Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Изменение скорости в сетевом канале для SLTA-10, c RS-485-39 на RS485-78
relaxlion
сообщение 11.7.2008, 14:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.6.2008
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155



Много лет назад искомое находилось на:
http://www.insysltd.ru/prnt/catalog/Echelo...10_RS485_PROMs/
Сейчас уже - нет.
Может у кого осталась прошивка или сконфигурированный адаптер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 11.7.2008, 16:18
Сообщение #2





Guest Forum






Зарегистрируйтесь на сайте echelon и качайте эту прошивку бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
relaxlion
сообщение 12.7.2008, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.6.2008
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155



Цитата(Lёxus @ 11.7.2008, 17:18) [snapback]271076[/snapback]
Зарегистрируйтесь на сайте echelon и качайте эту прошивку бесплатно.

Нет, на echelon решения и firmware для других модулей, не для SLTA-10.
Похоже, изменить линейную скорость RS485 SLTA-10, - это для русских самоделкиных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 14.7.2008, 10:23
Сообщение #4





Guest Forum






Скачал специально для Вас.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  153_0179_01A_nsislta78.zip ( 81,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
relaxlion
сообщение 19.7.2008, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.6.2008
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 20155



Тема закрыта.
После прошивки АТ27С010 (цена микросхемы 50р.) SLTA-10 со стандартного TP/RS485-39 начал работать с линией TP/RS485-78 (Кто-бы мог подумать, что RS485-х у Echelon мин. 4 типов!).
Lon-контроллер устройств от m+w zander начал автодетектироваться и пр.
На выяснение причины, почему нельзя было построить Lon-сеть ушло около месяца.

Выражаю глубокую признательность:

- Lёхus за точные и своевременные ответы;
- Aurelius Marcus за поддержку, остроумие и правильные посылки;
- Г.Латышеву за телефонную сверхэффективную консультацию и за статью http://sga-bms.ru/publications/1082/;
- П.Перевозчикову от http://www.terraelectronica.ru/ нанесшего последний удар (прошивка микросхемы) и за профессиональные советы;
- и еще не менее десятку человек пытавшихся помочь.

(a lonsupport@echelon.com так и промолчали как партизаны на допросе...)

Сообщение отредактировал relaxlion - 19.7.2008, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных