Подпитка котельной, Расчет расхода подпитки |
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
26.5.2010, 11:56
|
Guest Forum

|
Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям.
|
|
|
|
|
26.5.2010, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 12:56)  Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям. Я подразумевал индивидуальную котельную для 1 здания, коттеджа. Без наружки, только внутрянка.
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
26.5.2010, 12:07
|
Guest Forum

|
2 МВт -если одно. то очень крупное здание!
|
|
|
|
|
26.5.2010, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 13:07)  2 МВт -если одно. то очень крупное здание! Ну курупное, но не очень, я и покрупнее делал в разы.
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
27.5.2010, 6:41
|
Guest Forum

|
Я думаю, автор темы имеет тепловую сеть на несколько зданий типа микрорайона, а впрочем... сия тайна покрытая мраком.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Самую надежную подпитки увидел в 1981 году. Резервная емкость на высоте 3 метра напрямую соеденена со всасом сетевого насоса. Котельная 1Гкал, наблюдал ее 10 лет. на выходе всегда давление =2,3 ати. Интересно что обратного клапана не было, котельная работала в автоматическом режиме.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(BIONDER @ 28.5.2010, 9:45)  А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться. По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(CNFHSQ @ 28.5.2010, 18:58)  По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли. А какая потеря давления на всасе или всосе, вобщем на впускном подсоеденении? часто скорость там более 5м/с.
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 9:34
|
|
|
|
|
29.5.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки.
для_форума.dwg ( 147,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 246 Возможно ли таким способом осуществлять подпитку?
Сообщение отредактировал dronovigor - 29.5.2010, 9:42
|
|
|
|
|
29.5.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(dronovigor @ 29.5.2010, 10:41)  Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки.
для_форума.dwg ( 147,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 246 Возможно ли таким способом осуществлять подпитку? Не понял зачем так много труб, зачем Водопровод соединен напрямую с сетевой водой?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
согласно этой схемы в системе водоподготовки установлены 2 одинаковых насоса. Один предназначен для повышения давления исходной водопроводной воды,т.к оно меньше минимального для установки умягчения, второй для перекачки подготовленной воды из накопительной емкости. Обвязка позволяет при выходе из строя какого-либо насоса,другим выпонять сначала подготовку воды,затем, после переключения арматуры, подпитку системы. Т.е удовлетворено требование о количестве подпиточных насосов. По поводу соединения водопровода с сетевой водой не понимаю удивления, на схеме приведен классический вариант.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
C котельными не имел дело, парные насосы всегда устанавливал даже на подпитку. Если схема стандартная, то вообще в чем вопрос тогда? не понимаю.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
стандартная схема ввода подпитки, а подобной схемы обвязки системы водоподготовки я не видел,хочется советов и критики
|
|
|
|
|
3.6.2010, 6:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17145

|
Я открывал собственную тему по подпитке котлового контура, но она не пользуется популярностью, поэтому попробую задать свой вопрос здесь.
"Столкнулся с проблемой определения количества подпиточной воды в котловой контур водогрейной котельной 120МВт, объем воды в котловом контуре 200 м3, расход цирк.воды в котловом контуре 1476,3 т/ч .Тепловые сети имеют собственную подпитку. Возможно кто-нибудь подскажет методику расчета, либо даст ссылку на нормы."
Паспортные утечки котла отсутсвуют, т.к. конструкторская документация на котел в разработке. Если воспользоваться рекомендацией приведенной в этой ветке - "Заполнение котлового контура за 8 часов", то получается 200/8=25м3/ч. Но котловой контур заполняется недеаэрированной водой... Следует ли подбирать оборудование деаэрирования на 25м3 и на сколько это обосновано? В общем интересует на какой расход подбирать оборудование ХВО, оборудование вакуумного деаэратора и насосное оборудование подпитки.
За ранее благодарю!
|
|
|
|
|
17.1.2012, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135809

|
как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей?
|
|
|
|
|
17.1.2012, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Alexey5107 @ 17.1.2012, 8:05)  как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей? Очень просто: питаете и считаете. Я сегодня с обеда и до сих пор сижу в поселковой котельной и питаю, а сельские труженики ищут прорыв. 30 тонн уже насчитал.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.1.2012, 19:09
|
|
|
|
|
18.1.2012, 6:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135809

|
норму подпитки тепловых сетей?
|
|
|
|
|
18.1.2012, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
ПТЭ тепловых энергоустановок п.6.2.29: При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети....
|
|
|
|
|
18.1.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
«Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
хотябы отвечайте по делу
|
|
|
|
|
18.1.2012, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Читайте МДК 4-03.2001 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ раздел 1.2 .. 1.2.8 Цитата(prant @ 18.1.2012, 10:34)  «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003
хотябы отвечайте по делу Вопрошающий очень скупо выдает информацию, для чего это ему нужно ) СНиП - руководство к действию при проектировании ПТЭ - при эксплуатации то что значения разнятся, это упущение. Но претензий предъявлять к отвечающим неправильно
|
|
|
|
|
18.1.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Очень просто: питаете и считаете. - я писал на этот пост, по нормативам вопросов нет.
|
|
|
|
|
18.1.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(prant @ 18.1.2012, 9:34)  «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 6.16
хотябы отвечайте по делу Единственный стоящий ответ. Можно еще п.6.17 и 6.18 глянуть на всякий случай)
|
|
|
|
|
28.11.2013, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24679

|
смотрим ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 2.04.07-86*
ПРИЛОЖЕНИЕ 23* РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЧИСЛО И ЕМКОСТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УСТАНОВКЕ
в новом так же это есть но не все, его урезали чтоли...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|