Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Площадь земельного участка под строительство котельной, Есть ли такой документ?
andr111
сообщение 7.7.2008, 17:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, есть ли такой документ, который определяет требуемую площадь земельного участка, выделяемого под строительство котельной в зависимости от ее тепловой мощности и состава оборудования и зданий, размещаемых на Генплане?

Сообщение отредактировал andr111 - 7.7.2008, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 7.7.2008, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Уже нашел, не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessy
сообщение 11.8.2009, 15:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 37135



andr111
тоже ищу... до сих пор не нашел, не мог бы скинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 13.8.2009, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Вот оно:

СНиП 2.07.01-89*

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ


7.16*. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по табл. 13*.

Таблица 13*

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе
на газомазутном топливе

До 5
0,7
0,7

От 5 « 10 (от 6 до 12)
1,0
1,0

Св. 10 « 50 (св. 12 « 58)
2,0
1,5

« 50 « 100 (« 58 « 116)
3,0
2,5

« 100 « 200 (« 116 « 233)
3,7
3,0

« 200 « 400 (« 233 « 466)
4,3
3,5


Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных