Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка кабельной линии из нескольких параллельных кабелей
Гость_IgorS_*
сообщение 21.7.2008, 16:41
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. В современной нормативной литературе недостаточно точно и понятно освещен вопрос проектирования и прокладки кабельных линий, состоящих из нескольких кабелей, подключенных и работающих параллельно. Такая ситуация нередко возникает при необходиомсти передачи сравнительно больших (до 630А и более) токов при напряжении 0,4кВ (возможно использование 2-3 кабелей, подключенных на один аппарат).
Перечень интересующих вопросов:
1. Следует ли соблюдать нормативные расстояния при прокладке таких кабельных линий (КЛ) между кабелями при прокладке в земле и на кабельных конструкциях ??? Можно ли скреплять кабели между собой ???
2. Возможно ли использовать одну трубу кабельного блока для прокладки в ней двух кабелей одной параллельной КЛ ???
3. Какие нормативы или литература могут помочь в решении данных вопросов ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.7.2008, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Попробуйте глянуть тут:
" 1х4х70 = 4х1х70 "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 22.7.2008, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



А использовать шинопроводы не думали?
например, при выходе из строя одного из 3 кабелей, подключенного к одному потребителю проблемы возникнут ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorS_*
сообщение 22.7.2008, 10:09
Сообщение #4





Guest Forum






Шинопровод не поможет при необходимости прокладки в земле. Внутри зданий - не вопрос, и то не всегда это удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гаалаа
сообщение 14.8.2008, 16:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.7.2008
Пользователь №: 20337



Мне кажется ПУЭ глава "прокладка кабельных линий в земле", достаточно четко это трактует, расстояние между кабелями в одной траншее, каждый кабель затягивать в свою трубу, правильно считать длительно допустимый ток. Если не права поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorS_*
сообщение 21.8.2008, 7:53
Сообщение #6





Guest Forum






Когда речь идет об отдельных кабелях - вопросов никаких, все традиционно и понятно ...
А если кабельная линия 0,4кВ выполняется одножильными кабелями ??? Неужели для 4 одножильных кабелей следует предусматривать отдельную траншею, расстояния 100мм в траншее между кабелями, отдельную трубу для каждой фазы ???
В сетях 10кВ одножильные кабели скрепляются треугольником, и рассматривается такая кабельная линия как один кабель. И то, в нормативах я такого допущения такого способа я не видел, только в рекомендациях производителя кабелей ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных