> Размеры ИТП, Как прикинуть размер ИТП на стадии П?
FALCON
сообщение 16.7.2008, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10788



Всем Доброго время суток!

Подскажите, плиз, как прикидывать размеры ИТП на стадии П?

Просто обьект (паркинг с автосалоном,СТО и офисами) начинают со стадии Р и в спешке. По укрупненным показателям получилось 1,9 МВт!

Запитывается строение от котельной.

Есть ли какойнибудь имперический метод по квадратуре? (м2/кВт)?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2008, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А сколь групп Т\О и насосных?Ну и раскидайте и + сам узел ввода и шкафы эл. и автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FALCON
сообщение 16.7.2008, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10788



Групы на отопление, вентиляцию и ГВС.
Прикинуть не могу опыта нет!
Подскажите пожалуйста из Вашего опыта. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noises
сообщение 16.7.2008, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 7.7.2008
Из: Мытищи
Пользователь №: 20358



Если 1,9 МВт это общая нагрузка то получаеться 1,6 Гкал/ч. Если хочешь скину чертеж помещения ИТП на 1,3 Гкал/ч. Но все зависит от требований какие насосы на какие ветки они будут ставиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2008, 15:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



6 на 8 влезете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noises
сообщение 16.7.2008, 15:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 7.7.2008
Из: Мытищи
Пользователь №: 20358



размеры помешения под итп на 1,3Гкал/ч
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж1.dwg ( 370,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FALCON
сообщение 17.7.2008, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10788



Спасибо за ответы!

Напрашиваеться следующий вопрос:
Если у нас своя рядом стоящая котельная, необходим ли вообще ИТП? Или можно обойтись вводным узлом?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 17.7.2008, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



если своя котельная и tп= 95 то нафик узел смешения( элеватор) а если и здание на одном счетчике с котельной, то вообще тока фильтры нужны и гребенка, насосы то в котельной ставятся...вроде так
вот и получится самое большое 3х2 со всеми проходами и обслуживанием...можно у стеночки и огородить сеткой

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных