Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Стоки от кондиционеров
Apelsinov
сообщение 28.7.2008, 14:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 15:07) [snapback]276162[/snapback]
Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе

Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.
А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:
Цитата
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из систем внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 15:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) [snapback]276181[/snapback]
Санитарными же приборами в данном случае и выступают .......... и вентоборудование от которого конденсат отводится.

А как вам такой оборот дела, а? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2008, 15:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!
Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 15:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback]
И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!

Ну, пока не отгостировали, вопрос снят spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 30.7.2008, 17:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback]
И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!
Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком!

смех смехом,но с окон в зимнее время прилично может натечь, сам видел бутылки 0.7 привязанные к подоконнику wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.7.2008, 8:53
Сообщение #36


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



так

Сообщение отредактировал tgv - 31.7.2008, 8:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дренаж.JPG ( 53,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 964
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 8.4.2010, 16:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так.
Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дренаж.dwg ( 47,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.4.2010, 16:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 8.4.2010, 18:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) *
Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.
А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.


Интересно, почему обратный клапан на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает?
Уважаемые специалисты, как думаете? Что за случай такой особенный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 9.4.2010, 7:57
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) *
На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?

Идет реконструкция опер.блока в больнице и предоставлен лишь фрагмент плана одного этажа с привязками к сущиствующим стоякам К1, про К2 ничего неизвестно и никакой информации я думаю не получим, т.к. сроки как обычно маленькие и не успев получить задание надо уже сдавать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 9.4.2010, 15:57
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



посмотрите сухой сифон Hevco
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 9.4.2010, 16:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(planetka @ 8.4.2010, 14:33) *
Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так.
Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха.


Данный вариант не работает, более того - это вредительство!
Все дело в том, что системы кондиционирования носят сезонный характер. Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами.
*расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою.
* при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет.

Как варианты решения:
1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором.
2. установка запорного крана, после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации, при этом вся ответственности лежит на службе эксплуатации. Т.е. формально вы должны с ними согласовать этот момент, будут они закрывать или нет.
3. установка запорного крана с элементом управления после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации. Задав алгоритм управления автоматчикам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 9.4.2010, 16:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами.
*расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою.
* при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет.


Че за трап? Вы о чем?

Цитата
Как варианты решения:
1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором.


С чего вы взяли что автор применил пересыхающий?

Там HL 136N.

Скачайте приложенный файл и посмотрите его...

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.4.2010, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 14.4.2010, 12:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) *
На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?

Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Как Вам это решение? Правильное?
А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.4.2010, 13:40
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 14.4.2010, 13:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Vict @ 14.4.2010, 14:40) *
трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.

Так и есть, трубки кондиционера присодиняются к отводному трубопроводу с разрывом струи, а уже далее все как написано.
Спасибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 14.4.2010, 14:58
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) *
Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.


Цитата(planetka @ 14.4.2010, 13:22) *
Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Как Вам это решение? Правильное?
А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет unsure.gif


Как думаете, чем обосновано частное мнение эксперта МГЭ (см. 1 цитату)? Я честно не понимаю, не вижу основания для замечания эксперта.

P.S. Собираюсь сделать аналогично указанному во второй цитате
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 27.4.2010, 18:01
Сообщение #48





Guest Forum






Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка
в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?)
есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ

- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает...
может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.4.2010, 18:14
Сообщение #49


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(acca_navigator @ 27.4.2010, 15:01) *
Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка
в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?)
есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ

- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает...
может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....

Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 28.4.2010, 16:45
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 20:14) *
Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается.

Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается?
где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 28.4.2010, 16:50
Сообщение #51





Guest Forum






дренаж - это ТОЛЬКО конденсат или для слива воды с системы тоже применяется? если да - то совсем другой коленкор получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.4.2010, 16:58
Сообщение #52


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(acca_navigator @ 28.4.2010, 13:45) *
Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается?
где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить?

Расход конденсата:
(d1-d2)thumbdown.gif*n, где: d1,d2-начальное и конечное влагосодержание в-ха,г/кг; L-расход в-ха через фэнкойл, кг/ч; n-количество фэнкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.4.2010, 17:01
Сообщение #53


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Это разные трубопроводы. А количество выпадающей влаги в своё время по i-d диаграмме находила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2010, 12:44
Сообщение #54


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Почему количество конденсата от оборудования, которое проектирует кондиционерщик, должен считать ВКашник???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.4.2010, 12:53
Сообщение #55


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2010, 12:58
Сообщение #56


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(EJIEHA @ 29.4.2010, 13:53) *
Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр.

Согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 15.11.2010, 10:49
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



В подвале здания расположены вент.установки от которых необходимо отвести конденсат. В венткамере имеется приямок. Можно ли этот конденсат отвести в приямок???
Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 130,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
riba
сообщение 17.3.2011, 17:51
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27599



Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:44
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(riba @ 17.3.2011, 18:51) *
Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!)

Ну так дали же на предыдущей странице - пп20.2. СНиП 2.04.01-85
Примечания:
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

И объяснили почему. Хотите рискнуть? Ваше право. Прямое нарушение СНиП. Если эксперт нормальный - не пропустит.
Если пропустит - раньше или позже на каком то объекте случится потоп.
Дождик - он от Бога и его не выключишь при засоре как водопровод.
И обратно вода полезет не на крышу в воронку, а в Ваш кондишен или разрыв струи. Сеть водостоков рассчитывается на напорный режим течения не зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 31.3.2011, 16:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Все таки тогда остаются вопросы:
1. Определение санитарного прибора
2. Почему обратный клапан спасать не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных