vildanrf
сообщение 14.7.2008, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940



Возникла необходимость заложить в шкаф, предназначенный для работы на свежем воздухе, нагреватель. Видел как-то давно на выставке плоские оребренные алюминиевые нагреватели российского производства, но тогда эта тема меня совсем не интересовала и никакой информации не осталось. Трубчатые как-то некультурно будут смотреться.
Поделитесь, кто что применяет?

Сообщение отредактировал vildanrf - 14.7.2008, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.7.2008, 12:32
Сообщение #2





Guest Forum






Вот выдержка из каталога Прикрепленный файл  sarel_cat.pdf ( 169,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 14.7.2008, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



печи ПЭТ посмотрите..."печи электрические ПЭТ-1, ПЭТ-2, ПЭТ-3, ПЭТ-4 предназначены для обогрева электроподвижного состава, жилых, служебных и производственных помещений.
печь электрическая ПЭТ состоит из трубчатого электронагревателя ТЭН, смонтированного на основании и закрытого сверху кожухом из перфорированной стали, а с боков крышками. "

А вообще , шкафы КиП на установках - паровым "спутником" или электрокабелями.

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena Vnukova_*
сообщение 14.7.2008, 14:26
Сообщение #4





Guest Forum






Проектировали как-то обогреваемый шкаф для импульсных трубок, среда ВСГ(водородосодержащий газ). Ни о каких электрорадиаторах и речи быть не могло, против термокабеля Заказчик был категорически против. Обнаружили такие вот шкафы.
http://www.polyplast-ufa.ru/03_01.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 14.7.2008, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



Обычно ставим простой нагревательный элемент (в каталогах шнайдер, риттал,....их полно).В довесок к нагревателю термостат.Также можно предусмотреть вентиляцию шкафа (вентилятор и выбросная решётка).Летом будет хоть как то охлаждаться, зимой подогреваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 14.7.2008, 22:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Мы производим шкафы с подогревом греющим кабелем Raychem, но это дорогое удовольствие. На ЖД видел подогрев шкафов СЦБ с помощью ламп накаливания 4х100Вт. И светло и тепло =) А ещё ставят резисторы ПЭВ в качестве нагревателей - сверхнадёжное решение.

Сообщение отредактировал Макс - 14.7.2008, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 15.7.2008, 6:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Для небольших шкафов используем резисторы С5-35В, такие зеленые полые цилиндрические. Вешаются на шпильку и нет проблем. Мощность у них до 160 Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vildanrf
сообщение 18.7.2008, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940



Спасибо, друзья! Но вся закавыка в цене. Шкафы в серию пойдут и цена играет большую роль, поэтому Риттал, Райхем, Сарел не прокатят. Решение с С5-35 не самое красивое, да и придется гирлянду их вешать на шкаф типа ЩМП-3. Лампочки имеют свойство перегорать.
Неужели не существует российских аналогов Ритталу и Сарелу? Ведь видел же я на выставке!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 18.7.2008, 9:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Еще закладывали Сromalox
посмотрите ссылку http://www.etirex.ru/product.html

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 24.7.2008, 13:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Кажется нашел то что нужно.

http://www.rizur.ru/cat_osha.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.7.2008, 0:04
Сообщение #11





Guest Forum






а по деньгам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 25.7.2008, 11:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



По деньгам оказывается не сильно дешево, видимо из-за взрывозащищенного исполнения.
100Вт - 3300 р
200 Вт - 4000 р
300 Вт - 4200 р
400 Вт - 4600 р
1000 Вт - 8200 р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 28.7.2008, 13:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(vildanrf @ 18.7.2008, 10:04) [snapback]273083[/snapback]
Спасибо, друзья! Но вся закавыка в цене. Шкафы в серию пойдут и цена играет большую роль, поэтому Риттал, Райхем, Сарел не прокатят. Решение с С5-35 не самое красивое, да и придется гирлянду их вешать на шкаф типа ЩМП-3. Лампочки имеют свойство перегорать.


Лампочка включенная в пол накала будет вечная, вместо 220В подаете 110В и время жизни лампочки превысит время жизни шкафа smile.gif Можно тиристорный регулятор простенький или последовательно 2 лампочки на 40 ... 500 вт. Включать лучше оптореле каким-нибудь при переходе фазы через ноль.

Не помню точно цифры, но помоему нижение напряжение на 2% удваивает время жизни лампочки и снижает светимость на 10%, но вам светимость не нужна, общая мощность снижается не сильно просто вместо света лампа излучает тепло, инфракрасное излучение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 28.7.2008, 15:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



И при 110В вместо 100Вт лампочка становится 25 Вт. А если учесть возросшее сопротивление то и еще меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vildanrf
сообщение 25.8.2008, 13:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940



Да, спасибо, это как раз то, что я видел. Проработаем эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.8.2008, 15:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А если учесть возросшее сопротивление то и еще меньше.


Готов оказать содействие в выдвижении Вас на [ш]Нобелевскую премию. Приз делим 50/50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных