Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Марки металлов, Марки металлов в вентиляционных системах
Гость_klip_*
сообщение 10.7.2008, 16:25
Сообщение #1





Guest Forum






Интересует любая информация касательно используемых марок металлов при проектировании вентиляционных систем (воздуховоды, переходники, глушители, фильтры).

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 10.7.2008, 18:57
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость
СНиП 2.04.05-91 Пособие 6.91 Огнестойкие воздуховоды

гляньте там, может что и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_klip_*
сообщение 11.7.2008, 9:20
Сообщение #3





Guest Forum






Увы - не найдено ничего конкретного о марках рекомендованных к использованию. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.7.2008, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вот в Кодексе нашел:
7. Для изготовления воздуховодов должна применяться сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74* и ГОСТ 16523-97, сталь листовая и
рулонная холоднокатаная по ГОСТ 19904-74* и ГОСТ 16523-97, сталь кровельная листовая по ГОСТ 19904-74*.

Для воздуховодов, изготавливаемых из стали толщиной св. 1 мм, должна применяться сталь со следующими характеристиками:

нормальная точность прокатки - Б по ГОСТ 19903-74*;

нормальная плоскостность - ПН по ГОСТ 19903-74*;

категория стали - вторая по ГОСТ 16523-97;

качество отделки поверхности - IV группы по ГОСТ 16523-97;

марка стали - Б Ст3КП, Б Ст3ПС, Б Ст3СП по ГОСТ 16523-97.

Допускается применение стали Ст1КП + Ст3КП третьей категории по согласованию заказчика с предприятием-изготовителем.

Для воздуховодов, изготавливаемых из стали толщиной до 1 мм, должна применяться сталь со следующими характеристиками:

нормальная точность прокатки - Б по ГОСТ 19904-74*;

нормальная плоскостность - ПН или улучшенная плоскостность ПУ по ГОСТ 19904-74*;

обрезная кромка - 0 по ГОСТ 19904-74*;

категория стали - вторая по ГОСТ 16523-97;

качество отделки поверхности - III группы по ГОСТ 16523-97*;

марка стали - Б Ст3КП по ГОСТ 16523-97.

9. Для сварных воздуховодов допускается применение сталей первой категории.

10. Для фальцевых воздуховодов могут применяться кроме указанных в п.8 лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой
стали, мягкая нормальной точности, второй группы, обрезная, марки Ст08КП по ГОСТ 503-81, сталь углеродистая, оцинкованная с непрерывных линий группы Б, класса 2 по ГОСТ 14918-80*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Основная масса всех ОВ И ВК материалов и изделий из стали Ст3 и максимум до Ст20. В "табеле о рангах"-это самые ходовые и некачественные стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных