|
  |
Стоки от кондиционеров |
|
|
|
1.4.2011, 9:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BUG87 @ 31.3.2011, 16:18)  Все таки тогда остаются вопросы: 1. Определение санитарного прибора 2. Почему обратный клапан спасать не будет? 1. Оно Вам надо? 2. Будет. С вероятностью 50/50.
|
|
|
|
|
1.4.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2011, 10:17)  1. Оно Вам надо? 2. Будет. С вероятностью 50/50.  Я уж потом подумал и логически вывел что в К1 с разрывом струи и сифоном правильно!! Потому что: Дествительно если засор системы К2 и дождь - то кто знает сколько он будет идти и ничего не сделаешь а для К1 если если засор, то на крайний случай можно В1 и Т3 перекрыть! А по поводу обратного клапана на К2 - почему фигня , то у меня разумение следующее: Обратный клапан для водопровода на канализацию не пойдет - там нужен свой обратный клапан. Сейчас идет реальный проект где собирается дренаж от 8 фанкойлов. Мы прикинули расход и получили грубо 10 л/ч или 0,003 л/с. Значит нам нужен ОК который будет открываться при таком маленьком расходе, и в то же время чтоб запирался при напоре ну, пусть, 10 м. И лично у меня есть большие сомнения в возможности выполнять одновременно эти 2 условия. Для сравнения: Расход от сан. прибора , скажем , раковина - 0,3 л/с. то есть разница 100 раз!!!
|
|
|
|
|
27.4.2011, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Доброго здравия! Посоветуйте пожалуйста! Ситуация следующая: на тех. этаже (чердак) расположены вент. установки с парогенераторами от которых нужно отводить конденсат и периодически их опорожнять. Подвала нет (на цокольном этаже сан-тех приборы, поэтому устанновлены канализационные затворы) все горизонтальные отводящие трубопроводы К1 в фальш-полу. Материал труб К1-пластик (желание зака), температура конденсата и стоков от опорожнения 90-100 С. Куда мне их деть?
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В ёмкость для охлаждения-разбавления и потом сброс в хозбытовую канализацию.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
В том-то и дело, что ставить его некуда
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58)  В том-то и дело, что ставить его некуда  Тогда длинную трубу (метров 5) от этого и трап из чугуна. Дальше-пластик. И примечание - при залповом сбросе разбавлять холодной до +75С
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Вот картинка моей проблемы. Прошу обратить внимание на п.4.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 15:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58)  В том-то и дело, что ставить его некуда  и на чердаке негде?
|
|
|
|
|
27.4.2011, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
На чердаке места хватает, вот только оборудование по заданию ОВшников, располагается на полу=> в бак конденсат не поступит.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 15:36
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ну так поработайте с ОВшниками... найдите оптимальное решение установки...
|
|
|
|
|
27.4.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Завтра попрошу их поднять установки, может получится.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ещё раз доброго здравия! После общения с ОВшниками: парогениратор можно поднять макс. на 0,5м от пола, залповый сброс с него в автоматическом режиме в количестве 25л. (работает только зимой). От установки есть конденсат, но только летом, на высоте 0,2м от пола. Установки 2. Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут. А вторую только в К1, вот только КАК?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 9:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 9:04)  1 Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут. 2 А вторую только в К1, вот только КАК? 1 стоит не надеяться, а подготовить расчет - экспертиза наверняка потребует... 2 делаете удлиненное корыто с переливом на уровне 15 см через воронку в гидрозатвор( возможно немного углубление в полу чердака продолбить придеться) далее в стояк...
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так: Материал чугун (диаметры по запарке не исправил)
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 10:08)  Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так: Материал чугун (диаметры по запарке не исправил) ну, во первых стояк должен вентилироваться, соответственно подсоединение к нему неверное... Касаемо успеет остыть или нет в этой конструкции(имеет право на жизнь) - считать надо...
Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2011, 10:15
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ваял быстро, вот и забыл про вентиляцию. А вообще на этом стояке только один душевой поддон. Ссылку на расчёт бы
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
мож я для начала дам ссылку на банковский счет?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Давайте, и доступ к нему откройте  . А если серьёзно, в какой литературе посмотреть можно?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 11:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Благодарю!
|
|
|
|
|
20.5.2011, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108473

|
добрый день! У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов?
|
|
|
|
|
20.5.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Я закладываю трубы из ПХВ - полихлорвинил
|
|
|
|
|
23.5.2011, 11:15
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108473

|
Канализационные или водопроводные трубы? я слышала что закладывают не оцинкованные стальные водопроводные трубы.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Цитата(svetla0909 @ 20.5.2011, 11:21)  добрый день! У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов? Из полипропилена.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927

|
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?
Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1?
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Лучше в К2
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(EvgenyiCG @ 1.11.2011, 15:35)  Лучше в К2  да достали уже. Запрещено что либо подключать к К2 (внутренним водостокам) ниже воронок. Попробуйте сообразить почему.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:09
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
У нас ВиВовцы делают К4 для отвода случайных вод. К ней и цепляют наши дренажи.
|
|
|
|
|
2.11.2011, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64742

|
Всем привет, надеюсь внесет некоторую ясность в решении вопроса! Для проектировщиков ВК одним из главных документов является СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в котором есть Примечание 2 к п. 20.2, а именно: «Не допускается от- вод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водосто- ков санитарных приборов». Это требование является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и имеет свое объяснение — внутренние водостоки должны быть напорными, т. е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился». Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подклю- чении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков! Например: в январе 2005 года было сдано новое здание Библиотеки МГУ (г. Москва). Но еще на стадии строи- тельства летом, когда проводились работы по внутренней отделке, произошло затопление дождевыми водами помещений на всех этажах, где были установлены кондиционеры! Незнание монтажниками Строительных Норм и Правил или пренебрежение к выполнению их требований встречается повсеместно! Сейчас это тем более актуально, так как отменено лицензирование строительных работ! ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации. Прямого указания КАК — в наших нормативных документах нет, но… В СНиП 2.04.01–85* есть п. 17.11. «К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки... А почему именно так подключаются технологическое оборудование, спускные трубопроводы бассейнов, и зачем вообще нужен «разрыв струи»? При разработке Строительных Норм и Правил принимали участие специалисты Минздрава. Поэтому в СНиПах учтены требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), смысл которых можно обобщить следующими словами: — никоим образом загрязненные стоки из канализациине должны попасть: в чашу санитарно-технического прибора (мойку), в которой могут находиться продукты питания неподвергающиеся термической обработке (овощи, фрукты), либо посуда, либо столовые приборы; в воду бассейнов, в которой мы купаемся; — никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания! Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно! Пример касательно данного случая: 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную — Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция. ВЫВОДЫ: 1.Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ. (Для этого можно использовать, например: капельные воронки вместе с сифоном). 2. Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой. В холодное время года кондиционеры не работают на охлаждение воздуха, и конденсат не образуется. Если в сифон длительное время не попадает вода — гидрозатвор высыхает (пропадает препятствие для канализационных газов). Для подключения дренажа можно использовать специальные сифоны, например: капельная воронка для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором увеличенной высоты (115÷330 мм) и штуцером для подпитки гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора, для скрытого монтажа. Наименование капельных воронок и сифонов не привожу чтоб не посчитали за рекламу, погуглив найти не составит труда!
|
|
|
|
|
2.11.2011, 15:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Разжевано до предела, лучше не напишешь. +5 Только вывод Цитата(ArtVK @ 2.11.2011, 13:53)  ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации. немного поменять - К3 забыли указать, добавить обязательно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|