Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧП для управления группой насосов
ViS
сообщение 29.7.2008, 8:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Есть 2 насосные станции. 1 - 4 насоса, 3 рабочих, один резерв. 2 - 5 насосов, 3 рабочих, 2 резерв. Насосы по 200 кВт. Подскажите, какие ЧП имеют функции управления насосами, аналогичные Emotron FDU ? Желательно с комментариями по цене, сервису производителя, надежности..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 29.7.2008, 14:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Посмотрите на www.vacon.ru Макропрограмма PFC, по ценам на мыло пишите. Нужен рабочий ток насоса вообщем станд. хар-ки

Сообщение отредактировал Nocav - 29.7.2008, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.7.2008, 20:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Данфосс, Сименс СБТ, Дельта и пр..
Цены в инете и у диллеров.
ЗЫ: Вы где находитесь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.7.2008, 21:12
Сообщение #4





Guest Forum






Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно... Переползаю на миллениум потихоньку... прийдет первая партия - опробую в динамике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 30.7.2008, 5:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Игорь Борисов @ 29.7.2008, 22:12) [snapback]276921[/snapback]
Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно... Переползаю на миллениум потихоньку... прийдет первая партия - опробую в динамике...

В некоторых случаях согласен......
ВООбще то все зависит от объекта!!!
А то при выхоже из строя частотника bang.gif , что бывает чаще чем обычного контроллера.....остаемся вообще без системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 30.7.2008, 7:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Для таких мощных насосов лучше поставить жестко на каждый насос по частотнику или УПП без всяких плавающих схем на контакторах. Частотников как минимум на 2 насоса лучше.
В принципе для такой схемы у частотников можно использовать и каскадный режим по схеме с постоянным мастером, когда одновременно в работе только один насос с ПЧ и остальные с УПП.
Схема с переменным мастером и кучей контакторов ИМХО годится лишь для небольших мощностей или если денег совсем нет и контакторы китайские или савецкие ставить. На импортных получится почти так же как установить на каждый насос ПЧ или УПП.
А схема с переменным мастером и УПП вместо сетевых контакторов вообще выброс денег. ПЧ на каждый насос дешевле получается зачастую. Это актуально конечно если использовать недорогие ПЧ.

Сообщение отредактировал fuel - 30.7.2008, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 31.7.2008, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно...

В Эмотроновском FDU как раз есть функция ротации мастера. Спрашивая аналоги по функциональности и подразумевал, чтоб в мозгах ЧП было следующее - ПИД, каскадное включение насосов по мере необходимости, ротация мастера, резервный насос(ы). Задача - поддержание постоянного давления в системе.

Цитата
...можно использовать и каскадный режим по схеме с постоянным мастером, когда одновременно в работе только один насос с ПЧ и остальные с УПП. ..... А схема с переменным мастером и УПП вместо сетевых контакторов вообще выброс денег.

Так и предполагается - ЧП на один насос, остальные через УПП, но только с ротацией мастера, а ее уже только контакторами - как еще-то перекидывать двиг между ЧП и УПП??
Цитата
ПЧ на каждый насос дешевле получается зачастую. Это актуально конечно если использовать недорогие ПЧ.

Да уж, дешевле... По Эмотрону - частотник 420т.р. примерно, УПП - 115т.р. Стоимость контакторов на такие токи (рабочий ток насоса 320А) еще не смотрел, но вряд ли они перекроют разницу в 300т.р.

Сообщение отредактировал ViS - 31.7.2008, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 31.7.2008, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Ни у одного ЧП в голове нет теста нулевого расхода. Если в конкретной схеме это возможно, то без контроллера нельзя. Насос на закрытую задвижку не выключается со всеми вытекающими ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 31.7.2008, 10:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



На закрытые задвижки насосы работать не будут, а вот сухой ход возможен, но с ним все просто smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 31.7.2008, 10:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(ViS @ 31.7.2008, 12:29) [snapback]277614[/snapback]
Да уж, дешевле... По Эмотрону - частотник 420т.р. примерно, УПП - 115т.р. Стоимость контакторов на такие токи (рабочий ток насоса 320А) еще не смотрел, но вряд ли они перекроют разницу в 300т.р.


Если вы хотите частотник подключать к любому из 5 насосов, то вам нужно 10 контакторов. 5 на отключение выхода частотника и 5 на подключение к УПП. Контактор последовательно с УПП ставить обязательно, иначе на выход частотника может приходить напряжение через R-C -цепочки тиристоров УПП.
По цене:
Импортный контактор на 200 кВт стоит 30-40 т.р., отечественный тыс 10-15
Итого по вашей схеме: 1ПЧ+5 УПП+10 контакторов = 420+5*115+10*30=1295 т.р. на импортных контактора и 1095 на отечественных.

Я предлагаю ничего не перекидывать и жестко устанавливать на каждый насос либо ПЧ либо УПП, никаких контакторов:
2 ПЧ + 3 УПП = 2*420+3*115=1185 т.р.

Это лишь комплектация. У 2-го варианта затраты на сборку на порядок меньше, а надежность системы на порядок выше.

В вашей схеме если ПЧ выйдет из строя, то только запускать плавным пуском.
В предлагаемой мной схеме если ПЧ выйдет из строя есть всегда резервный насос с ПЧ.
Плюс к этому для каждого насоса в ПЧ или УПП ведется наработка часов, архив аварий и т.д. и т.п.

Если нужна альтернатива FDU, то смотрите на FRENIC-Eco от Fuji. По отношению цена/качество, ИМХО, лучшая из насосных серий на сегодня. По надежности претензий нет: японская сборка, IGBT 5-го поколения плюс бренд Fuji. Дешевле FDU процентов на 10-20. Каскадный ПИД встроенный. Управляет до 5 насосов в режиме с постоянным мастером (4 выхода для подключения доп. двигателей) или 3 насосами в режиме переменного мастера (3 выхода для подключения к ПЧ и 3 выхода на подключения к сети).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 31.7.2008, 11:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



fuel,
Цитата
Итого по вашей схеме: 1ПЧ+5 УПП+10 контакторов = 420+5*115+10*30=1295 т.р. на импортных контактора и 1095 на отечественных.

Я предлагаю ничего не перекидывать и жестко устанавливать на каждый насос либо ПЧ либо УПП, никаких контакторов:
2 ПЧ + 3 УПП = 2*420+3*115=1185 т.р.


в приведенном расчете Вы поставили ЧП все же не на каждый насос, как предлагали выше, а только на 2 из 5-и - отсюда и суммы получились близкие wink.gif .

Далее вообще мои рассуждения по поводу работы всей системы в целом, поправьте меня, если в чем не верно думаю. Для работы системы достаточно производительности всего 3-х насосов. Я предполагаю подключение всех насосов с ротацией мастера. Таким образом получится, что в работе постоянно пара насосов на полной нагрузке и один под управлением ЧП. Оставшаяся пара за ненадобностью "отдыхает", автоматически являясь как бы резервом. Если один из работающих в данный момент насосов отказывает, каскадная регулировка автоматом подключит "отдыхающий". Благодарая ротации мастера "отдыхать" будут все насосы по очереди. Соответственно упрощается схема автоматики в части резервирования насосов - просто за ненадобностью smile.gif На случай отказа самого ЧП - да, резервировать его надо (еще надо будет это доказать заку mad.gif ). Думаю поставить просто резервный "рядом" с рабочим, и, в случае отказа рабочего, подключать в схему вместо него.

Сообщение отредактировал ViS - 31.7.2008, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semiconductor
сообщение 31.7.2008, 13:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



не так давно делали подобный проект и тоже стояла задача выбрать оптимальную схему по деньгам... по расчетам для данных условий самым недорогим и надежным будет схема когда каждый насос привязан к ПЧ или УПП. В зависимости от необходимого режима работы (требуемой производительности) количество ПЧ и УПП может быть разным... Наиболее вероятные для 1: 2ПЧ и 2УПП ~ 1850 тыс.руб; для 2: 2ПЧ и 3УПП~ 2000 тыс. руб
без НДС полностью готовый продукт (шкафы IP54, контроллер, посты местного управления, проектная документация, комплектующие импортные 100%). по прайсу ПЧ ~500руб. в зависимости от класса защиты и комплектации, УПП ~90руб.
Для таких мощностей, из опыта, всё таки целесообразнее применять внешний контроллер... Какой бы не был навороченный контроллер в некоторых приводах... А если насосы Grundfos, например, со своей защитой и датчиками здесь однозначно контроллер не ниже 300
Пишите ТЗ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.7.2008, 13:48
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(ViS @ 31.7.2008, 10:29) [snapback]277614[/snapback]
В Эмотроновском FDU как раз есть функция ротации мастера. Спрашивая аналоги по функциональности и подразумевал, чтоб в мозгах ЧП было следующее - ПИД, каскадное включение насосов по мере необходимости, ротация мастера, резервный насос(ы). Задача - поддержание постоянного давления в системе.

Та же фигня возможна в 61\71 альтиваре... даже есть второй вариант - с зоной свободного програмирования... но нафик-нафик... несколько штук поставили и в динамике процес отличается от статического... в контроллере это легко корректируется, здесь же начинается пляска с бубном... оно кому надо? тем более что по цене никакой разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 31.7.2008, 15:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(ViS @ 31.7.2008, 14:43) [snapback]277678[/snapback]
в приведенном расчете Вы поставили ЧП все же не на каждый насос, как предлагали выше, а только на 2 из 5-и - отсюда и суммы получились близкие wink.gif .


Я не говорил конкретно про Вашу схему. Для схемы с 2 насосами к примеру,где один рабочий, а 2-й дополнительный/резервный 2 ПЧ получается дешевле, чем один ПЧ два УПП и 4 контактора.


Цитата(ViS @ 31.7.2008, 14:43) [snapback]277678[/snapback]
Думаю поставить просто резервный "рядом" с рабочим, и, в случае отказа рабочего, подключать в схему вместо него.


Ну и зачем это все, потому что лень взять Logo или Alpha XL и разобраться? smile.gif


Сообщение отредактировал fuel - 31.7.2008, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 31.7.2008, 16:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(fuel @ 31.7.2008, 16:35) [snapback]277846[/snapback]
Ну и зачем это все, потому что лень взять Logo или Alpha XL и разобраться? smile.gif

Да нет, просто зачем, если можно с рабочего ЧП снять как сигнал работы, так и неисправности - достаточно, чтобы привязать к нему резервный такой же, если он все же будет smile.gif Если неправ - поясните в чем. К тому же тому заку будет проще доказать необходимость еще одного такого же ПЧ для резерва, чем 2-х попроще и контроллера отдельного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 1.8.2008, 12:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Да в общем то дерзайте, ставьте кучу контакторов, релюх. Первый опыт всегда полезным оказывается wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 1.8.2008, 13:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Жалко насосы ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.8.2008, 1:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(fuel @ 1.8.2008, 13:19) [snapback]278256[/snapback]
Да в общем то дерзайте, ставьте кучу контакторов, релюх. Первый опыт всегда полезным оказывается wink.gif

Ага, спасибо за доходчивое разъяснение своей позиции.

Цитата(Насосник @ 1.8.2008, 14:12) [snapback]278285[/snapback]
Жалко насосы ph34r.gif


Почему? Объясните, плиз. (Не по типу объяснения выше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.8.2008, 21:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Ни у одного ЧП в голове нет теста нулевого расхода.....
......... Насос на закрытую задвижку не выключается со всеми вытекающими ...

неправда Ваша коллега wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.8.2008, 21:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



VIS не слушайте их, они вредные и избалованные ЗАКами smile.gif
ЗЫ: вообще при такой глубине регулирования, что позволяют нынешние ЧП, не понимаю нафиг ставить по пять насосов с регулированием, - пусть резервные стоят и "курят" в ожидании очереди, зачем им ЧП ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.8.2008, 6:22
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(vladun @ 2.8.2008, 22:06) [snapback]278579[/snapback]
ЗЫ: вообще при такой глубине регулирования, что позволяют нынешние ЧП, не понимаю нафиг ставить по пять насосов с регулированием, - пусть резервные стоят и "курят" в ожидании очереди, зачем им ЧП ???

на заявленой мощности насосов - 200,0 kW - все не однозначно... прямой пуск стремно... да и вопрос - как отнесется местная тп к пусковым токам 2800 А? Значит или Y\D , или МП, или ЧП... первые 2 варианта предусматривают кучу контакторов, на таких мощностях тоже совсем не дешевых... да и рисковать с качеством контакторов на этих мощностях я б не советовал... а куча контакторов такой мощности тянет за собой кучу шинной разводки, увеличение трудоемкости и габбаритов ящиков... глядишь - и цена очень близко приближается к ЧП... цена, но не функциональность... тоесть - выходит взаимноневыгодное изделие... и кому оно надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 3.8.2008, 14:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Игорь, мне кажется, что тут очень многие забывают о том, что при УПП контакторы можно подбирать по АС1 (т.е. по тепловому току), вместо АС3, что влечет очень существенную экономию средств.
СРАВНИМ пускатели с АС3 (в первом случае)=220 кВт и АС1(во втором)=220 кВт:
Пускатель CI 420 EI 220,0 3 1НО+1НЗ / до 6-ти 220-230/50 037H327932 842,12 ЕВРО без НДС
Пускатель CI 250 EI 132,0 3 1НО+1НЗ / до 6-ти 220-230/50 037H326732 613,88 ЕВРО без НДС
Экономия налицо !
ЗЫ: вообще не понимаю зачем ставить кучу ЧП, если они ВСЕ в 90% времени не будут работать ? Как же они будут переносить свою стоимость в производство ???

Сообщение отредактировал vladun - 3.8.2008, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.8.2008, 18:07
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(vladun @ 3.8.2008, 15:11) [snapback]278628[/snapback]
ЗЫ: вообще не понимаю зачем ставить кучу ЧП, если они ВСЕ в 90% времени не будут работать ?

Раз на раз не приходится... сейчас как раз делаем шкафчик на 4-е 20-кубовых насосов... расчетный разбор в системе - 60 кубов... в пики - 80 кубов... минимальный разбор - токмо с 22:00 до 06:00... тоесть - практически постоянно будут работать все насосы... резервирование - складское... что помешало взять насосы с бОльшей производительностью - мне не известно... в практике постоянно наблюдается метание из крайности в крайность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 3.8.2008, 20:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
в практике постоянно наблюдается метание из крайности в крайность...

Игорь, и причем тут здравый смысл ??? Нуно ведь стремиться к "высокому" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 3.8.2008, 23:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Таак... Мнения, как обычно, разделились и повернули в сторону рассмотрения "общих" вопросов. А все же очень хотелось бы послушать аргументированные мнения знающих людей, применительно к своей задаче...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.8.2008, 7:00
Сообщение #26





Guest Forum






По мне - так право на жизнь имеют 2 варианта:

1. Все ПЧ. Дорого и сердито. Заку придратся не к чему...
2. 1 ПЧ в качестве регулятора + n МП... не сильная выгода в дальней перспективе, но... что-то типа экономии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.8.2008, 7:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(ViS @ 2.8.2008, 4:02) [snapback]278475[/snapback]
Почему? Объясните, плиз. (Не по типу объяснения выше)

Насосы жалко потому, что. По количеству насосов и по их мощности невозможно опеределится с конкретной схемой шкафа управления. Все рассуждения равносильны лечению больного без диагноза.
Цитата(vladun @ 3.8.2008, 0:01) [snapback]278577[/snapback]
неправда Ваша коллега wink.gif

Если несложно, то пожалуйста названия частотников имеющих тест нулевого расхода (можно в личку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.8.2008, 7:48
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 4.8.2008, 8:16) [snapback]278765[/snapback]
Если несложно, то пожалуйста названия частотников имеющих тест нулевого расхода (можно в личку).

Altivar 61\71 имеют вход для расходомера... в смысле - для импульсного датчика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 4.8.2008, 9:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(Игорь Борисов @ 4.8.2008, 4:00) [snapback]278763[/snapback]
По мне - так право на жизнь имеют 2 варианта:

1. Все ПЧ. Дорого и сердито. Заку придратся не к чему...
2. 1 ПЧ в качестве регулятора + n МП... не сильная выгода в дальней перспективе, но... что-то типа экономии...


Игорь, а как на счет такого варианта:
1 ПЧ для разгона и регулирования подачи насосов.
n*2 - количество контакторов (n- кол-во насосов)

Контакторы стоят парами на каждый насос с мех. блокировкой. Один - для подключения к ПЧ, другой - напрямую к сети.
При пуске ПЧ разгоняет насос и регулирует подачу.
В случае нехватки давления - бросаем насос на свободный выбег (после разгона до 60-70 Гц) и цепляем напрямую к сети. К ПЧ цепляем следующий насос для регулировки.

Во многих схемах на ПЧ видел данный (ну или почти) метод. Что скажите?

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 4.8.2008, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 4.8.2008, 10:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(ScrewDriver @ 4.8.2008, 10:27) [snapback]278796[/snapback]
Во многих схемах на ПЧ видел данный (ну или почти) метод. Что скажите?

Такой принцип реализован у Fuji Frenic Eco, если до 3 насосов, то именно так. Если не хватает давления, ПЧ бросает насос на сеть и плавно разгоняет второй и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных