|
  |
ЧП для управления группой насосов |
|
|
|
29.7.2008, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Есть 2 насосные станции. 1 - 4 насоса, 3 рабочих, один резерв. 2 - 5 насосов, 3 рабочих, 2 резерв. Насосы по 200 кВт. Подскажите, какие ЧП имеют функции управления насосами, аналогичные Emotron FDU ? Желательно с комментариями по цене, сервису производителя, надежности..
|
|
|
|
|
29.7.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Посмотрите на www.vacon.ru Макропрограмма PFC, по ценам на мыло пишите. Нужен рабочий ток насоса вообщем станд. хар-ки
Сообщение отредактировал Nocav - 29.7.2008, 14:03
|
|
|
|
|
29.7.2008, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Данфосс, Сименс СБТ, Дельта и пр.. Цены в инете и у диллеров. ЗЫ: Вы где находитесь ?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
29.7.2008, 21:12
|
Guest Forum

|
Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно... Переползаю на миллениум потихоньку... прийдет первая партия - опробую в динамике...
|
|
|
|
|
30.7.2008, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Цитата(Игорь Борисов @ 29.7.2008, 22:12) [snapback]276921[/snapback] Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно... Переползаю на миллениум потихоньку... прийдет первая партия - опробую в динамике... В некоторых случаях согласен...... ВООбще то все зависит от объекта!!! А то при выхоже из строя частотника  , что бывает чаще чем обычного контроллера.....остаемся вообще без системы
|
|
|
|
|
30.7.2008, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Для таких мощных насосов лучше поставить жестко на каждый насос по частотнику или УПП без всяких плавающих схем на контакторах. Частотников как минимум на 2 насоса лучше. В принципе для такой схемы у частотников можно использовать и каскадный режим по схеме с постоянным мастером, когда одновременно в работе только один насос с ПЧ и остальные с УПП. Схема с переменным мастером и кучей контакторов ИМХО годится лишь для небольших мощностей или если денег совсем нет и контакторы китайские или савецкие ставить. На импортных получится почти так же как установить на каждый насос ПЧ или УПП. А схема с переменным мастером и УПП вместо сетевых контакторов вообще выброс денег. ПЧ на каждый насос дешевле получается зачастую. Это актуально конечно если использовать недорогие ПЧ.
Сообщение отредактировал fuel - 30.7.2008, 7:37
|
|
|
|
|
31.7.2008, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата Чё то я разочаровался во встроенных контроллерных способнастях ПЧ. Разве только в режиме "один ведущий + n ведомых"... а вот если нужна ротация и т.п., все как-то несовременно... В Эмотроновском FDU как раз есть функция ротации мастера. Спрашивая аналоги по функциональности и подразумевал, чтоб в мозгах ЧП было следующее - ПИД, каскадное включение насосов по мере необходимости, ротация мастера, резервный насос(ы). Задача - поддержание постоянного давления в системе. Цитата ...можно использовать и каскадный режим по схеме с постоянным мастером, когда одновременно в работе только один насос с ПЧ и остальные с УПП. ..... А схема с переменным мастером и УПП вместо сетевых контакторов вообще выброс денег. Так и предполагается - ЧП на один насос, остальные через УПП, но только с ротацией мастера, а ее уже только контакторами - как еще-то перекидывать двиг между ЧП и УПП?? Цитата ПЧ на каждый насос дешевле получается зачастую. Это актуально конечно если использовать недорогие ПЧ. Да уж, дешевле... По Эмотрону - частотник 420т.р. примерно, УПП - 115т.р. Стоимость контакторов на такие токи (рабочий ток насоса 320А) еще не смотрел, но вряд ли они перекроют разницу в 300т.р.
Сообщение отредактировал ViS - 31.7.2008, 9:29
|
|
|
|
|
31.7.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Ни у одного ЧП в голове нет теста нулевого расхода. Если в конкретной схеме это возможно, то без контроллера нельзя. Насос на закрытую задвижку не выключается со всеми вытекающими ...
|
|
|
|
|
31.7.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
На закрытые задвижки насосы работать не будут, а вот сухой ход возможен, но с ним все просто
|
|
|
|
|
31.7.2008, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Цитата(ViS @ 31.7.2008, 12:29) [snapback]277614[/snapback] Да уж, дешевле... По Эмотрону - частотник 420т.р. примерно, УПП - 115т.р. Стоимость контакторов на такие токи (рабочий ток насоса 320А) еще не смотрел, но вряд ли они перекроют разницу в 300т.р. Если вы хотите частотник подключать к любому из 5 насосов, то вам нужно 10 контакторов. 5 на отключение выхода частотника и 5 на подключение к УПП. Контактор последовательно с УПП ставить обязательно, иначе на выход частотника может приходить напряжение через R-C -цепочки тиристоров УПП. По цене: Импортный контактор на 200 кВт стоит 30-40 т.р., отечественный тыс 10-15 Итого по вашей схеме: 1ПЧ+5 УПП+10 контакторов = 420+5*115+10*30=1295 т.р. на импортных контактора и 1095 на отечественных. Я предлагаю ничего не перекидывать и жестко устанавливать на каждый насос либо ПЧ либо УПП, никаких контакторов: 2 ПЧ + 3 УПП = 2*420+3*115=1185 т.р. Это лишь комплектация. У 2-го варианта затраты на сборку на порядок меньше, а надежность системы на порядок выше. В вашей схеме если ПЧ выйдет из строя, то только запускать плавным пуском. В предлагаемой мной схеме если ПЧ выйдет из строя есть всегда резервный насос с ПЧ. Плюс к этому для каждого насоса в ПЧ или УПП ведется наработка часов, архив аварий и т.д. и т.п. Если нужна альтернатива FDU, то смотрите на FRENIC-Eco от Fuji. По отношению цена/качество, ИМХО, лучшая из насосных серий на сегодня. По надежности претензий нет: японская сборка, IGBT 5-го поколения плюс бренд Fuji. Дешевле FDU процентов на 10-20. Каскадный ПИД встроенный. Управляет до 5 насосов в режиме с постоянным мастером (4 выхода для подключения доп. двигателей) или 3 насосами в режиме переменного мастера (3 выхода для подключения к ПЧ и 3 выхода на подключения к сети).
|
|
|
|
|
31.7.2008, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
fuel, Цитата Итого по вашей схеме: 1ПЧ+5 УПП+10 контакторов = 420+5*115+10*30=1295 т.р. на импортных контактора и 1095 на отечественных.
Я предлагаю ничего не перекидывать и жестко устанавливать на каждый насос либо ПЧ либо УПП, никаких контакторов: 2 ПЧ + 3 УПП = 2*420+3*115=1185 т.р. в приведенном расчете Вы поставили ЧП все же не на каждый насос, как предлагали выше, а только на 2 из 5-и - отсюда и суммы получились близкие  . Далее вообще мои рассуждения по поводу работы всей системы в целом, поправьте меня, если в чем не верно думаю. Для работы системы достаточно производительности всего 3-х насосов. Я предполагаю подключение всех насосов с ротацией мастера. Таким образом получится, что в работе постоянно пара насосов на полной нагрузке и один под управлением ЧП. Оставшаяся пара за ненадобностью "отдыхает", автоматически являясь как бы резервом. Если один из работающих в данный момент насосов отказывает, каскадная регулировка автоматом подключит "отдыхающий". Благодарая ротации мастера "отдыхать" будут все насосы по очереди. Соответственно упрощается схема автоматики в части резервирования насосов - просто за ненадобностью  На случай отказа самого ЧП - да, резервировать его надо (еще надо будет это доказать заку  ). Думаю поставить просто резервный "рядом" с рабочим, и, в случае отказа рабочего, подключать в схему вместо него.
Сообщение отредактировал ViS - 31.7.2008, 11:45
|
|
|
|
|
31.7.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012

|
не так давно делали подобный проект и тоже стояла задача выбрать оптимальную схему по деньгам... по расчетам для данных условий самым недорогим и надежным будет схема когда каждый насос привязан к ПЧ или УПП. В зависимости от необходимого режима работы (требуемой производительности) количество ПЧ и УПП может быть разным... Наиболее вероятные для 1: 2ПЧ и 2УПП ~ 1850 тыс.руб; для 2: 2ПЧ и 3УПП~ 2000 тыс. руб без НДС полностью готовый продукт (шкафы IP54, контроллер, посты местного управления, проектная документация, комплектующие импортные 100%). по прайсу ПЧ ~500руб. в зависимости от класса защиты и комплектации, УПП ~90руб. Для таких мощностей, из опыта, всё таки целесообразнее применять внешний контроллер... Какой бы не был навороченный контроллер в некоторых приводах... А если насосы Grundfos, например, со своей защитой и датчиками здесь однозначно контроллер не ниже 300 Пишите ТЗ...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.7.2008, 13:48
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 31.7.2008, 10:29) [snapback]277614[/snapback] В Эмотроновском FDU как раз есть функция ротации мастера. Спрашивая аналоги по функциональности и подразумевал, чтоб в мозгах ЧП было следующее - ПИД, каскадное включение насосов по мере необходимости, ротация мастера, резервный насос(ы). Задача - поддержание постоянного давления в системе. Та же фигня возможна в 61\71 альтиваре... даже есть второй вариант - с зоной свободного програмирования... но нафик-нафик... несколько штук поставили и в динамике процес отличается от статического... в контроллере это легко корректируется, здесь же начинается пляска с бубном... оно кому надо? тем более что по цене никакой разницы.
|
|
|
|
|
31.7.2008, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Цитата(ViS @ 31.7.2008, 14:43) [snapback]277678[/snapback] в приведенном расчете Вы поставили ЧП все же не на каждый насос, как предлагали выше, а только на 2 из 5-и - отсюда и суммы получились близкие  . Я не говорил конкретно про Вашу схему. Для схемы с 2 насосами к примеру,где один рабочий, а 2-й дополнительный/резервный 2 ПЧ получается дешевле, чем один ПЧ два УПП и 4 контактора. Цитата(ViS @ 31.7.2008, 14:43) [snapback]277678[/snapback] Думаю поставить просто резервный "рядом" с рабочим, и, в случае отказа рабочего, подключать в схему вместо него. Ну и зачем это все, потому что лень взять Logo или Alpha XL и разобраться?
Сообщение отредактировал fuel - 31.7.2008, 15:42
|
|
|
|
|
31.7.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(fuel @ 31.7.2008, 16:35) [snapback]277846[/snapback] Ну и зачем это все, потому что лень взять Logo или Alpha XL и разобраться?  Да нет, просто зачем, если можно с рабочего ЧП снять как сигнал работы, так и неисправности - достаточно, чтобы привязать к нему резервный такой же, если он все же будет  Если неправ - поясните в чем. К тому же тому заку будет проще доказать необходимость еще одного такого же ПЧ для резерва, чем 2-х попроще и контроллера отдельного...
|
|
|
|
|
1.8.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Да в общем то дерзайте, ставьте кучу контакторов, релюх. Первый опыт всегда полезным оказывается
|
|
|
|
|
1.8.2008, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Жалко насосы
|
|
|
|
|
2.8.2008, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(fuel @ 1.8.2008, 13:19) [snapback]278256[/snapback] Да в общем то дерзайте, ставьте кучу контакторов, релюх. Первый опыт всегда полезным оказывается  Ага, спасибо за доходчивое разъяснение своей позиции. Цитата(Насосник @ 1.8.2008, 14:12) [snapback]278285[/snapback] Жалко насосы  Почему? Объясните, плиз. (Не по типу объяснения выше)
|
|
|
|
|
2.8.2008, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Ни у одного ЧП в голове нет теста нулевого расхода..... ......... Насос на закрытую задвижку не выключается со всеми вытекающими ... неправда Ваша коллега
|
|
|
|
|
2.8.2008, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
VIS не слушайте их, они вредные и избалованные ЗАКами  ЗЫ: вообще при такой глубине регулирования, что позволяют нынешние ЧП, не понимаю нафиг ставить по пять насосов с регулированием, - пусть резервные стоят и "курят" в ожидании очереди, зачем им ЧП ???
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.8.2008, 6:22
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 2.8.2008, 22:06) [snapback]278579[/snapback] ЗЫ: вообще при такой глубине регулирования, что позволяют нынешние ЧП, не понимаю нафиг ставить по пять насосов с регулированием, - пусть резервные стоят и "курят" в ожидании очереди, зачем им ЧП ??? на заявленой мощности насосов - 200,0 kW - все не однозначно... прямой пуск стремно... да и вопрос - как отнесется местная тп к пусковым токам 2800 А? Значит или Y\D , или МП, или ЧП... первые 2 варианта предусматривают кучу контакторов, на таких мощностях тоже совсем не дешевых... да и рисковать с качеством контакторов на этих мощностях я б не советовал... а куча контакторов такой мощности тянет за собой кучу шинной разводки, увеличение трудоемкости и габбаритов ящиков... глядишь - и цена очень близко приближается к ЧП... цена, но не функциональность... тоесть - выходит взаимноневыгодное изделие... и кому оно надо?
|
|
|
|
|
3.8.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Игорь, мне кажется, что тут очень многие забывают о том, что при УПП контакторы можно подбирать по АС1 (т.е. по тепловому току), вместо АС3, что влечет очень существенную экономию средств. СРАВНИМ пускатели с АС3 (в первом случае)=220 кВт и АС1(во втором)=220 кВт: Пускатель CI 420 EI 220,0 3 1НО+1НЗ / до 6-ти 220-230/50 037H327932 842,12 ЕВРО без НДС Пускатель CI 250 EI 132,0 3 1НО+1НЗ / до 6-ти 220-230/50 037H326732 613,88 ЕВРО без НДС Экономия налицо ! ЗЫ: вообще не понимаю зачем ставить кучу ЧП, если они ВСЕ в 90% времени не будут работать ? Как же они будут переносить свою стоимость в производство ???
Сообщение отредактировал vladun - 3.8.2008, 14:16
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.8.2008, 18:07
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 3.8.2008, 15:11) [snapback]278628[/snapback] ЗЫ: вообще не понимаю зачем ставить кучу ЧП, если они ВСЕ в 90% времени не будут работать ? Раз на раз не приходится... сейчас как раз делаем шкафчик на 4-е 20-кубовых насосов... расчетный разбор в системе - 60 кубов... в пики - 80 кубов... минимальный разбор - токмо с 22:00 до 06:00... тоесть - практически постоянно будут работать все насосы... резервирование - складское... что помешало взять насосы с бОльшей производительностью - мне не известно... в практике постоянно наблюдается метание из крайности в крайность...
|
|
|
|
|
3.8.2008, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата в практике постоянно наблюдается метание из крайности в крайность... Игорь, и причем тут здравый смысл ??? Нуно ведь стремиться к "высокому"
|
|
|
|
|
3.8.2008, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Таак... Мнения, как обычно, разделились и повернули в сторону рассмотрения "общих" вопросов. А все же очень хотелось бы послушать аргументированные мнения знающих людей, применительно к своей задаче...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2008, 7:00
|
Guest Forum

|
По мне - так право на жизнь имеют 2 варианта:
1. Все ПЧ. Дорого и сердито. Заку придратся не к чему... 2. 1 ПЧ в качестве регулятора + n МП... не сильная выгода в дальней перспективе, но... что-то типа экономии...
|
|
|
|
|
4.8.2008, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(ViS @ 2.8.2008, 4:02) [snapback]278475[/snapback] Почему? Объясните, плиз. (Не по типу объяснения выше) Насосы жалко потому, что. По количеству насосов и по их мощности невозможно опеределится с конкретной схемой шкафа управления. Все рассуждения равносильны лечению больного без диагноза. Цитата(vladun @ 3.8.2008, 0:01) [snapback]278577[/snapback] неправда Ваша коллега  Если несложно, то пожалуйста названия частотников имеющих тест нулевого расхода (можно в личку).
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.8.2008, 7:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Насосник @ 4.8.2008, 8:16) [snapback]278765[/snapback] Если несложно, то пожалуйста названия частотников имеющих тест нулевого расхода (можно в личку). Altivar 61\71 имеют вход для расходомера... в смысле - для импульсного датчика...
|
|
|
|
|
4.8.2008, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(Игорь Борисов @ 4.8.2008, 4:00) [snapback]278763[/snapback] По мне - так право на жизнь имеют 2 варианта:
1. Все ПЧ. Дорого и сердито. Заку придратся не к чему... 2. 1 ПЧ в качестве регулятора + n МП... не сильная выгода в дальней перспективе, но... что-то типа экономии... Игорь, а как на счет такого варианта: 1 ПЧ для разгона и регулирования подачи насосов. n*2 - количество контакторов (n- кол-во насосов) Контакторы стоят парами на каждый насос с мех. блокировкой. Один - для подключения к ПЧ, другой - напрямую к сети. При пуске ПЧ разгоняет насос и регулирует подачу. В случае нехватки давления - бросаем насос на свободный выбег (после разгона до 60-70 Гц) и цепляем напрямую к сети. К ПЧ цепляем следующий насос для регулировки. Во многих схемах на ПЧ видел данный (ну или почти) метод. Что скажите?
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 4.8.2008, 9:28
|
|
|
|
|
4.8.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(ScrewDriver @ 4.8.2008, 10:27) [snapback]278796[/snapback] Во многих схемах на ПЧ видел данный (ну или почти) метод. Что скажите? Такой принцип реализован у Fuji Frenic Eco, если до 3 насосов, то именно так. Если не хватает давления, ПЧ бросает насос на сеть и плавно разгоняет второй и т.д.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|