Давление в трубопроводах из располагаемого, Вопрос |
|
|
|
11.7.2008, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, давление запредельное.....и в подаче и в обратке. Не всякие теплосети выдержат. Но так написано..... Надо бы автору выяснить в теплосетях ТУ, но наверно стесняется неучем выглядеть...
|
|
|
|
|
11.7.2008, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
«Всем движет» располагаемый напор. По всем канонам это перепад между Р1 и Р2. Из ТУ следует что Р1-Р2=104 м вод. ст. Геодезическая отметка обратки 85 м. возможно пусть, проектант потом определится с отметками в своем районе. Геодезическая отметка статики 127 м. возможно пусть. По приведенному проектант должен понять «картину» пьезометрического графика величины гидравлического потенциала выраженного в единицах напора. Зачем приводить свое мнение с терминологией «ошибочным»? Возможно Ваш объект теплопотребления приходиться на начальный участок скажем магистральных тепловых сетей, при таком раскладе желательно уменьшить избыточный напор на величину, равную разности располагаемого напора в данной точке теплосети и необходимого располагаемого напора у потребителя. Самый дешевый и сердитый вариант это с помощью постоянных сопротивлений – например дроссельных диафрагм (постоянного или переменного сечения), тем самым обеспечивается на вводах в здания или сооружения стабилизация расхода и располагаемого напора. Если один ИТП на врезке тогда шайбируйте (дросселируйте) в помещении ИТП. Т.е. от места врезки еще пойдет наружный участок тепловых сетей, возможно с камерой(ами) затем ИТП и система теплопотребления. А в ИТП уже все хозяйство стандартное.
|
|
|
|
|
11.7.2008, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
По избыточному давлению как предположение: Р2 = 40 м вод. ст. Р1 = 144 м вод. ст.
|
|
|
|
|
11.7.2008, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Evgkarpro @ 11.7.2008, 21:33) [snapback]271227[/snapback] По избыточному давлению как предположение: Р2 = 40 м вод. ст. Р1 = 144 м вод. ст. Если исходить из текста предоставленного автором, то Вы правы. Если исходить из знания тепловых сетей, то 144 м.в.с, или 14,4 ат для трубопровода........ у которого нормативное испытательное давление 16 ат, вызывают сомнения. Разница между подачей и обраткой более 10 ат может говорить только о слишком мощной насосной для таких сетей. Даже в Москве, с большой протяжённостью ТС не встретите такого перепада даже в начале системы. Значит автор ошибочно скомпилировал текст ТУ или ошибку допустили те, кто его заполнял. Самый простой способ для автора было бы обратится в инспекцию или техотдел ТС за разъяснениями..... потому что всё что мы тут понаписали может оказаться ерундой.
|
|
|
|
|
12.7.2008, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Цитата(jota @ 11.7.2008, 17:24) [snapback]271130[/snapback] Автор сбёг давно с перепугу.... тут у нас междусобойчик...  Избёг спать я +9 с Москвой у нас. Теперь о себе: я буду монтировать ИТП и трасс перед ней от 1 контура, жду проектное решение и рассматриваю копию ТУ. От проекта жду (из практики) ШАЙБУ, а хотел бы РЕГУЛЯТОР (из мыслей о современности) предложить монтировать. Думаю: как бы воспринял этот текст, если бы сам проектировал? Вот свой вопрос на форум выложил. Теперь о точке подключения: находиться в 800 метрах от ТЭЦ Теперь о напорах: на фото (текста) в скобках напор летний указан, а значит - это не местность с трубами соотноситься.
Сообщение отредактировал vlr_pk - 12.7.2008, 1:13
|
|
|
|
|
12.7.2008, 3:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Имеет смысл обратится на ТЭЦ за разъяснениями. И выяснить не статику, а перепад давления между подачей и обраткой на вашем вводе. Судя по высокому статическому давлению, при зависимой схеме соединения в системе будет давление, которое обычные чугунные радиаторы не выдержат. Единственный вариант независимое (через теплообменник) подключение к тепловым сетям. Всё, у нас слишком поздно, иду спать
|
|
|
|
|
12.7.2008, 11:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Утро доброе (у нас) !
Кусок плана, где проходит теплотрасса и где находится точка подключения, выложить можете?
Нормальное давление для обратки в районе ТЭЦ 2...3 атм, из моего опыта. Правда, местность у нас равнинная и перепады высот по ходу магистралей небольшие. Поэтому и давить в обратку больше смысла нет.
А вот как в Петропавловске-Камчатском... По фотографиям там сопки. И в случае если трасса "прыгает" вверх-вниз метров на 50-60, а ТЭЦ расположена в низине - то и 8 атм в обратке может быть.
Но в любом случае, про 19 метров перепада между прямой и обратной даже и не заговаривайте - это не сельская кочегарка, а ТЭЦ. 104 метра - самое то.
Теперь о шайбе и регуляторе. Если в тепловой сети творится бардак по параметрам - лучше ставить регулятор, он компенсирует режимные глюки сети. А если сеть работает как положено - то в регуляторе смысла нет, поставьте шайбу и с большой вероятностью будет вам счастье.
|
|
|
|
|
12.7.2008, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Утро Доброе у Вас! План выложить: наверное мало что проявит,т.к. в месте подключения и само здание в ровном месте, а вот о П.-Камчатском - равнин почти нет.
Сообщение отредактировал vlr_pk - 12.7.2008, 12:52
|
|
|
|
|
12.7.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
А найдётся ли такой регулятор перепада, который уничтожит 95 м.в.ст. перепада, если сопротивление ИТП 9 м.в.ст.? и давление на подающем трубопроводе, где будет установлен регулятор перепада составит около 200 м.в.ст. бывают ли такие?
|
|
|
|
|
12.7.2008, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Машинист @ 12.7.2008, 11:21) [snapback]271344[/snapback] Утро доброе (у нас) ! Коллега! Приношу Вам свои извинения. Вы и другие, настаивавшие на своём, оказались правы, а я нет. Сказалось то, что литературный русский язык не подходит для оценки ТУ. Поэтому ошибся сам и вас всех вводил в заблуждение. Мне искренне жаль. ув. vlr_pk, если Вы внятно выложите мне перепад давления между подачей и обраткой на вводе, гидравлическое сопротивление системы, способ присоединения к тепловым сетям (зависимый - независимый, т.е без теплообмнников или с теплообменниками), мощность системы отопления и, если есть ГВ. Я Вам просчитаю теплоузел с регулировкой температуры и регулятор перепада давления.
|
|
|
|
|
12.7.2008, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Своими приведенными предположения в принципе попал в точку. А в данных ТУ приводятся требовании по узлам учета тепловой энергии со сноской на эту книгу Осипов Ю. Н., Колмогоров А. Н. Учет тепла - это почти просто. - СПб.: ООО "Скарабей", 2001. - 111с.? Или там просто указанно, что рабочий проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя оформить отдельной книгой в составе проекта.
|
|
|
|
|
13.7.2008, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Цитата(jota @ 12.7.2008, 14:53) [snapback]271362[/snapback] Я Вам просчитаю теплоузел с регулировкой температуры и регулятор перепада давления. Спасибо jota! Расчитаю сам, а к Вам обращусь за проверкой! Ок? ....... И всё же: по этому ТУ будет посторен ИТП по парамметрам вложения.
|
|
|
|
|
13.7.2008, 2:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Продолжу задавать вопросы (или повторять): давление на подающем трубопроводе около 20 кгс/см2, а оборудование (грязевик, фильтр, регулятор) хочу выбирать на 10 кгс/см2. Значит ставлю редуктор перед всем, но тогда имеет ли смысл в фильтре и грязевике, ведь редуктор вещь тонкая и от грязи его спасать нужно, а не наооборот! Или всё же надо искать оборудование (грязевик, фильтр, регулятор) на 25 кгс/см2?
P.S. Опережая Ваши вопросы, о грязевике - требуют у нас грязевик+фильтр на подачи И фильтр на обратке.
|
|
|
|
|
13.7.2008, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Никак не могу сориентироваться в употребляемыми у вас внесистемными единицами: В пасспорте вы указываете нагрузку на ОВ = 0,039 Гкал/ч = 39 Мкал/ч = 45,35 кВт и на ГВ = 0,003Гкал/ч = 3Мкал/ч= 3,5 кВт. Или я ошибаюсь? Или ошиблись Вы. Неясен летний температурный режим ТС для подготовки ГВ По вашим данным, подобранный теплоузел в 10 раз больше, чем нужно. Но может быть я ошибаюсь с цифрами или где-то у Вас пропала одна значность.... В любом случае, задавить перепад в 85 - 90 м, оставляя 10-12 м на остальные сопротивления, одним регулятором не удасться. Хотя бы потому, что будет кавитация. Я думаю, надо применить несколько ступеней. В типовом узле регулирующий клапан с эл.приводом стоит на подаче - это не очень хорошо с точки зрения кавитации - на нём будет высокая температура. Я бы предложил такую цепочку: Вводной приварной шаровой на Рн25, фильтр на Рн16, счётчик на Рн16, балансовый на Рн16, теплообменник, регулирующий клапан на Рн16, регулятор перепада монтируемый на обратке и далее фильтр, если у вас требуется и вводной приварной вентиль. Половину перепада давить балансовым, вторую регулятором перепада давления
Сообщение отредактировал jota - 13.7.2008, 11:43
|
|
|
|
|
13.7.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
С нагрузками Вы правы. И теплообменным модулем действительно велик запас, но этот модуль единственное, что я нашёл из минимальных, но высокотемпературных. Ну не в десять, а в два с небольшим раз. Но почему после крана с давлением 25 кгс/см2, Вы предлагаете фильт на 16 кгс/см2? как выдержит такое давление фильтр? ведь кран не снимет около 3 кгс/см2? или я чего не понял?
|
|
|
|
|
13.7.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я никак не могу разобраться наверно со статикой - посчитал, что статика у вас не более 160м (16 ат). Если 20 ат, то конечно всю арматуру на Рн25. Комплектный узел вам не подойдёт. То что теплообменник большой - не беда. То что регулировочный клапан большой - это уже беда. Он не будет регулировать. Есть комплетные тепловые узлы Данфосс на такие расходы - посмотрите на сайте http://ru.heating.danfoss.com/xRangeA/0_MN...479_SIT130.html
|
|
|
|
|
13.7.2008, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Давление подачи нашёл как 104 (располоагаемый)+85(обратка)=189 м.в.ст.= около 20 кгс/см2. А у Данфосс не сыскал маленьких ИТП с тепературой выше 120 гр., поэтому Альфа Лаваль. www.e-alfalaval.ru/alfalaval/files/catalogue/518.pdf Cetetherm Maxi Module HB-52L-30
Сообщение отредактировал vlr_pk - 13.7.2008, 13:16
|
|
|
|
|
13.7.2008, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
или всё же ШАЙБА? снять половину располагаемого
|
|
|
|
|
13.7.2008, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vlr_pk @ 13.7.2008, 13:19) [snapback]271469[/snapback] или всё же ШАЙБА? снять половину располагаемого Балансовый вентиль - та же шайба переменного сечения. Балансовый удобнее чем шайба, т.к. всегда можно настроить. Но можно последовательно шайба, а потом балансовый для разделения ступеней и последующей настройки. Данфоссовские узлы - написано 120* - в Европе просто выше нет сетей. Но они прекрасно будут работать и на 150*С - там нет пластика и прокладки из паронита на 250*С 189 м.в.с = 18,9 ат В выбранном Вами модуле Cetetherm Maxi Module HB-52L-30, регулировочный клапан Дн15 но Квс=4. А вам нужен Кв 0,5. Это значит, что при вашей мощности придётся ещё сбивать давление 4 м3 при перепаде на клапане 10м; для 0,5 перепад на клапане должен быть около 1,2 м - трудно достижимо. У Данфосс есть клапана Дн15 Квс=0,25
Сообщение отредактировал jota - 13.7.2008, 17:16
|
|
|
|
|
14.7.2008, 4:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Соглашусь! jota, а почему балансовый, а не регулятор давления "после себя" (редуктором я его называл)? НПР: Клапан VFG2+регулирующий элемент AFD с диапозоном регулирования давления 8-16 кгс/см2
а может две шайбы на подачу: одну по месту врезки (1-1,5 кгс/см2 снять - отверстие не маленькое, грязью не забьёт) И другую шайбу по Вашему рисунку (в УУТЭ)
|
|
|
|
|
14.7.2008, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(jota @ 11.7.2008, 12:09) [snapback]270905[/snapback] Перепад давления на вводе: 104 - 85 = 19м (1,9 бар) На такой перепад регулятор перепада не требуется если ИТП независимый. Зависимый с таким давлением обратки и статикой - должны быть отопительные приборы спец исполн. на 16 бар. Неправильно! Неправильно! Неправильно! Хорошо, вот Вам выписка из техусловий выданных у нас: Располагаемый напор: 15,0 м Отметка напора в обратном трубопроводе: 25,0 м Отметка линии статического давления: 63,0 м Вы предлагаете: 15-25=-10 м Единственное за что можно зацепиться это за "Располагаемый напор В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ", а почему тогда не "Отметка напора в подающем трубопроводе"?
Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2008, 10:02
|
|
|
|
|
14.7.2008, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Располагаемый напор - это есть разница между подачей с обраткой, в метрах ! Нас учили так. И на том стоять буду. [/quote]
Полностью с Вами согласен. И писать "Неправильно", кто-то поторопился.
|
|
|
|
|
14.7.2008, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Учили правильно.Реалии могут быть разными-в разных местах могли учить и разному. Однако не покидает ощущение- огромным танком закрывают крышку карманных часов. Такую нагрузку может куда лучше на вторичные сети вставить,чем городить редуцирование,ведь не одним регулятором придется,что б хорошо получилось.
|
|
|
|
|
14.7.2008, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(А.В. @ 14.7.2008, 9:31) [snapback]271656[/snapback] Располагаемый напор - это есть разница между подачей с обраткой, в метрах ! Нас учили так. И на том стоять буду. Полностью с Вами согласен. И писать "Неправильно", кто-то поторопился. Цитата(jota @ 12.7.2008, 14:53) [snapback]271362[/snapback] Коллега! Приношу Вам свои извинения. Вы и другие, настаивавшие на своём, оказались правы, а я нет. Сказалось то, что литературный русский язык не подходит для оценки ТУ. Поэтому ошибся сам и вас всех вводил в заблуждение. Мне искренне жаль. Цитата(vlr_pk @ 14.7.2008, 4:13) [snapback]271616[/snapback] Соглашусь! jota, а почему балансовый, а не регулятор давления "после себя" (редуктором я его называл)? НПР: Клапан VFG2+регулирующий элемент AFD с диапозоном регулирования давления 8-16 кгс/см2
а может две шайбы на подачу: одну по месту врезки (1-1,5 кгс/см2 снять - отверстие не маленькое, грязью не забьёт) И другую шайбу по Вашему рисунку (в УУТЭ) Я предложил шайбу + балансовый на подаче и клапан + регулятор давления на обратке. Можно регулятолр давления и на подаче, но там выше температура и вероятность кавитации выше. Поэтому дорогую арматуру перенёс на обратку. Задача не сбить давление вообще, а на регулирующем клапане, чтобы он работал на прямом участке характеристики и с найбольшим ходом штока
|
|
|
|
|
14.7.2008, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Уважаемый А.В.! Уважаемый jota! и другие участники этой темы! Сегодня общался с ТЭЦ, слова в ТУ "- располагаемый напор в точке присоединения = 104 м.в.ст." обязали читать как "разница давлений теплоноситетеля в подающей и обратной магистралях" а дальше ИМЕННО ТАК, как у А.В. почти дословно: "только располагаемый напор измеряется в м.в.ст., и альтернативных единиц измерения ему НЕТ"
|
|
|
|
|
14.7.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В МТК сейчас в ТУ: напор в точке присоединения: а\ в подающем-ХХХХ атм б\в обратном- ххх атм в\ в статическом состоянии-ХХ м. Их учили в другом интитуте?
|
|
|
|
|
14.7.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
Уважаемый jota, благодарен за помощь, пробую строить ИТП по Вашему предложению! В расчётах будет участвовать ещё и расходомер - всё же дополнительное сопротивление, может удастся ИТП запустить без кавитации.
|
|
|
|
|
14.7.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Кавитация может возникнуть на предельных режимах, т.е. при 150*С, а запускать узел будете в начале сезона с температурой меньше 100*С. Так что запустите без проблем, а вот при 150*С надо будет проследить...Кроме этого, выбирайте паянные теплообменники - они на 30 атм испытаны.
Сообщение отредактировал jota - 14.7.2008, 11:23
|
|
|
|
|
11.8.2008, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.6.2006
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179

|
И снова НЕ ПОНЯТНО! Попался на глаза когда-то скаченый РП с этого форума. И снова "статическое давление" в точке подключения. Как эта величина должна учатсвовать или влиять на расчёты? Если кто узнал свой проект, есть ответ? где учитывали?
|
|
|
|
|
11.8.2008, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Статика в ТУ говорит вам о том, какой режим в сетях после остановки сетевых насосов. И если у вас статика будет способствовать опорожнению системы или наоборот иметь разрушающее действие на приборы отопления, то вы должны проектом предусмотреть мероприятия, не допускающие сие безобразие)))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|