> Котельная и трансформаторная
Гость_Konstant_*
сообщение 25.7.2008, 15:05
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго дня
Подскажите, пожалуйста, разрешено-ли размещать помешения котельной и трансформаторной рядом, разделив их только противопожарной стеной, или нужен еще дополнительно коридор между ними?? Не могу найти это в ПУЭ. Подскажите плиз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 25.7.2008, 22:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



В любом типовом проекте котельной есть трансформаторная с отдельными воротами наружу. Коридоров нигде не видел, дверей в сторону котельного зала тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 27.7.2008, 23:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 686
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Размещать помещения котельной рядом с трансформаторной, с разделением их противопожарной стеной допускается.
А зачем дополнительно коридор между ними вдоль противопожарной стены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 28.7.2008, 14:06
Сообщение #4





Guest Forum






А вообще категория кательной всегда Г, даже если в ней имеется ГРУ?? Где про это почитать??
Ведь гатегория помещения котельной - Г, а ГРУ - А (насколько я понимаю). А при объединении котельной и ГРУ какая категория получается???

Сообщение отредактировал Konstant - 28.7.2008, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adriano
сообщение 9.9.2008, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 13805



Цитата(Konstant @ 28.7.2008, 15:06) [snapback]276160[/snapback]
А вообще категория кательной всегда Г, даже если в ней имеется ГРУ?? Где про это почитать??
Ведь гатегория помещения котельной - Г, а ГРУ - А (насколько я понимаю). А при объединении котельной и ГРУ какая категория получается???


СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", Приложение 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.9.2008, 15:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Есть еще то ли ППБ то ли НПБ по определению категорий пожарной опасности. там по моему даже расчет есть на категорию. А в принципе котельные поему то всегда идут по своему СНиПу и никто не смотрит что есть документы новее которые где то ему противоречат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных