Гость_Phelicks_*
сообщение 7.7.2008, 12:39
Сообщение #1





Guest Forum






Народ. Горю sad.gif

Никто не видал в инете комплектные щиты по управлению вентиляторами (+ реле давления на каждый)?
1. Выбор авт./ручн. режима, лампочки, кнопочки
2. Отключение по сигналу пожарной сигнализации
3. Диспетчеризация

Или, пожалуйста, выложите пожалуйста схему электрическую шкафа со спецификацией (можно и в личку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 8.7.2008, 6:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Ну.. КОРФ допустим. Плюс первая страница по запросу на Яндексе. А схема и спецификация сильно будут зависеть от того, что конкретно вам надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.7.2008, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Ну.. КОРФ допустим.


Корф не диспетчерезируется, так как там Synco 200-й серии.

Phelicks - посмотрите готовые щиты на контроллерах Regin, их много контор делает. Или пишите в личку - я Вам могу спроектировать такой щит, от Вас требуется селекция установки.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 8.7.2008, 11:53
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Как я понимаю, коллеге надо шкафы для вытяжек, т.е. без регулирования.
Имхо, готового такого никто не делает.
По крайней мере, у нас все подобные решения - объектные,
ибо делать на каждый вентилятор свой шкаф....
Вот и объединяем по мере возможности...
С учетом диспетчеризации "рулят" коммуникативные программируемые реле
или "релейные модули" нелюбимого здесь производителя ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.7.2008, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Я тоже готовых не видел, да и слабо себе представляю производство подобного на поток. Трудно найти два похожих объекта, а разработать и изготовить - неделя. Задачка то пустячная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 8.7.2008, 17:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



Ну а я, например, видел. Называется сия лабуда: "ящик управления". Обычно представляет собой щиток с автоматом(термореле), пускателем и цепочкой управления (обычно с кнопками "пуск" "стоп")
Посмотрите что выдает гугл на запрос "ящик управления"
например вот
или вот со схемами

Обычно, проектировщики ВК любят закладывать эту комплектную дрянь в свои проекты.
Ну а диспетчеризация - конечно-же выбираете оборудование которое предпочтительней на данном объекте - и вперед: сухе контакты, релейные выходы...

Вообще не люблю так делать, но бывают заказчики которые настаивают на применении оборудования, заложенного в разделе ОВ и ВК.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.7.2008, 5:23
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Ilich79.
То, что вы видели, видели мы все.
По условиям задачи "Ящик упрравления Я51... или РУСМ" не катит.
Поэтому его не порекомендовали. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.7.2008, 6:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Корф не диспетчерезируется, так как там Synco 200-й серии.



а что "работа/авария" уже впадлу вывести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 9.7.2008, 10:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



To Lex - звиняюсь, поспешил с ответом. не прочитал до конца.
To Phelics - в вашем случае, думаю, схема будет такой Прикрепленный файл  vent_взы.pdf ( 35,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171

Ну отруб по пожару и спецификацию уж как-нибуть сами smile.gif

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maxim-SA_*
сообщение 15.7.2008, 15:39
Сообщение #10





Guest Forum






Попробуйте обратиться в Агрострой: Щиты управления ЗАО НПФ Агрострой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 15.7.2008, 23:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



а я что-то не пойму, вы готовое изделие ищете, или сами хотите собрать?
Лучше сами соберите, там несложно.
диспетчеризировать хотите по какому протоколу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Phelicks_*
сообщение 31.7.2008, 16:11
Сообщение #12





Guest Forum






Я ищу готовое изделие, диспетчеризировать по LON хотелось бы.
Нет желания рисовать комплект документации на щит, поэтому и возник такой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.8.2008, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



С Lon дружат контроллеры Regin, Siemens Saphir.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 1.8.2008, 9:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Тут тебе помогут! http://www.eneq.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 1.8.2008, 14:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Abysmo @ 1.8.2008, 10:12) [snapback]278136[/snapback]
С Lon дружат контроллеры Regin, Siemens Saphir.

А я бы осмелился Ваго предложить, т.к. тока дискретные сигналы, то цена будет очень неплохая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.8.2008, 18:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А я бы осмелился Ваго предложить, т.к. тока дискретные сигналы, то цена будет очень неплохая.


Если человек не хочет заворачиваться с чертежами, что говорить о программировании wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных