|
  |
Датчик давления, Помогите продиагностировать |
|
|
|
15.7.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Всем доброго дня. Вопрос в следующем: есть датчик давления в составе гидромодуля, частотник в виде платы и все такое. Датчик Huba control 0-10 bar, IN: 5 VDC, OUT: 0.5-2.5 V, RL>10 kOm < 100 nF. Вот что списал с таблички. Без давления дисплей модуля показывает давление 3,5-4 бар, хаотично меняется между этими цифрами. Вот не понятно или датчик дурит (сбилась колибровка) либо плата ПЧ? В общем, как проверить датчик (калибровку) с помощью тестера возможно?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
|
|
|
|
|
15.7.2008, 17:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
без давления - низзя. с давлением - запросто.
|
|
|
|
|
15.7.2008, 19:41
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Для подобных изуверств в основнм используются калибраторы специальные... в свое время имел дело с таким - он способен имитировать строго определенное давление. Выпускает его Метран - стоит недешево. Если в Питере - знаю где взять... а иначе остается только в реальные условия датчик погружать. На собственном опыте работы с датчиками давления ни разу не встречался с тем, что без давления идут показания. Возможно что то с настройками в электронике дисплея... кстати весьма странный выходной сигнал - диапазон очень маленький у выходного сигнала - в этом тоже может быть пробема. Ссылочка на Метран
Сообщение отредактировал Fanat - 15.7.2008, 19:43
|
|
|
|
|
15.7.2008, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Andrey_V @ 15.7.2008, 19:35) [snapback]272248[/snapback] IN: 5 VDC, OUT: 0.5-2.5 V, RL>10 kOm < 100 nF А какое напряжение выходит с датчика, если отсоединить его от входа АЦП частотника, оставив питание 5В, и нагрузить его сопротивлением в 10кОм?
|
|
|
|
|
16.7.2008, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(den.mgn @ 15.7.2008, 21:05) [snapback]272327[/snapback] А какое напряжение выходит с датчика, если отсоединить его от входа АЦП частотника, оставив питание 5В, и нагрузить его сопротивлением в 10кОм? Так-с, вот с этого момента поподробнее. Т.е. как продиагностировать, обязательно ли сопротивление и собственно сама технология. Давление возможно сэмитировать. Диапазон именно такой, данные списал с шильдика датчика. Сам хочу его заменить на аналогичный, но все производители делают выход 1-6 В (или 0-6 В) точно не помню, с 0,5-2,5 В не нашел.
|
|
|
|
|
16.7.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
что никто не пользовался прессом?
|
|
|
|
Гость_BorisBragazin_*
|
16.7.2008, 11:22
|
Guest Forum

|
Можем попробывать сделать такой датчик с выходным сигналом 0,5-2,5 В на 0...10Бар. Какая точность необходима и какие данные по перегрузке, которую он должен держать?. BD Sensors
|
|
|
|
|
16.7.2008, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Andrey_V @ 16.7.2008, 12:41) [snapback]272431[/snapback] Так-с, вот с этого момента поподробнее. Т.е. как продиагностировать, обязательно ли сопротивление и собственно сама технология. Давление возможно сэмитировать. Диапазон именно такой, данные списал с шильдика датчика. Сам хочу его заменить на аналогичный, но все производители делают выход 1-6 В (или 0-6 В) точно не помню, с 0,5-2,5 В не нашел. Проше всего проверить датчик. Схема соединения, как я понял, трёх проводная. Значит надо отсоединить +OUT и подключить сопротивление 10кОм на OUT + и – , как показано пунктиром на схеме. Теперь, контролируя по манометру и изменяя давление на датчике, нужно мерить напряжение тестером на сопротивлении.
датчик_1.bmp ( 370,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78Обычно ломается что-то одно, либо датчик, либо АЦП. АЦП можно проверить подавая напряжение 0,5-2,5 В, отсоединив датчик, на OUT частотника по рисунку. Если все таки надо менять датчик, что скорее всего, то можно использовать датчик 4-20мА. А вход частотника зашунтировать сопротивлением в 125 Ом. Такую схему любой КИПовец за 15 мин. соберет (распиновка датчика на рис. с BD Sensors).
датчик_2.bmp ( 370,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
Сообщение отредактировал den.mgn - 17.7.2008, 6:43
|
|
|
|
|
17.7.2008, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(den.mgn @ 16.7.2008, 22:11) [snapback]272678[/snapback] Если все таки надо менять датчик, что скорее всего, то можно использовать датчик 4-20мА. А вход частотника зашунтировать сопротивлением в 125 Ом. Такую схему любой КИПовец за 15 мин. соберет (распиновка датчика на рис. с BD Sensors).
датчик_2.bmp ( 370,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75Вот это ценная информация, т.е., если я правильно понял все таки можно заменить эту редкость на обычный датчик любого производителя с токовым сигналом 4-20 мА? А зашунтировать что с чем? Схема 3-х проводная, IN, OUT, GND. Да, питание датчика 5 В, а надо для нового 24, т.е. использовать внешний блок питания?
Сообщение отредактировал Andrey_V - 17.7.2008, 8:23
|
|
|
|
|
17.7.2008, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Да, при питании датчика 4-20 мА придется использовать дополнительный блок питания 24В. Провод IN придется откинуть, а клеммы OUT и GND соединить сопротивлением в 125 Ом. Тогда по закону Ома U=I*R при 4мА *125 Ом=0,5В, а при 20мА * 125 Ом=2,5В. Сопротивление лучше берите с мощностью рассеивания 1Вт и припаяйте его к клеммам OUT и GND, тогда точно АЦП не выгорит, т.к сопротивление случайно уже не отсоединится.
|
|
|
|
|
18.7.2008, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(den.mgn @ 17.7.2008, 18:20) [snapback]272967[/snapback] Сопротивление лучше берите с мощностью рассеивания 1Вт и припаяйте его к клеммам OUT и GND, тогда точно АЦП не выгорит, т.к сопротивление случайно уже не отсоединится. Спасибо огромное. Еще уточню, на датчике IN, OUT, GND. IN откидываем. На плате OUT и GND шунтируем резистором (не понятно почему мощность рассеивания именно 1 Вт?), берем стандартный датчик на 4-20 мА, далее плюс БП идет на + датчика, а минус на GND платы, а минус с датчика на OUT платы? Я правильно понял? Еще раз спасибо.
|
|
|
|
|
18.7.2008, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Да, минус с датчика будет плюсом для АЦП (OUT). Стрелочками нарисуй протекание тока, и всё будет ясно. Блок питания сильно мощный не бери – 50 мА вполне достаточно. Сопротивление 1 Вт для того, что бы при случайном замыкании (заливании водой) клемм на датчика сопротивление не выгорело, тогда останется надежда, что и АЦП не выгорит.
|
|
|
|
|
21.7.2008, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Andrey_V @ 15.7.2008, 17:35) [snapback]272248[/snapback] Без давления дисплей модуля показывает давление 3,5-4 бар, хаотично меняется между этими цифрами. Однозначно брак измерительного преобразователя!
|
|
|
|
|
22.7.2008, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(DiJo @ 21.7.2008, 20:10) [snapback]274002[/snapback] Однозначно брак измерительного преобразователя!  , не был браком пока не передавили беднягу при опрессовке.
|
|
|
|
|
22.7.2008, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Andrey_V @ 22.7.2008, 9:13) [snapback]274101[/snapback]  , не был браком пока не передавили беднягу при опрессовке.  Иногда,в зависимости от конструкции чувствительного элемента (мембраны, передачи к тензодатчику и самого тензодатчика), можно все исправить создав на входе вакуум вместо избыточного давления, затем заново откалибровать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|