> Нужны РД по конструированию и расчету расходомеров переменного перепада
Гость_Tinto_*
сообщение 7.7.2008, 19:56
Сообщение #1





Guest Forum






Есть только ГОСТ 8.563.1-97
Недостаточно. Конкретно, нужны специальные требования к отборным устройствам - материалам, фасонным частям, арматуре.
Еще нужна конструкция расширительных бачков

Устроит чей-нибудь продуманный и законченный проект.
smile.gif

Среда - пар t~140..200гр. P от 2 до 16 бар.

Второй вопрос. Как эффективно бороться с засорами отборных устройств (накипь, окалина, подсосы технологических сред (твердые жиры))

Help, товарищи!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 27.7.2008, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



ГОСТ 8.563.1-97 уже не действует на вновь проектируемые узлы. Нужен ГОСТ 5.586.(1-5)-2005.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DYUSHIK_*
сообщение 4.8.2008, 22:59
Сообщение #3





Guest Forum






Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) издан приказ № 245 от 03.10.07 г. «О внедрении в Украине межгосударственных стандартов, отмене нормативных документов и введении переходного периода действия нормативных документов». В соответствии с этим приказом с 1 января 2008 года в Украине вводятся в действие межгосударственные стандарты ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2007. При этом предусмотрена отмена с 1 января 2013 года «Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами», известных как РД 50-213-80, а с 1 января 2008 года до 1 января 2013 года вводится переходный период одновременного действия вышеуказанных нормативных документов.
Однако средства измерения расхода и количества жидкостей и газов с применением стандартных сужающих устройств, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор и которые проектируются или находятся на стадии реконструкции или введение которых запланировано после 1 января 2008 года, должны соответствовать в полной мере требованиям ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2007.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных