> общий воздухозабор, торговый центр, 5 этажей (пожарных отсеков), общая венткамера
artemartem
сообщение 10.7.2008, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12560



торговый центр, 5 этажей (пожарных отсеков), общая венткамера. Открывая СНИП п. 7.3.3 - читаю, "общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем, обслуживающих разные пожарные отсеки" , как я понимаю пожарный отсек - как ни крути это не более 3000 кв. м. для торгового центра, открываю проекты сильных мира сего, вижу что делают общую воздухозаборную шахту и из одной венткамеры поползли воздуховоды на все этажи и пожарные отсеки. И проекты проходят все согласования и все такое, и объекты работают. Кто может подскажите в чем тут хитрость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Wiz
сообщение 10.7.2008, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Хитрость в том,что скорее всего вы не прально для себя трактуете поняние "пожарный отсек".
В один пожарный отсек может входить несколько этажей как надземных так и подземных и площадь этажа также может варьироваться. А определяется это ,например, для общественных зданий по СНиП 2.08.02-89 по табл. 1 в зависимости от степени огнестойкости зданий. Поэтому в том варианте, что вы видели вполне возможно все этажи входили в один пожарный отсек.

Сообщение отредактировал Wiz - 10.7.2008, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.7.2008, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



3000 м2 - это из расчета дымоудаления. На пожарные отсеки здание делят архитекторы, отсеки отделяются противопожарными стенами - брандмауэрами. Проконсультируйтесь у архитекторов, сколько у них отсеков, а потом ткните им в нос снип 41-01-2003 и спросите, почему венткамера одна. Пожарники сразу прицепятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemartem
сообщение 10.7.2008, 12:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12560



Цитата(Wiz @ 10.7.2008, 12:14) [snapback]270537[/snapback]
Хитрость в том,что скорее всего вы не прально для себя трактуете поняние "пожарный отсек".
В один пожарный отсек может входить несколько этажей как надземных так и подземных и площадь этажа также может варьироваться. А определяется это ,например, для общественных зданий по СНиП 2.08.02-89 по табл. 1 в зависимости от степени огнестойкости зданий. Поэтому в том варианте, что вы видели вполне возможно все этажи входили в один пожарный отсек.

ну в общем я смотрю подобные проекты торговых центров. у меня этаж почти 3 тыс. кв.м. - получается что степень огнестойкости "2", до 4000 кв.м. В итоге могу или не могу сделать один воздухохабор ?!

Цитата(Странная Белка @ 10.7.2008, 12:14) [snapback]270538[/snapback]
3000 м2 - это из расчета дымоудаления. На пожарные отсеки здание делят архитекторы, отсеки отделяются противопожарными стенами - брандмауэрами. Проконсультируйтесь у архитекторов, сколько у них отсеков, а потом ткните им в нос снип 41-01-2003 и спросите, почему венткамера одна. Пожарники сразу прицепятся.

я верю, и от души рад что у вас даже архитекторов можно найти, но в моем случае, архитектурную часть делали студенты, как шабашку , так что найти их мне достаточно сложно, если не сказать не возможо. Так что венткамеру я вообще еле выбил, её просто не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.7.2008, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



я рада, что вы рады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 10.7.2008, 13:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
получается что степень огнестойкости "2",


Не совсем так, степень огнестойкости определяется в ТЗ на проектирование вообще объекта, а уж от нее определяется все остальное, а также и разделение на пожарные отсеки. Так что ищите какие-нить концы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных