|
  |
Гидравлический расчет узла учета |
|
|
Гость_power_*
|
29.7.2008, 11:48
|
Guest Forum

|
Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста, как вычислить потери напора на обратных клапанах, а если кому не трудно выложите пожалуйста пример гидравлического расчета такого узла, очень интересно найти у себя ошибки! С клапанами столкнулся впервые, весь интернет обшарил. Если конкретно, то мне нужны потери на обратном клапане фирмы ОЗС Ду80 и фирмы STC Ду20. Заранее благодарен! Не судите строго, неопытный проектировщик еще) Только учусь)
Сообщение отредактировал power - 29.7.2008, 13:13
|
|
|
|
|
29.7.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Гидравлическое сопротивление открытого обратного клапана можно рассчитать так же как обычный шаровой кран: ∆P (бар) вычисляется по формуле: ∆P = (G/Kv)2 (частное в скобках - в квадрате) где G — расчетный расход проходящей через шаровой кран среды в м3/ч; Kv — условная пропускная способность крана или клапана в м3/ч, приведенная в таблицах технических описаний.
|
|
|
|
Гость_power_*
|
30.7.2008, 6:55
|
Guest Forum

|
СпасибО! Посчитал, цифра получилась довольнго реальной, посмотрим что скажут в согласующей организации...
|
|
|
|
|
30.12.2016, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.10.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 249450

|
Всем привет! Для гидравлического расчета узла учета есть бесплатное мобильное приложение на Android, выложено на Гугл плэй. Делал сам, по этому буду признателен за комментарии и предложения по улучшению))) Если нужно смотрите ссылку в моем профиле.
|
|
|
|
|
15.1.2017, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Такой вопрос - на жилых домах понаставила одна контора узлы учета тепла (УУТЭ), и самое интересное - на одних и тех же сериях, казалось бы с одинаковыми расходами теплоносителя разные диаметры расходомеров. И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. Есть ли для таких случаев каки-либо регламентирующие документы или указания по определению минимально допустимого диаметра равходомера, кроме гидравлического расчета УУТЭ и попадания расчетного расхода в интервал значений измеряемых расходомером?
|
|
|
|
|
16.1.2017, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767

|
Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 20:28)  Такой вопрос - на жилых домах понаставила одна контора узлы учета тепла (УУТЭ), и самое интересное - на одних и тех же сериях, казалось бы с одинаковыми расходами теплоносителя разные диаметры расходомеров. И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. Есть ли для таких случаев каки-либо регламентирующие документы или указания по определению минимально допустимого диаметра равходомера, кроме гидравлического расчета УУТЭ и попадания расчетного расхода в интервал значений измеряемых расходомером? Регламентирующих документов по определению минимально допустимого диаметра расходомера я не встречал, но обычно эксплуатирующая организация, при выдаче ТУ на установку узла учёта, прописывает максимальное сопротивление узла учёта.
|
|
|
|
|
16.1.2017, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 18:28)  И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. нередкая ситуация. располагаемый перепад на вводе мизерный, а тут еще УУТЭ поставили, да не озаботились расчетом потерь на узле учета (чисто по паспорту расходомера выбрали)
|
|
|
|
|
16.1.2017, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 17:28)  ......после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. .... Кроме проектантов ещё и ТСО лопухнулась, согласовав такой проект. Менять расходомеры надо, без вариантов. Вопрос - за чей счёт?
|
|
|
|
|
16.1.2017, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Цитата(KARTS @ 16.1.2017, 13:59)  Кроме проектантов ещё и ТСО лопухнулась, согласовав такой проект. Менять расходомеры надо, без вариантов. Вопрос - за чей счёт? дак вот ситуация интересная - в тепловом пункте УК УУТЭ ставит по программе целевой сама ТСО, точнее подрядчик, а проекты согласовывала компания, продающая тесло ТСО. в общем на данный момент вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров.
|
|
|
|
|
16.1.2017, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 11:15)  вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров. берете проект, смотрите давление где какое должно быть и сверяете с манометрами
|
|
|
|
|
16.1.2017, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата в общем на данный момент вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров. Тут нужно анализировать каждую тепловую схему ИТП, смотреть на располагаемый перепад и потери в тепловой схемы с и без узла учета. При подборе первичного преобразователя в дополнение к рабочему диапазону важен еще и минимальный предел измерения расхода теплоносителя на нагрев циркуляции ГВС в ночное время в летний период, а это такой мизер, что из-за этого ППР и могут получатся в несколько раз меньше диаметра ввода.
Сообщение отредактировал Wiz - 16.1.2017, 12:14
|
|
|
|
|
16.1.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Цитата(Composter @ 16.1.2017, 15:45)  берете проект, смотрите давление где какое должно быть и сверяете с манометрами да вот к этому мнению и прихожу, что надо брать проект 80махнатых годов на систему отопления-смотреть проектные расчетные параметры, брать проект на УУТЭ смотреть какие параметры работы закладывались и брать баааааальшой манометр и смотреть что по факту имеем....
|
|
|
|
|
16.1.2017, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 16:13)  Тут нужно анализировать каждую тепловую схему ИТП, смотреть на располагаемый перепад и потери в тепловой схемы с и без узла учета. При подборе первичного преобразователя в дополнение к рабочему диапазону важен еще и минимальный предел измерения расхода теплоносителя на нагрев циркуляции ГВС в ночное время в летний период, а это такой мизер, что из-за этого ППР и могут получатся в несколько раз меньше диаметра ввода. ГВС-открытая, ставится собственный прибор учета. В летний период циркуляции нет, и смысла тепло отдаваемое в системе ГВС учитывать тоже нет.
|
|
|
|
|
16.1.2017, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 11:15)  .... УУТЭ ставит по программе целевой сама ТСО, точнее подрядчик, а проекты согласовывала компания, продающая тесло ТСО..... Прикольно, проект должна ТСО согласовывать.
|
|
|
|
|
16.1.2017, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083

|
Цитата(KARTS @ 16.1.2017, 20:02)  Прикольно, проект должна ТСО согласовывать. да нет, все в принципе нормально для нашего города - есть компания у которой ТЭЦ и теплосети от ТЭЦ до вводов на жилой сектор - это так сказать главная теплоснабжающая организация, внутри города есть вторая теплоснабжающая организация - у нее внутригородские сети и ответвления к потребителям (жилым и муниципальным объектам до тепловых пунктов) - какраз она таки (по муниципальной программе, т.к. является МУПкой) у подрядной конторы заказала проекты и монтаж, проекты согласовывались с "главной" теплоснабжающей организацией, а вот с потребителми, в лице управляющих компаний, обслужиивающих жилые дома - нет, вот они теперь и имеют "счастье" в виде "останавливающихся" систем отопления в 40градусные морозы и вал жалоб от жильцов в канун нового года...Опытным путем (путем демонтажа измерительных участков и восстановления изначальной конфигурации и диаметров) было даказано, что таки всему виной узлы учета, но понятное дело, что решение проблемы по методу "опытного" сантехника дядьВани - нехера вы инженера не понимаете, все ваше проектное фигня и много диаметра не бывает - не выход, надо таки находить рациональное решение проблемы и решать не следствие а причину. И вот еще какой вопрос назрел - если УК к примеру будет заказывать экспертизу, кто вправе давать экспертное заключение? И еще вопрос - по идее УУ учета хоть и ставит поставщик, но по идее он же таки должен проект согласовывать его с абонентом?
|
|
|
|
|
17.1.2017, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 17:25)  .... И еще вопрос - по идее УУ учета хоть и ставит поставщик, но по идее он же таки должен проект согласовывать его с абонентом? Я Вам ведь об этом и писал Цитата Прикольно, проект должна ТСО согласовывать. У кого УО приобретает тепловую энергию, с тем и проект должен быть согласован.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|