Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канальный тепловой насос
ManMadeGod
сообщение 21.7.2008, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



У меня возникла проблема с фреоновым охладителем/тепловым насосом. Когда тепловой насос работает в режиме нагрева, испарителю время от времени требуется разморозка, при этом реверс применять не получается - переохлаждается канал. Останавливать вентилятор притока тоже не хотелось бы - скоро выйдет из строя пускатель. Если размораживать простым отключением и обдувом испарителя, в канал переохлаждается из-за того, что в момент остановки теплового насоса дополнительный нагреватель еще холодный (водяной калорифер, ну или электрический). В результате в помещение идет воздух практически такой же температуры, как на улице.

Без дополнительных устройств задача, как я понимаю, не решается. Что обычно применяют в такиз случаях? Вентиляторы с преобразователями частоты, заслонки рециркуляции или что-то другое? Хотелось бы узнать некоторые типовые решения smile.gif

Ах да, решать все это планируется с помощью свободнопрограммируемого контроллера smile.gif

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 22.7.2008, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Да, байпас поставьте с заслонками на нем - примените рециркуляцию.
Но у Вас ограничено количество управляющих сигналов от контроллера, так что (скорее всего) придется что-то сблокировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 25.7.2008, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Да, такой вариант тоже есть. Решили ввести несколько режимов разморозки и выбирать один из них в зависимости от состава устройств и внешних условий.

Еще вопрос: термостаты с конденсатора и испарителя, подключенные параллельно, это нормально? Ведь в каждый момент сработать по обледенению может только тот, что на испарителе (не важно, где сейчас находится испаритель), я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 7.8.2008, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата(ManMadeGod @ 25.7.2008, 11:00) [snapback]275288[/snapback]
Еще вопрос: термостаты с конденсатора и испарителя, подключенные параллельно, это нормально? Ведь в каждый момент сработать по обледенению может только тот, что на испарителе (не важно, где сейчас находится испаритель), я правильно понимаю?

Вроде бы логично... Разделяю ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.8.2008, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(ManMadeGod @ 21.7.2008, 12:44) [snapback]273856[/snapback]
У меня возникла проблема с фреоновым охладителем/тепловым насосом. Когда тепловой насос работает в режиме нагрева, испарителю время от времени требуется разморозка.
Ах да, решать все это планируется с помощью свободнопрограммируемого контроллера smile.gif

Заранее спасибо!

Процесс разморозки - это и есть реверсирование теплового насоса.
Сейчас приточки с теплоснабжением от теплового насоса пытаемся сделать типовым решением.
Разработали контроллер для управление такой приточкой.
Регулирование скорости (снижение до минимальной) при разморозке - обязательно. совсем останавливать вентилятор нельзя - будет долго размораживаться.
О таких установках (приточно-вытяжная с рекуператором и тепловым насосом) буду делать доклад на конференции АВОК-Украина 11 сентября. Приглашаю интересующихся на дискуссию по этому вопросу в Одессу.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 8.8.2008, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Эх, Kord, не травите душу - я б и без конференции поехал бы с удовольствием в сентябре в Одессу... smile.gif
Пара вопросов по теме еще - а что делать с потоком воздуха, проходящем через ТН? Он же его (воздух) охладит еще больше, или я неправ? А если в канале нет больше нагревателя, например, есть только водяной калорифер, запитанный от сети отопления, а в нем нет воды в это время года? Это не гипотетическая ситуация, такое ведь реально бывает. Тогда в помещении станет хоооолодно sad.gif И чем медленна разморозка реверсированием ТН без вентилятора? Лед же вроде при +40-50 быстро растает?
Извините уж, что так вопросами засыпал, просто тема очень интересна.
А у Вас есть какие-то материалы, которые будут на конференции, про управление ТН, про этот новый контроллер? Не могли бы Вы мне их выслать по почте a.ziskin-собака-gmail-точка-com? Был бы очень благодарен smile.gif На конференцию я никак не попаду, а информации в сети - кот наплакал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.8.2008, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Да, не всем повезло съездить в Одессу в бархатный сезон.
1. В приточно-вытяжных установках (ПВУ) - о которых речь - нет водяного калорифера.
2. Тепловой насос типа СПЛИТ - наружный блок на улице, а фреоновая секция в приточке
3. Рабочий диапазон наружных температур минус 21 ...+30С
4. Рабочая точка - зимой минус 12С, летом - любая
5. Тепловой насос - с инвертором - плавно регулируется и поддерживает температуру в канале/в помещении по выбору и по уставке с пульта.
6. Материалы - после конференции. Но хотелось бы понять - для чего Вам? Если нужно подобрать ПВУ - пишите в личку запрос - вышлю документацию. Слава Богу сейчас у вас можно купить эту же технику. А контроллер - Киевского производства...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 8.8.2008, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



К сожалению, тут задача с водяным калорифером, то есть в какой-то период (при прохладной погоде на улице ДО начала отопительного сезона) ТН оказывается единственным нагревателем, поэтому канал и переохладится sad.gif Устройство установки я и так хорошо понимаю, волнует только режим разморозки.
Материалы с конференции - естественно, что после. Для чего? Просто проблема интересна, а послушать/почитать негде. Я бы с удовольствием посетил ту конференцию, но не выйдет, а в другом месте не послушать, вот и все smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных