Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> программа Valtec, теплый пол, теплопотери, расходы воды
arhitector2008
сообщение 12.5.2014, 12:03
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896



Здравствуйте! Уважаемые разработчики программы OZC 5.1, программа некорректно считает инфильтрацию по митоике из СНиП (завышает в 10 раз) думаю, что проблема в нормативной воздухопроницаемости. Скажем если взять для окон 5,0 как написано в СНИПЕ то инфильтрация огромна, а если 0,5 то практически совпадает с расчетом из СНиП 2.04.05-91* прил. 10. Если ошибаюсь, буду признателен в решениданной проблемы. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 12.5.2014, 20:13
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(arhitector2008 @ 12.5.2014, 12:03) *
Уважаемые разработчики программы OZC 5.1,

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhitector2008
сообщение 13.5.2014, 7:08
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896



Уважаемый Anatol, я понял что Вы как-то связаны с пакетом программ фирмы sankom, если нет, то поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 26.6.2014, 14:25
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Не пойму: в параметрах слоя при расчете теплопотерь есть параметр "коэффициент теплопроводности слоя" (Вт/м*К). Вроде как коэффициент теплопроводности это Вт/м2*К, а Вт/м*К - теплопроводность? Что подставлять то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 14.10.2014, 22:07
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Ну вот и я добралась до этой софтинки. Правда, только до расчета открытых площадок (без гидравлики), но...
1. Позиция, что данный расчет основан на методики ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 1985 года не соответствует истине. По той методике вообще посчитать ничего не возможно. Опечатка на опечатке в такой концентрации, что волосы дыбом встают. В середине первой же странице плотность снега 170, указанная в знаменателе исчезает в приложенном примере. Ну а дальше еще хуже. Вполне допускаю, что люди честно все сделали, но вот то, что при публикации они не проверили, привело к тому, что весь этот труд полетел с треском в корзину. Потерянное время...
2. Зато в Инете можно найти статью господина Полякова с приложенной методикой расчета программы Вальтек. Увы, но опечаток данный документ так же не избежал, но в разумных границах. Особенно удачно, что есть несколько редакций, и их можно сравнить. Ну и отловить тараканов.
3. Лично я для себя решила, что авторы данной программы сначала хотели основываться на методике ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, но их постигла та же участь, что и меня. Они утонули в ошибках. Поэтому решили адатировать ее. И чем то они даже похоже... процентов на 5-10%.
4. При указанных танцах с бубнами я сделала алгоритм, и он дает результаты, очень похожие на результаты программы.
5. Основная проблема в самой простой формуле. Расчет теплового потока от конвективного обмена. Точнее в формуле, в которой фигурируют только расчетная температура и скорость ветра. НЕ БЬЕТСЯ!!! Вполне допустила бы мысль, что после опубликования статьи г-на Полякова, были внесены коррективы, а в алгоритме программы они остались старые...
6. Если есть желающие подискутировать на тему алгоритма, я готова отправить файл. Выкладывать боюсь - он может стать банальной причиной чужих ошибок.
7. Если есть желающие опротестовать мое мнение по поводу методики ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, готова отправить и тот алгоритм. Но, там... Короче говоря, все там жутко плачевно.
8. Если у меня не найдется собеседников, отправлю алгоритм авторам.
9. Формат Маткад/РДФ.

Вывод. Очень достойная вещичка с маленькими косячками. Нам нужно постараться эти косячки ликвидировать!!! Огромное спасибо авторам! И г-ну Поляков тоже!!!

Сообщение отредактировал Шпилька - 14.10.2014, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 2.12.2014, 16:37
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Никто не сталкивался где вводится "высота до перекрытия или навеса h, м, а также высота H и схема расположения ограждений", которые указаны в статье http://valtec.ru/document/article/calculat...r_heating.shtml.
Например, ветрозащитный экран высотой 2,4 приподнят над полом на 300мм и на над ним до перекрытия 2,0м.
В программе видно только высоту ограждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 5.12.2014, 12:23
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(Шпилька @ 14.10.2014, 23:07) *
Ну вот и я добралась до этой софтинки. Правда, только до расчета открытых площадок (без гидравлики), но...
1. Позиция, что данный расчет основан на методики ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 1985 года не соответствует истине. По той методике вообще посчитать ничего не возможно. Опечатка на опечатке в такой концентрации, что волосы дыбом встают. В середине первой же странице плотность снега 170, указанная в знаменателе исчезает в приложенном примере. Ну а дальше еще хуже. Вполне допускаю, что люди честно все сделали, но вот то, что при публикации они не проверили, привело к тому, что весь этот труд полетел с треском в корзину. Потерянное время...
2. Зато в Инете можно найти статью господина Полякова с приложенной методикой расчета программы Вальтек. Увы, но опечаток данный документ так же не избежал, но в разумных границах. Особенно удачно, что есть несколько редакций, и их можно сравнить. Ну и отловить тараканов.
3. Лично я для себя решила, что авторы данной программы сначала хотели основываться на методике ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, но их постигла та же участь, что и меня. Они утонули в ошибках. Поэтому решили адатировать ее. И чем то они даже похоже... процентов на 5-10%.
4. При указанных танцах с бубнами я сделала алгоритм, и он дает результаты, очень похожие на результаты программы.
5. Основная проблема в самой простой формуле. Расчет теплового потока от конвективного обмена. Точнее в формуле, в которой фигурируют только расчетная температура и скорость ветра. НЕ БЬЕТСЯ!!! Вполне допустила бы мысль, что после опубликования статьи г-на Полякова, были внесены коррективы, а в алгоритме программы они остались старые...
6. Если есть желающие подискутировать на тему алгоритма, я готова отправить файл. Выкладывать боюсь - он может стать банальной причиной чужих ошибок.
7. Если есть желающие опротестовать мое мнение по поводу методики ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, готова отправить и тот алгоритм. Но, там... Короче говоря, все там жутко плачевно.
8. Если у меня не найдется собеседников, отправлю алгоритм авторам.
9. Формат Маткад/РДФ.

Вывод. Очень достойная вещичка с маленькими косячками. Нам нужно постараться эти косячки ликвидировать!!! Огромное спасибо авторам! И г-ну Поляков тоже!!!


Шпилька чем у Вас закончилось общение с разработчиками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 15.12.2014, 17:01
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Г-н Поляков был очень любезен, посмотрел мои расчеты, ответил на несколько вопросов. Судя по нашему общению - очень открытый и приятный человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 15.12.2014, 17:36
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Нам ответил тоже. В принципе программа выдает нормальный результат.
Если кому то интересно по поводу высоты установки экрана ответ Valtec
"Высота установки навеса не задаётся так как в расчёте она не имеет значения. Навес влияет только на то – учитывается или нет то количество снега, которое падает непосредственно сверху на площадку (в этом случае будет учитываться только то количество снега, которое будет перенесено ветром с открытых сторон площадки)"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 19.6.2015, 15:07
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



18-ое июня - изменения в программах SANKOM!
В базу программ добавлены:Valtec-трубы, араматура, насосные группы!
Прикрепленный файл  100.jpg ( 115,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kidago556
сообщение 11.11.2015, 14:33
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280359



Здравствуйте
При расчете теплопотерь в программе Valtec возникло несколько вопросов:
1. В далоговом окне “Полы” имеется поле”Расчетная температура внешнего воздуха”. Для первого этажа это подпольное пространство, где взять это значение?
2. Почему не расчитывается инфильтрация через стены и перекрытия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 21.12.2015, 11:36
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Что означает "высота здания до карниза" в тетьем этапе определения теплопотерь в программе Валтек?
В разы меняет значения. Четырехуровневый коттедж Причем на первом этаже увеличиваются, на втором уменьшаются, а в подвале и в мансарде остаются без изменений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVPT
сообщение 21.12.2015, 14:01
Сообщение #103





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 280903



От значения "высота здания до карниза" меняются значения расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 21.12.2015, 20:54
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вот и я так думал.

А какая высота у карниза у четырехуровнего коттеджа (подвал, 1й,2й этажи и мансарда)? 6-7 метров?

Так почему у меня вот такая фигня:
Если вообще убираю галку "учитывать инфильтрацию" то теплопотери 12358 Вт
Если ставлю галку "учитывать инфильтрацию" то 36138 Вт
При этом высота карниза = 0

Если высоту карниза ставлю 7м то
с убраной галкой "учитывать инфильтрацию" 51862 Вт
с прставленной галкой "учитывать инфильтрацию" 67970 Вт

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wvadik
сообщение 29.2.2016, 12:25
Сообщение #105





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.2.2016
Пользователь №: 291175



Подскажите, как правильно заполнить слои конструкции для:
1) чердачного перекрытия (деревянные лаги 50х200мм, между ними каменная вата 200мм, сверху поперек лаг обрешетка брусками 50х70мм и между ними каменная вата 50мм)
2) полов по грунту (пазухи фундаментной ленты засыпаны песком средней крупности, ПЭ пленка + 10см пенопласт + ПЭ пленка + 10см ж/б плита + напольное покрытие ламинат или керам.плитка). Слои указывать начиная с песка или с пенопласта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 20.4.2016, 15:51
Сообщение #106


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Кто нибудь сравнивал расчеты расходов воды вручную и в программе? Нормально считает? Интересует расчет по СТО 02494733-5.2-01-2006
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 6.5.2016, 15:43
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Программа безбожно врет при расчете теплового потока от теплого пола. При увеличении шага укладки трубы в 10 раз при прочих равных условиях с 10 см до 100 см, тепловой поток падает в 1.8 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LLIapanoB
сообщение 29.9.2017, 15:23
Сообщение #108





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328972



Попробовал посчитать одно и то же здание в Valtec PRG и Valtec CO, разница по сопротивлению в 4 раза. Как такое может быть?
Для примера первый участок трубы (нагрузка 4кВт):
Valtec PRG:
Прикрепленный файл  2017_09_29_15_20_53.png ( 6,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Valtec CO:
Прикрепленный файл  2017_09_29_15_21_12.png ( 4,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.9.2017, 15:49
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Попробовал посчитать одно и то же здание в Valtec PRG и Valtec CO, разница по сопротивлению в 4 раза. Как такое может быть?

А что вы хотите то, у вас расход в два раза отличается друг от друга (0,05 и 0,023 кг/с), сопротивление соответственно в 4 раза. Видимо у вас разный перепад температур в системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LLIapanoB
сообщение 29.9.2017, 16:00
Сообщение #110





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328972



Цитата(Wiz @ 29.9.2017, 15:49) *
А что вы хотите то, у вас расход в два раза отличается друг от друга (0,05 и 0,023 кг/с), сопротивление соответственно в 4 раза. Видимо у вас разный перепад температур в системах.

Ставил одинаковый 80/60. Тепловой поток в CO 3960 Вт, в PRG 4000 Вт. Может на расчет скорости так влияют клапана на радиаторах в CO?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.9.2017, 16:10
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ставил одинаковый 80/60.

Тем не менее расход то разный при условно одинаковой мощности. Скорость уже как следствие..

Сообщение отредактировал Wiz - 29.9.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LLIapanoB
сообщение 29.9.2017, 16:27
Сообщение #112





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328972



Цитата(Wiz @ 29.9.2017, 16:10) *
Тем не менее расход то разный при условно одинаковой мощности. Скорость уже как следствие..

Где искать ошибку или как проверить расчеты? Подскажите.
Вот настройки в программах:
Прикрепленный файл  2017_09_29_16_15_16.png ( 12,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Прикрепленный файл  2017_09_29_16_15_54.png ( 28,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37

расход воды m=Q/c*dt=9/4.19*20=0.107 л/с, а программа CO считает 0,051 л/с:
Прикрепленный файл  2017_09_29_16_26_55.png ( 23,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Сообщение отредактировал LLIapanoB - 29.9.2017, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.9.2017, 17:47
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
расход воды m=Q/c*dt=9/4.19*20=0.107 л/с, а программа CO считает 0,051 л/с:

Ну да косяк какой-то

Сообщение отредактировал Wiz - 29.9.2017, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LLIapanoB
сообщение 29.9.2017, 19:38
Сообщение #114





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328972



Цитата(Wiz @ 29.9.2017, 17:47) *
Ну да косяк какой-то

Скачал другую версию (Kan CO 6.0) - тут все нормально, только труб нету металлопластиковых в базе
Прикрепленный файл  2017_09_29_19_36_22.png ( 29,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 3.10.2017, 12:03
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Программа считает расход в системе с учетом падения температуры воды в трубах. У вас видимо трубы не утеплены были в первом варианте и температура обратной воды получилась 35,73С (последний скриншот, вверху). Расход посчитан на разницу 80 и 35,7. А в СО 6.0 видно трубы уже утеплены, т.к. температура обратной воды 59,1С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobre
сообщение 1.3.2019, 13:30
Сообщение #116





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30994



Хочу добавить свои непонятки. Считаю теплопотери в программе. Получаю значение Rо=4,189, а когда в ручную то Rо=3,82. Возникает вопрос, а не провокация ли это? Может специально врёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 14.7.2019, 15:17
Сообщение #117


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Коллеги, Приветствую!

Считаю в Valtec "открытые площадки", результаты прикольные - к поверхности пола тапочки будут приклеиваться (96,5грдС) и расход тепла не хилый (5,6МВт) для площадки 940м2

Прикрепленный файл  190714_______150.pdf ( 53,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Есть ли возможность заставить программу делать обратный расчёт - типа по исходным данным задав температуру поверхности 5грдС и теплоносителя 150 ???

Например, для Омска уже посчитана нагрузка 740 Вт/м2, сведена в таблицу и её считать не надо (см.табл.4 на стр.10)

Прикрепленный файл  Recomendation_SnowMelting_page10_table4.doc ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 8.8.2024, 9:48
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Коллеги, добрый день!
Программа "Valtec", обогрев открытых площадок. Во второй вкладке есть температура теплоносителя: принимаемая и расчетная. Это температура подачи или средняя температура теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных