> Подача холода на тепловые завесы, Возможно ли?
demon185
сообщение 14.7.2008, 14:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Добрый день. Ситуация такова. Есть торговый центр, несколько входов с разных сторон. Все входы с водяными тепловыми завесами. Летом воду отключают и они работают как воздушные завесы, отсекая теплый воздух с улицы. Возможно ли на них летом подать холодную воду с темп. 14 градусов с целью получения халявного тепла от наружного воздуха? И далее использовать эту подогретую воду в системе ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.7.2008, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Торговый центр в Африке? Или в Питере, где летом еле-еле +25 неделю за все лето бывает? И как вы себе обвязку таких завес представляете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2008, 15:21
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А чё под +17 под душем самое то даже при +25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.7.2008, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Ну 20 градусов можно взять наверно среднюю температуру, а в чем проблема по обвязке?(летом горячая вода отключается и в те же трубопроводы запускаем холодную воду) Заказчик хочет рассмотреть возможность такой системы. Это тепло с завес для первичного нагрева воды для ГВС, а полный нагрев уже через теплообменник в ИТП (Там тепло от котельной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.7.2008, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я вот норм водопроводных не знаю, но там все жестко. Думается мне, что дурацкая это затея. Нам вот Заказчик предлагал грязную воду от умывальников подавать в бачки унитазов. В бизнес-центре класса А. Идея из этой же серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.7.2008, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Не ну понятно что не сразу из водопровода а уже очищеная холодная вода и после завес еще фильтра. Просто надо прощитать и понять какова экономия и стоит ли вообще заморачиватся. А чтоб просчитать хочется понять рабочая это идея или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 14.7.2008, 15:43
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Странная Белка @ 14.7.2008, 16:31) [snapback]271879[/snapback]
Нам вот Заказчик предлагал грязную воду от умывальников подавать в бачки унитазов.


Это только половина решения.
После унитаза она снова должна подаваться в умывальники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.7.2008, 15:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Александр Васильев @ 14.7.2008, 12:43) [snapback]271884[/snapback]
Это только половина решения.
После унитаза она снова должна подаваться в умывальники.

))))))))))))))Круговорот воды в природе. Ну тут ясно что не прокатит. А в моем случае мне так и не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2008, 16:20
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А в вашем случае лучше кипятильником греть, чем завесы гонять - эффект тот же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.7.2008, 16:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вот Т\О поставить на градирнях КВ и пропускать черезних В1- вот такие извороты случались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.7.2008, 16:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



В этом случае нужно решать проблему отвода конденсата - раз, а во вторых - для охлаждения воды нужно будет затратить энергию, которую потом снова нужно будет извлечь из потеплевшей воды.
По-моему, такое можно делать только ради чистого искусства. Если так уж озабочен энергосбережением, пусть купит установку рекуперации тепла от чиллеров. Многие чиллера опционально могут снабжаться подобными устройствами под названием "экономайзер". На нужды ГВС хватит с головой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.7.2008, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Взводатор @ 14.7.2008, 13:38) [snapback]271903[/snapback]
В этом случае нужно решать проблему отвода конденсата - раз, а во вторых - для охлаждения воды нужно будет затратить энергию, которую потом снова нужно будет извлечь из потеплевшей воды.
По-моему, такое можно делать только ради чистого искусства. Если так уж озабочен энергосбережением, пусть купит установку рекуперации тепла от чиллеров. Многие чиллера опционально могут снабжаться подобными устройствами под названием "экономайзер". На нужды ГВС хватит с головой.

Точно про конденсат то не подумали. А зачем затрачивать энергию на охлаждение если вода уже поступает охлажденной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.7.2008, 16:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Кстати где можно найти информацию по этим установкам рекуперации тепла для чиллеров??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2008, 23:19
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У любого производителя. Не поленитесь просмотреть конфигурацию чиллеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 15.7.2008, 8:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Skaramush @ 14.7.2008, 20:19) [snapback]272025[/snapback]
У любого производителя. Не поленитесь просмотреть конфигурацию чиллеров.

В составе чиллеров то я знаю про такую штуку. Я думал может отдельно продается какая то установка для теплосъема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 15.7.2008, 10:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Все таки получается что особо тепла то не снимешь с завес. Скорость воздуха очень большая на них, из за этого будет плохой теплосъем. Да еще и конденсат отводить. Заказчики пошли конечно запарные. Все то им надо исхитрится да выпендрится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 15.7.2008, 22:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Скорость воздуха очень большая на них, из за этого будет плохой теплосъем.

Где логика?

В принципе идея Вашего заказчика достаточно здравая. и если бы не конденсат. то легко и очень дешево реализуема. Эффект небольшой, зато затрат почти никаких - несколько кранов и насос, больше ничего не надо. Чтобы посчитать эффект надо знать расход гор воды, производительость завес, температуры. Максимум - можно сэкономить около 15% тепла на ГВС. Врятли из-за этого стоит заморачиваться.
Скорее всего Ваш заказчик из мелких фирмачей, которые обычно жадные, считают каждую копейку и постоянно пытаются, как говорится, сделать из г..на пулю :-) При чем на этих своих качествах обычно они делают состояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 16.7.2008, 8:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Логика в том, что воздух слишком быстро пролетает через теплообменник и не успевает отдать всю свою энергию а только часть. Съэкономить можно порядка 40кВт с теми завесами, которые есть. А на ГВС нужно 2МВт тепла. Так что уже поняли что бесмысленная затея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 16.7.2008, 10:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Логика в том, что воздух слишком быстро пролетает через теплообменник и не успевает отдать всю свою энергию а только часть. Съэкономить можно порядка 40кВт с теми завесами, которые есть. А на ГВС нужно 2МВт тепла.

Нет, ну понятия "площадь теплообмена", "коэффициент теплопередачи", "разность температур" я слышал, а вот "быстро пролетает" и "не успевает отдать энергию" - не попадались. Пайду четать учебники. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2008, 10:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(demon185 @ 16.7.2008, 9:13) [snapback]272394[/snapback]
Логика в том, что воздух слишком быстро пролетает через теплообменник и не успевает отдать всю свою энергию а только часть. Съэкономить можно порядка 40кВт с теми завесами, которые есть. А на ГВС нужно 2МВт тепла. Так что уже поняли что бесмысленная затея.

Интересный такой центр торговый.Расход на ГВС 2мВт. Как хороший банно-прачечный комбинат .Или дом жилой здоровенный. Туда чего народ ходит? За покупками или мыться? Даже все ресторации в нем имеющиеся врядли столь "скушают". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 16.7.2008, 14:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(инж323 @ 16.7.2008, 7:39) [snapback]272444[/snapback]
Интересный такой центр торговый.Расход на ГВС 2мВт. Как хороший банно-прачечный комбинат .Или дом жилой здоровенный. Туда чего народ ходит? За покупками или мыться? Даже все ресторации в нем имеющиеся врядли столь "скушают". biggrin.gif

А чего смеешся. Там и банный комплекс и сауны и всякой фигни море. Центр то мега здоровенный, так что 2МВт вполне реальная цифра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.7.2008, 16:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Там и банный комплекс и сауны


Бордель дешевый чтоли ?? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 17.7.2008, 11:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Лучше бы не спорили с заказчиком а провели научную работу бесплатно! такой заказ упустили smile.gif 40 КВТ тепловой мощности мы уже к нулю приравняли? Результаты бы запостили в форум, интересно же. Думаю в будущем это еще более актуально станет.

Насчет конденсата спорно, при большой скорости обдува труб может конденсат успеет высохнуть? Есть вариант ограничивать подачу холодной воды в контур тепловой завесы до такого уровня, чтобы конденсат не выпадал.

Так как заказчик скупой, то пусть платит дважды, можно предложить теплонагреватели на крышу и т.п. тоже интересно сколько гигакалорий за год он сэкономит )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 18.7.2008, 8:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Ну все таки мы не ученые из НИИ и времени нет на такого рода эксперименты. Проще сделать стандартные проекты и не заморачиватся. Надо было просто найти аргументы чтоб отмазаться от зака. Проблема в том что подпитка на ГВС идет не постоянно, а только при падении давления в контуре (разбор потребителями), поэтому вода от завес будет идти не постоянно на подпитку. Значит надо закольцовывать воду от завес, а это получится смешение уже нагретой воды с охлажденной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных