> Газопровод НД под ЛЭП
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 30.7.2008, 5:00
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! У меня такой вопрос: газопровод нд проходит под ЛЭП 0,4 Кв, какое расстояние должно быть от опоры ВЛ до газопровода и надо ли в этом случае на газопровод ставить защиту от падения? или подскажите, где посмотреть. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 30.7.2008, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



можно посмотреть в ПУЭ-7, расстояние от опоры до газопровода - 1 высота опоры, ну и соответственно над газопроводом необходимы защитные навесы для защиты при обрыве провода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 30.7.2008, 12:37
Сообщение #3





Guest Forum






Да, я тоже про это говорила, но коллега настаивает, что "где-то читал, что до опоры ВЛ, в случае ЛЭП 0,4 Кв минимальное расстояние - 2 м" . Так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 30.7.2008, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



Если газопровод надземный, то не менее 1,5опоры. Если подземный, то от фундаментов опор до 1,0кВ 1м. Электрики просят 2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 30.7.2008, 21:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



по ПУЭ-7 не менее высоты опоры при параллельной прокладке газопровода и ЛЭП до 1 кВт...читайте здесь
а 1,5 опоры до ГРПШ...

Сообщение отредактировал Morskaya - 30.7.2008, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 31.7.2008, 7:54
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 1.8.2008, 22:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 679
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



А на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_Z
сообщение 4.8.2008, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285



Не совсем ясно, каким образом газопровод проходит под ВЛ. По-видимому речь идет о пересечении.

В таком случае защита от падения провода не требуется, т.к. напряжение ВЛ менее 1 кВ. Достаточно заземления газопровода. Также не требуется соблюдать расстояние в высоту опоры, т.к. последнее требование - для параллельной прокладки (к тому же в стесненных условиях и оно может быть сокращено).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 5.8.2008, 7:27
Сообщение #9





Guest Forum






А до какого расстояния можно сократить? и где это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_Z
сообщение 5.8.2008, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285



ПУЭ:

2.4.93

4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;

5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 5.8.2008, 11:49
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо, Александр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 5.8.2008, 19:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 679
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irina-Shr_*
сообщение 6.8.2008, 6:36
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Evgkarpro @ 5.8.2008, 19:28) [snapback]279324[/snapback]
А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.


Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом (ПБ 12-529-03, п.2.2.19)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 7.8.2008, 22:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 679
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Не Омы, а расстояние в метрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 13:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных