Цитата(galysiaaa @ 21.5.2019, 13:08)

Поставила я септик на территории поликлиники с УФ-обеззараживанием (такого типа
https://biotal.ua/ru/produkcija/monoblochny...ki/biotal-mpd/)ГИП говорит что это для заказчика дорого, надо реагенты заложить в колодец после выпуска из туберкулезного отделения. Я ищу в интернете и не могу понять что именно должно быть в колодце ?!
Спасибо если кто-то напишет, честно я в этом не специалист...
Во-первых, это не септик

Во-вторых, это очистная установка с системой обезвоживания осадка. Т.е. осадок тоже придется обеззараживать. А т.к. он тупо в мешке (пористом!), вероятность контакта человека с необеззараженным осадком очень высока.
В-третьих, когда перегорит лампа УФО, а она перегорит, через сколько времени обслуживающий персонал это обнаружит?
А должно быть, видимо, добавление хлора с перемешиванием и временем выдержки - и для очищенного стока, и для осадка. Как это реализовать в колодце - не представляю. Про реагент на сыром стоке Андрей выше написал.
Сообщение отредактировал miter - 21.5.2019, 15:54