|
  |
Стоки от кондиционеров |
|
|
|
28.7.2008, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100

|
Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 15:07) [snapback]276162[/snapback] Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает. А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*: Цитата 20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации. Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из систем внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод. 2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов. Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.
|
|
|
|
|
28.7.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) [snapback]276181[/snapback] Санитарными же приборами в данном случае и выступают .......... и вентоборудование от которого конденсат отводится. А как вам такой оборот дела, а?
|
|
|
|
|
28.7.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает! Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком!
|
|
|
|
|
28.7.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback] И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает! Ну, пока не отгостировали, вопрос снят
|
|
|
|
|
30.7.2008, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback] И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает! Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком! смех смехом,но с окон в зимнее время прилично может натечь, сам видел бутылки 0.7 привязанные к подоконнику
|
|
|
|
|
31.7.2008, 8:53
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
так
Сообщение отредактировал tgv - 31.7.2008, 8:56
Прикрепленные файлы
дренаж.JPG ( 53,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 964
|
|
|
|
|
8.4.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так. Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха.
Прикрепленные файлы
дренаж.dwg ( 47,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 755
|
|
|
|
|
8.4.2010, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50)  Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает. А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:
Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится. Интересно, почему обратный клапан на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает? Уважаемые специалисты, как думаете? Что за случай такой особенный?
|
|
|
|
|
9.4.2010, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44)  На чертеже все нормально. А почему отводите в К1? Идет реконструкция опер.блока в больнице и предоставлен лишь фрагмент плана одного этажа с привязками к сущиствующим стоякам К1, про К2 ничего неизвестно и никакой информации я думаю не получим, т.к. сроки как обычно маленькие и не успев получить задание надо уже сдавать
|
|
|
|
|
9.4.2010, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
посмотрите сухой сифон Hevco
|
|
|
|
|
9.4.2010, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(planetka @ 8.4.2010, 14:33)  Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так. Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха. Данный вариант не работает, более того - это вредительство! Все дело в том, что системы кондиционирования носят сезонный характер. Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами. *расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою. * при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет. Как варианты решения: 1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором. 2. установка запорного крана, после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации, при этом вся ответственности лежит на службе эксплуатации. Т.е. формально вы должны с ними согласовать этот момент, будут они закрывать или нет. 3. установка запорного крана с элементом управления после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации. Задав алгоритм управления автоматчикам!
|
|
|
|
|
9.4.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами. *расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою. * при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет. Че за трап? Вы о чем? Цитата Как варианты решения: 1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором. С чего вы взяли что автор применил пересыхающий? Там HL 136N. Скачайте приложенный файл и посмотрите его...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.4.2010, 16:59
|
|
|
|
|
14.4.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44)  На чертеже все нормально. А почему отводите в К1? Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан. Как Вам это решение? Правильное? А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет
|
|
|
|
|
14.4.2010, 13:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
|
|
|
|
|
14.4.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Vict @ 14.4.2010, 14:40)  трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан. Так и есть, трубки кондиционера присодиняются к отводному трубопроводу с разрывом струи, а уже далее все как написано. Спасибки
|
|
|
|
|
14.4.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50)  Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:
Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится. Цитата(planetka @ 14.4.2010, 13:22)  Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан. Как Вам это решение? Правильное? А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет  Как думаете, чем обосновано частное мнение эксперта МГЭ (см. 1 цитату)? Я честно не понимаю, не вижу основания для замечания эксперта. P.S. Собираюсь сделать аналогично указанному во второй цитате
|
|
|
|
Гость_acca_navigator_*
|
27.4.2010, 18:01
|
Guest Forum

|
Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?) есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ
- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает... может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....
|
|
|
|
|
27.4.2010, 18:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(acca_navigator @ 27.4.2010, 15:01)  Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?) есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ
- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает... может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации.... Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается.
|
|
|
|
Гость_acca_navigator_*
|
28.4.2010, 16:45
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 20:14)  Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается. Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается? где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить?
|
|
|
|
Гость_acca_navigator_*
|
28.4.2010, 16:50
|
Guest Forum

|
дренаж - это ТОЛЬКО конденсат или для слива воды с системы тоже применяется? если да - то совсем другой коленкор получается...
|
|
|
|
|
28.4.2010, 16:58
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(acca_navigator @ 28.4.2010, 13:45)  Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается? где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить? Расход конденсата: (d1-d2)  *n, где: d1,d2-начальное и конечное влагосодержание в-ха,г/кг; L-расход в-ха через фэнкойл, кг/ч; n-количество фэнкойлов.
|
|
|
|
|
28.4.2010, 17:01
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Это разные трубопроводы. А количество выпадающей влаги в своё время по i-d диаграмме находила.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Почему количество конденсата от оборудования, которое проектирует кондиционерщик, должен считать ВКашник???
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:53
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(EJIEHA @ 29.4.2010, 13:53)  Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр. Согласен
|
|
|
|
|
15.11.2010, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
В подвале здания расположены вент.установки от которых необходимо отвести конденсат. В венткамере имеется приямок. Можно ли этот конденсат отвести в приямок??? Схему прилагаю.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27599

|
Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!)
|
|
|
|
|
18.3.2011, 9:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(riba @ 17.3.2011, 18:51)  Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!) Ну так дали же на предыдущей странице - пп20.2. СНиП 2.04.01-85 Примечания: 2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов. И объяснили почему. Хотите рискнуть? Ваше право. Прямое нарушение СНиП. Если эксперт нормальный - не пропустит. Если пропустит - раньше или позже на каком то объекте случится потоп. Дождик - он от Бога и его не выключишь при засоре как водопровод. И обратно вода полезет не на крышу в воронку, а в Ваш кондишен или разрыв струи. Сеть водостоков рассчитывается на напорный режим течения не зря.
|
|
|
|
|
31.3.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Все таки тогда остаются вопросы: 1. Определение санитарного прибора 2. Почему обратный клапан спасать не будет?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|