> Линия производства сэндвич-панелей, кратность воздухообмена
sakovi4
сообщение 11.7.2008, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



Уважаемые специалисты, какая должна быть минимальная кратность воздухообмена в цехе по производству сэндвич-панелей, с выделением ядовитого вещества (Категория В). По возможности подскажите документы или книги которые это подтверждают. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.7.2008, 10:35
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Опять кратность? Если вы сами знаете, что в СНиПе расчёт по кратности и по вредным веществам разные вещи зачем такой вопрос. Минимальной будет та кратность при которой будет разбавление до пдк. Так понимаю, как водится вредные вещества есть, а сколько и каких нет, как и технолога?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakovi4
сообщение 11.7.2008, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



выделяющееся вещество 4,4-дифенилметандиизоцианат (кол. вредностей 4,5 г/ч, ПДК- 0,5 мг/м3) сразу отсасывается местным отсосом. Но на вентиляцию самого цеха предварительно кратность составляет 2 крата , может существует минимальная кратность для таких помещений? (Площадь цеха 156,4х24,4 высота 11 м, местный отсос 6000 м3/ч)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.7.2008, 11:02
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так это... может по Л2 б) посчитать - формула как раз для этого, всё что больше этого расхода лучше, а насколько больше решать вам, вы инженер.
Вы что 80000 кубов воздуха хотите без расчёта подавать? Просто взяв с потолка два крата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakovi4
сообщение 11.7.2008, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



1-й крат - компенсация вытяжки от местных отсосов всего оборудования, 2-й крат как гласит СНИП "Отопление и вентиляция" п.4.58 ----> ... В производственных помещениях с выделением вредных или горючих газов или паров следует удалять загрязненный воздух из верхней зоны не менее однократного воздухооб. в 1 ч, а впомещениях высотой более 6 м - не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения... В общем принимать 2 крата, или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.7.2008, 11:23
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



6 кубов с квадрата, где-то 22500+МО, два крата 80000 кубов помоему два крата нет необходимости, да и компенсировать энергозатратнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных