Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха
Гость_Олег X_*
сообщение 13.1.2006, 12:02
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые! Скажите пожалуйста нужен ли подогрев воздуха для подпора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.1.2006, 12:24
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Нет! Работа вентилятора подпора это аварийный случай пожар тут уже не до комфорта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег X_*
сообщение 13.1.2006, 12:52
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 12:25 )
Нет! Работа вентилятора подпора это аварийный случай пожар тут уже не до комфорта

mellow.gifНа улице -20,в помещении пожар ,человек выбегает из"огня"и ..-20?Есть ли какие-то нормативные документы где об этом пишется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.1.2006, 12:59
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ (к СНиП 2.04.05-91*)
МДС 41-1.99
2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:
а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;
б) воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;
в) установку обратного клапана у вентилятора;
г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов дыма.


так уж сразу -20 у вас не получится никак для этого потребуется како-то время, а тут пожар куча тепловыделений. А если вентилятор будет работать так долго что нагонить до -20 значит пожар длился столько, что здание уже сгорело biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег X_*
сообщение 13.1.2006, 13:14
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо,с вами согласен,только вот нужно убедить начальницу,а она верит только нормативным документам... Что делать? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.1.2006, 13:57
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



а то что я привел это что не нормативный документ. И там по пунктам рассматривается что должно быть. А начальница пусть bestbook.gif да побольше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег X_*
сообщение 13.1.2006, 15:07
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 13:58 )
а то что я привел это что не нормативный документ. И там по пунктам рассматривается что должно быть. А начальница пусть bestbook.gif да побольше

bestbook.gif А что вы думаете по этому писанию:
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
4.2. Системы ПОб для круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один или группу тамбуров-шлюзов помещений категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор.
Подачу воздуха в тамбур-шлюзы одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категорий А и Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категорий А и Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б, В, Г или Д при возникновении пожара (4.31).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.1.2006, 15:56
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



насколько я помню это пособие отменено в связи с вододом вышеуказанного МДС 41-1.99.
Я считаю что такие системы следует проектировать отдельно не завязываясь на общеобменку.Все равно требуется резервный вентилятор да и проблем больше, более навороченная автоматика получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег Х_*
сообщение 18.1.2006, 19:57
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 15:57 )
насколько я помню это пособие отменено в связи с вододом вышеуказанного МДС 41-1.99.
Я считаю что такие системы следует проектировать отдельно не завязываясь на общеобменку.Все равно требуется резервный вентилятор да и проблем больше, более навороченная автоматика получается


И все таки спроектировали с калорифером и резервным вентилятором т.к. подпор в тамбур-шлюзы осуществляется круглосуточно и круглогодично, для "изолирования" от смежных помещений других категорий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 18.1.2006, 22:27
Сообщение #10


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Тогда да другое дело!И совсем другой случай А вы говорили про пожар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 7:47