Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет узла учета
Гость_power_*
сообщение 29.7.2008, 11:48
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста, как вычислить потери напора на обратных клапанах, а если кому не трудно выложите пожалуйста пример гидравлического расчета такого узла, очень интересно найти у себя ошибки! С клапанами столкнулся впервые, весь интернет обшарил. Если конкретно, то мне нужны потери на обратном клапане фирмы ОЗС Ду80 и фирмы STC Ду20. Заранее благодарен! Не судите строго, неопытный проектировщик еще) Только учусь)

Сообщение отредактировал power - 29.7.2008, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.7.2008, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Гидравлическое сопротивление открытого обратного клапана можно рассчитать так же как обычный шаровой кран:
∆P (бар) вычисляется по формуле:

∆P = (G/Kv)2 (частное в скобках - в квадрате)

где G — расчетный расход проходящей через шаровой кран среды в м3/ч;
Kv — условная пропускная способность крана или клапана в м3/ч, приведенная в таблицах технических описаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_power_*
сообщение 30.7.2008, 6:55
Сообщение #3





Guest Forum






СпасибО! Посчитал, цифра получилась довольнго реальной, посмотрим что скажут в согласующей организации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyT
сообщение 30.12.2016, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.10.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 249450



Всем привет! Для гидравлического расчета узла учета есть бесплатное мобильное приложение на Android, выложено на Гугл плэй. Делал сам, по этому буду признателен за комментарии и предложения по улучшению))) Если нужно смотрите ссылку в моем профиле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 15.1.2017, 17:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Такой вопрос - на жилых домах понаставила одна контора узлы учета тепла (УУТЭ), и самое интересное - на одних и тех же сериях, казалось бы с одинаковыми расходами теплоносителя разные диаметры расходомеров. И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. Есть ли для таких случаев каки-либо регламентирующие документы или указания по определению минимально допустимого диаметра равходомера, кроме гидравлического расчета УУТЭ и попадания расчетного расхода в интервал значений измеряемых расходомером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 16.1.2017, 6:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 20:28) *
Такой вопрос - на жилых домах понаставила одна контора узлы учета тепла (УУТЭ), и самое интересное - на одних и тех же сериях, казалось бы с одинаковыми расходами теплоносителя разные диаметры расходомеров. И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. Есть ли для таких случаев каки-либо регламентирующие документы или указания по определению минимально допустимого диаметра равходомера, кроме гидравлического расчета УУТЭ и попадания расчетного расхода в интервал значений измеряемых расходомером?


Регламентирующих документов по определению минимально допустимого диаметра расходомера я не встречал, но обычно эксплуатирующая организация, при выдаче ТУ на установку узла учёта, прописывает максимальное сопротивление узла учёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.1.2017, 9:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 18:28) *
И еще после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать.

нередкая ситуация. располагаемый перепад на вводе мизерный, а тут еще УУТЭ поставили, да не озаботились расчетом потерь на узле учета (чисто по паспорту расходомера выбрали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 16.1.2017, 9:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(DenisS @ 15.1.2017, 17:28) *
......после установки расходомеров Ду50 на вводном трубовпровде Ду150 управляющая компания столкнулась проблемой - системы отопления перестают нормально работать. ....

Кроме проектантов ещё и ТСО лопухнулась, согласовав такой проект. Менять расходомеры надо, без вариантов. Вопрос - за чей счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 16.1.2017, 11:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(KARTS @ 16.1.2017, 13:59) *
Кроме проектантов ещё и ТСО лопухнулась, согласовав такой проект. Менять расходомеры надо, без вариантов. Вопрос - за чей счёт?

дак вот ситуация интересная - в тепловом пункте УК УУТЭ ставит по программе целевой сама ТСО, точнее подрядчик, а проекты согласовывала компания, продающая тесло ТСО. в общем на данный момент вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.1.2017, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 11:15) *
вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров.

берете проект, смотрите давление где какое должно быть и сверяете с манометрами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.1.2017, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
в общем на данный момент вопрос-как доказать, что проблема именно в диаметрах расходомеров.

Тут нужно анализировать каждую тепловую схему ИТП, смотреть на располагаемый перепад и потери в тепловой схемы с и без узла учета. При подборе первичного преобразователя в дополнение к рабочему диапазону важен еще и минимальный предел измерения расхода теплоносителя на нагрев циркуляции ГВС в ночное время в летний период, а это такой мизер, что из-за этого ППР и могут получатся в несколько раз меньше диаметра ввода.

Сообщение отредактировал Wiz - 16.1.2017, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 16.1.2017, 12:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(Composter @ 16.1.2017, 15:45) *
берете проект, смотрите давление где какое должно быть и сверяете с манометрами

да вот к этому мнению и прихожу, что надо брать проект 80махнатых годов на систему отопления-смотреть проектные расчетные параметры, брать проект на УУТЭ смотреть какие параметры работы закладывались и брать баааааальшой манометр и смотреть что по факту имеем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 16.1.2017, 12:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 16:13) *
Тут нужно анализировать каждую тепловую схему ИТП, смотреть на располагаемый перепад и потери в тепловой схемы с и без узла учета. При подборе первичного преобразователя в дополнение к рабочему диапазону важен еще и минимальный предел измерения расхода теплоносителя на нагрев циркуляции ГВС в ночное время в летний период, а это такой мизер, что из-за этого ППР и могут получатся в несколько раз меньше диаметра ввода.

ГВС-открытая, ставится собственный прибор учета. В летний период циркуляции нет, и смысла тепло отдаваемое в системе ГВС учитывать тоже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 16.1.2017, 16:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 11:15) *
.... УУТЭ ставит по программе целевой сама ТСО, точнее подрядчик, а проекты согласовывала компания, продающая тесло ТСО.....

Прикольно, проект должна ТСО согласовывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 16.1.2017, 17:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(KARTS @ 16.1.2017, 20:02) *
Прикольно, проект должна ТСО согласовывать.

да нет, все в принципе нормально для нашего города - есть компания у которой ТЭЦ и теплосети от ТЭЦ до вводов на жилой сектор - это так сказать главная теплоснабжающая организация, внутри города есть вторая теплоснабжающая организация - у нее внутригородские сети и ответвления к потребителям (жилым и муниципальным объектам до тепловых пунктов) - какраз она таки (по муниципальной программе, т.к. является МУПкой) у подрядной конторы заказала проекты и монтаж, проекты согласовывались с "главной" теплоснабжающей организацией, а вот с потребителми, в лице управляющих компаний, обслужиивающих жилые дома - нет, вот они теперь и имеют "счастье" в виде "останавливающихся" систем отопления в 40градусные морозы и вал жалоб от жильцов в канун нового года...Опытным путем (путем демонтажа измерительных участков и восстановления изначальной конфигурации и диаметров) было даказано, что таки всему виной узлы учета, но понятное дело, что решение проблемы по методу "опытного" сантехника дядьВани - нехера вы инженера не понимаете, все ваше проектное фигня и много диаметра не бывает - не выход, надо таки находить рациональное решение проблемы и решать не следствие а причину.

И вот еще какой вопрос назрел - если УК к примеру будет заказывать экспертизу, кто вправе давать экспертное заключение?
И еще вопрос - по идее УУ учета хоть и ставит поставщик, но по идее он же таки должен проект согласовывать его с абонентом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 17.1.2017, 8:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(DenisS @ 16.1.2017, 17:25) *
....
И еще вопрос - по идее УУ учета хоть и ставит поставщик, но по идее он же таки должен проект согласовывать его с абонентом?

Я Вам ведь об этом и писал
Цитата
Прикольно, проект должна ТСО согласовывать.

У кого УО приобретает тепловую энергию, с тем и проект должен быть согласован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных