Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА, нужно сделать
ngps1
сообщение 3.7.2015, 9:39
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



Цитата(Ferta @ 2.7.2015, 16:46) *
Вот что в итоге получилось

Вроде теперь все правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 3.7.2015, 11:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(ngps1 @ 3.7.2015, 10:39) *
Вроде теперь все правильно

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 7.10.2015, 10:58
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
При получении ТУ, в ТУ должен быть прописан часовой расход по тепловой нагрузке или устанавливаемой мощности оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 14:25
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 7.10.2015, 10:58) *
Добрый день!
При получении ТУ, в ТУ должен быть прописан часовой расход по тепловой нагрузке или устанавливаемой мощности оборудования?

ТУ выдаются на максимальный расход оборудования, для определения пропускной способности газопровода. По тепловой нагрузке считают годовой лимит газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 8.10.2015, 14:47
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Лыткин @ 8.10.2015, 14:25) *
ТУ выдаются на максимальный расход оборудования, для определения пропускной способности газопровода. По тепловой нагрузке считают годовой лимит газа.

спасибо!это где-то прописано?не могу найти!я тоже говорю, что по оборудованию нужно, а мне, что по нагрузке..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 15:39
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 8.10.2015, 14:47) *
спасибо!это где-то прописано?не могу найти!я тоже говорю, что по оборудованию нужно, а мне, что по нагрузке..

Это нигде не прописано, просто поставщику газа Вы "хрен" докажите, что больше чем можете, газа не возьмёте. Потому что если отбор из трубы будет больше расчётной пропускной способности газопровода, давление "сядет" и все потребители этого участка автоматически отключатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 14.10.2015, 9:03
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый утро!
Требуется ли СРО для выполнения данного расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 11:04
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 9:03) *
Добрый утро!
Требуется ли СРО для выполнения данного расчета?

Неспециалист этот расчёт не сделает. Вот образец попробуйте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 63,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Прикрепленный файл  __________1.pdf ( 142,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 98,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Прикрепленный файл  __________________________3____2.xls ( 145,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 14.10.2015, 11:19
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Лыткин @ 14.10.2015, 11:04) *
Неспециалист этот расчёт не сделает. Вот образец попробуйте.

Спасибо)
Расчет я могу сделать, но специфика у нас такая, что мы заказываем, СРО у нас нет. Вот и вопрос у меня, нужно ли вобще СРО для данного расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 11:50
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 11:19) *
Спасибо)
Расчет я могу сделать, но специфика у нас такая, что мы заказываем, СРО у нас нет. Вот и вопрос у меня, нужно ли вобще СРО для данного расчета?

Позвоните в ГазпроммежрегионГаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAM243
сообщение 14.10.2015, 15:25
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298



Уважаемое сообщество! Прошу помощи в казалось бы простейшем вопросе. Вот данные:
1.Снабжение жилого многоквартирного дома осуществляется газом низкого давления с низшей теплотой сгорания Qрн =8300 ккал/нм³.
2. Количество квартир в доме – 56.
3. Мощность установленного котла - 24,0 кВт
4. КПД установленного котла - 0,9
5. Мощность газовой плиты принята - 9600 ккал/час
6. Усредненный расход тепла на отопление 1-й квартиры - 3,3928 кВт
7. Коэффициент одновременности для 4-конфорочной плиты и газового проточного водонагревателя для 56 квартир по таблице 5 СП 42-101-2003 - 0,2078
8. По примечанию 2 к таблице 5 СП 42-101-2003 значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
По расчету получаем три варианта:
1. ((24)•0,85/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 40,7846 [нм³/ч]
2. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 45,6067 [нм³/ч]
3. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078+((3,3928)•0,85/(8300•0,001163•0,9))•56 = 64,1964 [нм³/ч]

Вопрос заключается в следующем. Все время часовой расход считал по варианту №1. Тут на новом месте начальница увидела - да ты что, надо считать по второму варианту. Так расход больше и это горгазу больше нравится.
Третий вариант - это я уже измыслил в сторону увеличения часового расхода газа. И вот тут закралось сомнение, может и правильно к нагрузке от плиты и ВПГ добавлять нагрузку отопления?
Кто как мыслит? Рассудите! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAM243
сообщение 23.10.2015, 12:37
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298



Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
А вот ЗДЕСЬ приведены Методические указания еще интереснее.
Цитата:
2. Находим расход газа бытовыми газовыми приборами:
qпг-4 = 9600 / 8600 = 1,12 м3/ч.
qпг-4 + впг-23 = (9600 + 23000) / 8600 = 3,79 м3/ч.

3. Определяем расчетный расход газа по участкам:

Вр.1-2 = qпг-4 * kо. * 1 = 1,12 * 1 * 1 = 1,12 м3/ч.
Вр.2-3 = qпг-4 + впг-23 * kо. * 1 = 3,79 * 0,85 * 1 = 3,22 м3/ч.
Вр.3-4 = 3,79 * 0,85 * 2 = 6,44 м3/ч.
Вр.4-5 = 3,79 * 0,85 * 3 = 9,67 м3/ч.
Вр.5-6 = 3,79 * 0,85 * 6 = 19,33 м3/ч.
Вр.6-7 = 3,79 * 0,85 * 6 = 19,33 м3/ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
millagd
сообщение 17.5.2016, 14:44
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250640



Добрый день всем кто здесь. Помогите пожалуйста. Попросили сделать расчет Газотурбинных агрегатов Capstone C30 Тепловой мощностью 50 кВт, Электрической мощностью 30 кВт.,
]для получения ТУ, с лимитами природного газа. Санкт-Петербург.

1. Предприятие, хочет получить электроэнергию + дополнительно сделать отопление, ГВС АБК
Теплообменник в агрегате передает тепло выхлопных газов циркулирующей воде, использующейся в системах горячего водоснабжения и обогрева помещений АБК.
Кто-нибудь делал подобный расчет? Как вы считали? Все в технологию? bang.gif

Кто делал поделитесь расчетом. ПОЖАЛУСТА!!!

Психанула. Извините. mellow.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SKMBT_C22016051715390.pdf ( 274,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 17.5.2016, 18:51
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



Выше в теме выкладывали расчет для газопоршневых установок.
Посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных