По результатам дискуссии по теме раздельной и объединенной систем водоснабжения составил алгоритм выбора. Просьба, ногами не пинать, кому интересно - смотреть и конструктивно критиковать. Все замечания ценны! Просто хочется ясности.... P.S. Это не руководство к действию. Просто попытка систематизировать информацию. Возможно, неудачная.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 16:59) [snapback]276739[/snapback] По результатам дискуссии по теме раздельной и объединенной систем водоснабжения составил алгоритм выбора. у меня не открывается
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 17:21) [snapback]276759[/snapback] у меня не открывается Простите, обычный акадовский файл. Не знаю, в чем дело. Кто то уже скачал. Попробуйте ещё раз.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:23) [snapback]276762[/snapback] Простите, обычный акадовский файл. Не знаю, в чем дело. Кто то уже скачал. Попробуйте ещё раз. у меня 6 акад не открывает
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
А-а-а-а, понятно, простите, у меня просто 8 акад. Сейчас пересохраню!!!! Акад 2004
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
запутались Если п.3 справа соответствует условию НЕТ п.2, то и стрелка от п.3 вниз не нужна
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
п. 6.7.* при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода , превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода (на сколько я понимаю этот пункт - никаких диафрагм, разделять сеть однозначно)
p.s. а систематезировать - желание похвальное )) я вот уже полгода подумываю о том, что бы вот так блоками сделать памятку ГИПам, а то что ни объект - одно и то же, половину исходных данных не дадут, а ждут, что спроектировать надо уже вчера было... и прям каждому под роспись вручить... вот только это все мечты ))), лень явно вперед меня родилась ))
Сообщение отредактировал sonsumerek - 29.7.2008, 16:52
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 17:47) [snapback]276780[/snapback] запутались Если п.3 справа соответствует условию НЕТ п.2, то и стрелка от п.3 вниз не нужна  Имеется в виду, что если расходы хоз.-питьевого водопровода и противопожарного сопоставимы, то насосы требуется подобрать по максимальному расходу. Предполагается, что максимальный расход и напор будет у пожарных кранов. Соглашусь, что не все однозначно, но.....  Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 17:50) [snapback]276781[/snapback] п. 6.7.* при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода , превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода (на сколько я понимаю этот пункт - никаких диафрагм, разделять сеть однозначно) спасибо!!!! Точно, есть такое!!!! Исправлю мигом!  Откорректированная с помощью sonsumerek схема
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:55) [snapback]276784[/snapback] Исправлю мигом! не однозначно, но близко )) а в объединенной схеме я бы насосы с частотником поставила (но тут меня терзают смутные сомнения, т.к. давно уже у меня не получалось объеденить системы - все время снаружи сети раздельно получаются, так что могу соврать) частотник на отдельно пожарные насосы не нужен, а вот при объединенной схеме насосы работают на хоз.питье все время и раз в сто лет на пожар... а на хоз. питье с частотником лучше...
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
29.7.2008, 17:16
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 18:04) [snapback]276792[/snapback] не однозначно, но близко )) а в объединенной схеме я бы насосы с частотником поставила (но тут меня терзают смутные сомнения, т.к. давно уже у меня не получалось объеденить системы - все время снаружи сети раздельно получаются, так что могу соврать) частотник на отдельно пожарные насосы не нужен, а вот при объединенной схеме насосы работают на хоз.питье все время и раз в сто лет на пожар... а на хоз. питье с частотником лучше...  Не уверен. Может ошибаюсь, но обойти частотник прямым включением насоса при пожаре - дело не "пяти" минут. Если не прав - спецы по автоматике и диспетчеризации мнея поправят. Просто был подобный опыт, когда монтажники "упёрлись" и не стали делать такую схему (может лапшу навешали), а спорить с ними никто не стал.
Сообщение отредактировал БДИ - 29.7.2008, 17:17
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
а в одной станции (насосной) может быть 2 пожарных насоса (рабочий и резервный) и несколько насосов с частотниками на хоз.-питье? и с одним шкафом управления?
|
|
|
|
|
29.7.2008, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(mocrassar @ 29.7.2008, 18:44) [snapback]276810[/snapback] а в одной станции (насосной) может быть 2 пожарных насоса (рабочий и резервный) и несколько насосов с частотниками на хоз.-питье? и с одним шкафом управления? То, что насосы разных групп могут находиться в одной станции - однозначно, а вот про шкаф управления это у автоматчиков надо спросить.
|
|
|
|
|
30.7.2008, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 17:55) [snapback]276784[/snapback] Имеется в виду, что если расходы хоз.-питьевого водопровода и противопожарного сопоставимы, то насосы требуется подобрать по максимальному расходу. Предполагается, что максимальный расход и напор будет у пожарных кранов. Хм.... значит во время пожара на хоз-пит водоразборе воды не предусмотрено?? оочень интересно.. а вот водоканал, как дурак, воду выписывает и тем и тем подсказка: расходы надо сложить а значит общие насосы будут постоянно качать расход меньший чем вы их рассчитали, и еще надо подумать что дешевле 3 больших насоса или 5 маленьких  . занятно оч. получается.. капустный режим прям
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|