Juven
сообщение 29.7.2008, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



По результатам дискуссии по теме раздельной и объединенной систем водоснабжения составил алгоритм выбора. Просьба, ногами не пинать, кому интересно - смотреть и конструктивно критиковать. Все замечания ценны!
Просто хочется ясности.... sad.gif
P.S. Это не руководство к действию. Просто попытка систематизировать информацию.
Возможно, неудачная.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Алгоритм_выбора_схемы_водопровода.dwg ( 96,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 16:59) [snapback]276739[/snapback]
По результатам дискуссии по теме раздельной и объединенной систем водоснабжения составил алгоритм выбора.

у меня не открывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 17:21) [snapback]276759[/snapback]
у меня не открывается

Простите, обычный акадовский файл. Не знаю, в чем дело. Кто то уже скачал. Попробуйте ещё раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:23) [snapback]276762[/snapback]
Простите, обычный акадовский файл. Не знаю, в чем дело. Кто то уже скачал. Попробуйте ещё раз.

у меня 6 акад не открывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



А-а-а-а, понятно, простите, у меня просто 8 акад. Сейчас пересохраню!!!!

Акад 2004
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Алгоритм_выбора_схемы_водопровода.dwg ( 45,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.7.2008, 16:47
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



запутались smile.gif
Если п.3 справа соответствует условию НЕТ п.2, то и стрелка от п.3 вниз не нужна smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



п. 6.7.* при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода , превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода (на сколько я понимаю этот пункт - никаких диафрагм, разделять сеть однозначно)

p.s. а систематезировать - желание похвальное ))
я вот уже полгода подумываю о том, что бы вот так блоками сделать памятку ГИПам, а то что ни объект - одно и то же, половину исходных данных не дадут, а ждут, что спроектировать надо уже вчера было... и прям каждому под роспись вручить...
вот только это все мечты ))), лень явно вперед меня родилась ))

Сообщение отредактировал sonsumerek - 29.7.2008, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 16:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Vict @ 29.7.2008, 17:47) [snapback]276780[/snapback]
запутались smile.gif
Если п.3 справа соответствует условию НЕТ п.2, то и стрелка от п.3 вниз не нужна smile.gif

Имеется в виду, что если расходы хоз.-питьевого водопровода и противопожарного сопоставимы, то насосы требуется подобрать по максимальному расходу. Предполагается, что максимальный расход и напор будет у пожарных кранов. Соглашусь, что не все однозначно, но..... rolleyes.gif

Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 17:50) [snapback]276781[/snapback]
п. 6.7.* при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода , превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода (на сколько я понимаю этот пункт - никаких диафрагм, разделять сеть однозначно)

спасибо!!!! Точно, есть такое!!!! Исправлю мигом! rolleyes.gif

Откорректированная с помощью sonsumerek схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Алгоритм_выбора_схемы_водопровода.dwg ( 45,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 17:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:55) [snapback]276784[/snapback]
Исправлю мигом!

не однозначно, но близко ))
а в объединенной схеме я бы насосы с частотником поставила (но тут меня терзают смутные сомнения, т.к. давно уже у меня не получалось объеденить системы - все время снаружи сети раздельно получаются, так что могу соврать)
частотник на отдельно пожарные насосы не нужен, а вот при объединенной схеме насосы работают на хоз.питье все время и раз в сто лет на пожар... а на хоз. питье с частотником лучше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 29.7.2008, 17:16
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 18:04) [snapback]276792[/snapback]
не однозначно, но близко ))
а в объединенной схеме я бы насосы с частотником поставила (но тут меня терзают смутные сомнения, т.к. давно уже у меня не получалось объеденить системы - все время снаружи сети раздельно получаются, так что могу соврать)
частотник на отдельно пожарные насосы не нужен, а вот при объединенной схеме насосы работают на хоз.питье все время и раз в сто лет на пожар... а на хоз. питье с частотником лучше...

wink.gif Не уверен. Может ошибаюсь, но обойти частотник прямым включением насоса при пожаре - дело не "пяти" минут. Если не прав - спецы по автоматике и диспетчеризации мнея поправят. Просто был подобный опыт, когда монтажники "упёрлись" и не стали делать такую схему (может лапшу навешали), а спорить с ними никто не стал.

Сообщение отредактировал БДИ - 29.7.2008, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 29.7.2008, 17:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



а в одной станции (насосной) может быть 2 пожарных насоса (рабочий и резервный) и несколько насосов с частотниками на хоз.-питье? и с одним шкафом управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 18:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(mocrassar @ 29.7.2008, 18:44) [snapback]276810[/snapback]
а в одной станции (насосной) может быть 2 пожарных насоса (рабочий и резервный) и несколько насосов с частотниками на хоз.-питье? и с одним шкафом управления?

То, что насосы разных групп могут находиться в одной станции - однозначно, а вот про шкаф управления это у автоматчиков надо спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 30.7.2008, 20:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:55) [snapback]276784[/snapback]
Имеется в виду, что если расходы хоз.-питьевого водопровода и противопожарного сопоставимы, то насосы требуется подобрать по максимальному расходу. Предполагается, что максимальный расход и напор будет у пожарных кранов.

Хм....
значит во время пожара на хоз-пит водоразборе воды не предусмотрено??
оочень интересно.. smile.gif
а вот водоканал, как дурак, воду выписывает и тем и тем biggrin.gif
подсказка: расходы надо сложить smile.gif
а значит общие насосы будут постоянно качать расход меньший чем вы их рассчитали, и еще надо подумать что дешевле
3 больших насоса или 5 маленьких biggrin.gif .
занятно оч. получается.. капустный режим прям clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных