Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор вентилятора дымоудаления, Помогите разобраться
IhorL
сообщение 31.7.2008, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



Помогите разобраться в таких вопросах:
1) Для устройства системы дымоудаления из помещения кат. А (спирты) нужно подобрать вентилятор. Вентилятор должен быть дымоудаления (из жаростойких материалов) и еще вдобавок он должен быть и взрывозащищенного исполнения. Таким вентилятором является (единственный тип который мне удалось найти среди кучи каталогов) ВРКВк-ДУ фирмы Веза. В его описании прямо указано что «Для перемещения газовоздушных взрывоопасных смесей вентиляторы имеют взрывозащищенное (В) исполнение.» Для других вентиляторов дымоудаления, как я понял таких исполнений (В) нету. ?

2) Как правильно подобрать крышный вентилятор дымоудаления? Нужную производительность я подсчитал (26000м3/час). Вопрос: где взять расчетные потери давления?. Вентилятор установлен на покрытии, удаляет воздух (дым) непосредственно из помещения. Никаких вентиляционных сетей присоединяемых к нему нету. То есть никаких потерь давления тоже нету, ну за исключением обратного клапана на всасе но потери в нем максимум 20 Па (по данным из каталога ф. Веза) Куда деть все остальное давление развиваемое вентилятором.

Например, вентилятор ВРКВк6-8 с двигателем мощностю 11 кВт при расходе 26 000 м3/час «продавит» 600Па (стр. 98 каталога ф Веза «Оборудование для противодым…..»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 13.8.2008, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



А Везовской программой подбора не пробовали?

Сообщение отредактировал kol360 - 13.8.2008, 9:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вент_крыш_дым.doc ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 759
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 31.10.2008, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Рекомендую почитать МДС 41-1.99, сделайте расчет, тогда станет ясно откуда потери давления берутся. Следует помнить, что развиваемое вентилятором давление пропорционально изменению плотности перемещаемой среды (дыма). Можно посмотреть информацию на сайте компании ООО"ВЕЗА" (бога ради, за рекламу не сочтите)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 31.10.2008, 13:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



2 vit37

Вы пункт 2 моего вопроса читали?

Тоесть это видели?

Цитата
Никаких вентиляционных сетей присоединяемых к нему нету. То есть никаких потерь давления тоже нету, ну за исключением обратного клапана на всасе но потери в нем максимум 20 Па (по данным из каталога ф. Веза) Куда деть все остальное давление развиваемое вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 31.10.2008, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(IhorL @ 31.7.2008, 16:08) [snapback]277863[/snapback]
обратного клапана на всасе но потери в нем максимум 20 Па (по данным из каталога ф. Веза)
Заврались Везовцы
Цитата(IhorL @ 31.7.2008, 16:08) [snapback]277863[/snapback]
Куда деть все остальное давление развиваемое вентилятором.
Что значит куда?
Цитата(IhorL @ 31.7.2008, 16:08) [snapback]277863[/snapback]
Например, вентилятор ВРКВк6-8 с двигателем мощностю 11 кВт при расходе 26 000 м3/час «продавит» 600Па
Продавит, то продавит, а будет работать на 31000 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 31.10.2008, 14:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231




ну это понятно ... но зачем такой запас ))) (при том что и 26 000 это уже ого го сколько)

учтите что этих лишних 500 Па будут мешать открывать дверь эвакуационного выхода... кому тогда нужна эта система этого дымоудавления




ну да ставим частотник и пробуем решить вопрос ... но ...
а если сэкономили и на максимум...?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 31.10.2008, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(IhorL @ 31.10.2008, 14:05) [snapback]309760[/snapback]
ну это понятно ... но зачем такой запас ))) (при том что и 26 000 это уже ого го сколько)
Так выбери другой крышник
Цитата(IhorL @ 31.10.2008, 14:05) [snapback]309760[/snapback]
ну да ставим частотник и пробуем решить вопрос ... но ...
Нехватало ещё частотник на дым ставить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 31.10.2008, 18:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



так не густо с вариантами smile.gif все варианты приблизительно с такой же долей запаса ("недозапаса")

ну да, можно еще "сыграть" количеством устанавливаемых вентиляторов, … но это уже не актуально для данного объекта sad.gif
(первый пост был ой как давно)
Да и не был актуален "по местных условиях"...

Цитата
Нехватало ещё частотник на дым ставить!

ну тогда буду молится чтоб дымоудавливание никогда на этом объекте не понадобилось ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 31.10.2008, 19:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



А можно и не Везу

Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 31.10.2008, 19:27
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



Спасибо, посмотрю (пригодится)

Но вопрос был еще в том, что вентилятор для помещения кат. А, то есть должен быть в искробезопасном исполнении
(качну каталоги и посмотрю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 5.11.2008, 11:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(IhorL @ 31.10.2008, 19:27) [snapback]309869[/snapback]
вентилятор для помещения кат. А, то есть должен быть в искробезопасном исполнении
А во время пожара не всё-ли равно? Все спирты поди уже загорелись smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 5.11.2008, 12:21
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



Скорее всего не только сгорели но и взорвались так как категория помещения А (взрывоопасная).

А если категория А то и соответственно оборудование тоже должно быть выбрано с учетом этого.

Например, смотрел каталог ИНОВЕНТ (каж. так) то там прямо указано "не для категории А". Также спрашивал в "Интеркондиционера" (Харьков) … вентиляторов дымоудаления в исполнении для кат. А не выпускают…

Не знаю нужно там такое исполнение не нужно (это пусть думают те кто нормативы пишет) ….

Цитата СНиП 41-01-2003 (У нас действует 2.04.05-91, но там тоже самое)
Цитата
7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б;


"здоровый глузд" vs СНиП
Побеждает СНиП )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 5.11.2008, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(IhorL @ 5.11.2008, 12:21) [snapback]311066[/snapback]
Побеждает СНиП )))
обидно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 5.11.2008, 17:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



И где же вы нашли эти 600 Па? (это для температуры 20 гр.) Если делали расчет дымоудаления, то должны были посчитать температруры дымо-воздушной смеси, которая будет примерно 300 гр, а если для помещений категории "А" то и того больше, на эту температуру и подбирайте вентилятор. Возьмите ВКРСк9-9, при расходе 26850 даст вам полное давление 53 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 25.11.2008, 16:08
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



2 Fisher_dm
Цитата
При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ro', отличной от нормальной плотности ro воздуха, характеристика вентилятора должна быть пересчитана. Производительность Q и КПД вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором давление Pv и потребляемая мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:
Q=Q'
ККД=ККД'
P=P' (ro'/ ro)
N'=N(ro'/ ro)

Это из каталога Везы.
Понято, при плотности газов нужно пересчитать потери давления

Но, см. характеристики вентиляторов дымоудаления
Давление указано при ro=1,2 кг/куб.м.
Потери давления (при рассматриваемом варианте установки вентилятора) только в обратном клапане перед вентилятором….
Вопрос, для какой ro указаны потери давления на клапане на этой диаграмме?
16 Па … всего то (смотрю диаграму предлагаемого вами ВКРСк9-9, в каталоге ДУ Веза за 2008 год. стр.99)

Р=420Па
Пересчитаем на ro'=0,41 (t=600*C, gamma=4 Н/куб.м. ro=4/9.8=0.41кг/год.)
P'=420*0.41/1.2=143.5 Па

Вы правы 140Па не 600 но и далеко не 16 ))

Ну да еще потери на входе … рассмотрим как "прямая труба с острой кромкой" дзэта=1 (Торговников "Пром. вент.")
D=900
L=26000
=> v= ~12 м/c
Pд=(0,41*12^2)/2=29.5
Z=1*29.5=29.5

29.5+16=45.5Па потерь в "сети" ну почти 143,5 ))
….
+ потери на выбросе из вентилятора
- естественное давление за счет разности t дыма и t нар. воздуха Ре=h(ro нар. - ro')

Запас все равно получится ~200%
…….

Э…
Кто-то это вообще считает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 2.11.2016, 11:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги появился вопрос еще по подбору вентилятора.
Есть условная шахта дымоудаления. Уже смонтированная черти как, никто ее переделывать не собирается. Просчитать фактическое сопротивления также затруднительно.
Проектные вентиляторы дымоудаления не выходят на заданную мощность. Невязка порядка 50 %.
Есть такая мысль: например установленный вентилятор №1 дает фактический расход 7500м3/ч при 400Па. Правильно я понимаю - что если необходимый проектный расход 15000м3/ч - то можно просто поменять вентилятор №1 на вентилятор с необходимой производительностью при аналогичных потерях давления, то есть 15000 м3/ч при 400па и все будет работать как надо?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.11.2016, 12:20
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет. При возрастании расхода потери возрастут пропорционально квадрату. То есть, увеличиваете с 7500 м3/час при 400 Па до 15000 м3/час и получаете 1600 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 2.11.2016, 12:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Цитата(Skaramush @ 2.11.2016, 0:20) *
Нет. При возрастании расхода потери возрастут пропорционально квадрату. То есть, увеличиваете с 7500 м3/час при 400 Па до 15000 м3/час и получаете 1600 Па.

Спасибо за ответ. Полностью согласен - что давление в системе зависит от расхода. Цифра пропорционально квадрату это откуда информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.11.2016, 14:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



из основ аэродинмического расчета , загуглите эти слова и увидетие формулу с подробным описанием. а самих расчетов в excel полно на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.11.2016, 8:48
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...Это я ещё возрастание потребной мощности на валу не упомянул. Она вообще кубу пропорциональна, в Вашем случае восьмикратное увеличение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 0:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных